Остановка вентилятора с кнопки

Ответить
Аватара пользователя
Abarmotovi4
Рядовой
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 21:16
Откуда: Могилев
Имя: Георгий

Остановка вентилятора с кнопки

Сообщение Abarmotovi4 »

Доброго времени суток. FLprog 5.2.1 Win 7 x64. Программа для вентилятора охлаждения на станок. 5 скоростей работы. Элементы:
- arduino nano 328p (old bootloader)
- клавиатура 3х4, у каждой кнопки свое сопротивление
- дисплей 2004
- датчик температуры ds18b20
- реле
- серверный кулер 4-pin
Проблема после превышения минимальной установленной температуры (температура запуска вентилятора) происходит срабатывание реле. Система работает, все пороги по нагреву отрабатывает отлично, но экстренный останов не могу реализовать. До включения реле флаг кнопки стоп записывается нормально, но после включения перестает записываться и система работает автоматически по порогам, до самостоятельного отключения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
dizzyy
Капитан
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 16:25
Откуда: Червоноград
Имя: Марьян

Остановка вентилятора с кнопки

Сообщение dizzyy »

попробуйте так
Безымянный.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Abarmotovi4
Рядовой
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 21:16
Откуда: Могилев
Имя: Георгий

Остановка вентилятора с кнопки

Сообщение Abarmotovi4 »

dizzyy писал(а): 17 июн 2019, 23:53попробуйте так
Смысл в том что надо отключать реле, т.к. у вентилятора есть холостой ход даже при ШИМ=0.
Berserker
Рядовой
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 17 май 2018, 16:13
Имя: Александр

Остановка вентилятора с кнопки

Сообщение Berserker »

Так аварийный останов или рубит питание, или рубит реле, просто кнопку поставь на питание реле, а дальше уже можешь все обнулять.
SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Остановка вентилятора с кнопки

Сообщение SSSergeich »

Кнопка СТОП нормальная, с фиксацией на разрыв цепи?
Аватара пользователя
dizzyy
Капитан
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 24 ноя 2017, 16:25
Откуда: Червоноград
Имя: Марьян

Остановка вентилятора с кнопки

Сообщение dizzyy »

так зачем тогда выход реле в 2-х местах? выход должен бить один , а им управляет уже логика .
поставьте на пуск/стор RS тригер , и на его выход реле .
Аватара пользователя
Abarmotovi4
Рядовой
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 21:16
Откуда: Могилев
Имя: Георгий

Остановка вентилятора с кнопки

Сообщение Abarmotovi4 »

SSSergeich писал(а): 18 июн 2019, 08:19 Кнопка СТОП нормальная, с фиксацией на разрыв цепи?
Без фиксации, работает по принципу импульсного реле.
dizzyy писал(а): 18 июн 2019, 09:50 так зачем тогда выход реле в 2-х местах
согласен, это бы упростило схему, но так как еще учусь бывают промахи в логике))
dizzyy писал(а): 18 июн 2019, 09:50 поставьте на пуск/стор RS тригер
Уже пробовал, работа не изменилась.

А теперь правильный ответ:
Подключил все, кроме кнопок (если кнопки подключать не к ардуино, то значения кнопок меняются, скорее всего из-за разного опорного напряжения), к отдельному блоку питания (модуль для питания макетной платы), заработало все как надо, быстро и без глюков!

Всем спасибо за помощь.
Ответить

Вернуться в «Помогите, а то я "нимагу"»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость