Страница 1 из 1

Остановка вентилятора с кнопки

Добавлено: 17 июн 2019, 23:25
Abarmotovi4
Доброго времени суток. FLprog 5.2.1 Win 7 x64. Программа для вентилятора охлаждения на станок. 5 скоростей работы. Элементы:
- arduino nano 328p (old bootloader)
- клавиатура 3х4, у каждой кнопки свое сопротивление
- дисплей 2004
- датчик температуры ds18b20
- реле
- серверный кулер 4-pin
Проблема после превышения минимальной установленной температуры (температура запуска вентилятора) происходит срабатывание реле. Система работает, все пороги по нагреву отрабатывает отлично, но экстренный останов не могу реализовать. До включения реле флаг кнопки стоп записывается нормально, но после включения перестает записываться и система работает автоматически по порогам, до самостоятельного отключения.

Остановка вентилятора с кнопки

Добавлено: 17 июн 2019, 23:53
dizzyy
попробуйте так
Безымянный.jpg

Остановка вентилятора с кнопки

Добавлено: 18 июн 2019, 01:40
Abarmotovi4
dizzyy писал(а): 17 июн 2019, 23:53попробуйте так
Смысл в том что надо отключать реле, т.к. у вентилятора есть холостой ход даже при ШИМ=0.

Остановка вентилятора с кнопки

Добавлено: 18 июн 2019, 05:47
Berserker
Так аварийный останов или рубит питание, или рубит реле, просто кнопку поставь на питание реле, а дальше уже можешь все обнулять.

Остановка вентилятора с кнопки

Добавлено: 18 июн 2019, 08:19
SSSergeich
Кнопка СТОП нормальная, с фиксацией на разрыв цепи?

Остановка вентилятора с кнопки

Добавлено: 18 июн 2019, 09:50
dizzyy
так зачем тогда выход реле в 2-х местах? выход должен бить один , а им управляет уже логика .
поставьте на пуск/стор RS тригер , и на его выход реле .

Остановка вентилятора с кнопки

Добавлено: 19 июн 2019, 00:20
Abarmotovi4
SSSergeich писал(а): 18 июн 2019, 08:19 Кнопка СТОП нормальная, с фиксацией на разрыв цепи?
Без фиксации, работает по принципу импульсного реле.
dizzyy писал(а): 18 июн 2019, 09:50 так зачем тогда выход реле в 2-х местах
согласен, это бы упростило схему, но так как еще учусь бывают промахи в логике))
dizzyy писал(а): 18 июн 2019, 09:50 поставьте на пуск/стор RS тригер
Уже пробовал, работа не изменилась.

А теперь правильный ответ:
Подключил все, кроме кнопок (если кнопки подключать не к ардуино, то значения кнопок меняются, скорее всего из-за разного опорного напряжения), к отдельному блоку питания (модуль для питания макетной платы), заработало все как надо, быстро и без глюков!

Всем спасибо за помощь.