У меня ваша программа выдает увеличение мощности при уменьшении температуры самой холодной пятидневки. А также увеличение температуры теплоносителя.

Поставил температуру ул 4,6 мощность 6Квт (такой у меня котел) калории 0, n-0.25 подача 90 обратка 70... холодная пятидневка -10 температура комнаты 16 подача 90/70 вот что вышло
подача 53.48; обратка 48.71; поток -0.26; Gkal-0.00; киловатты 1.43 на таких киловатах расчетных не нагреется вода до нужной температуры.

Если подачу ставлю 60 (установленная температура подачи расчетного графика отопления) а обратку 55 то при всех тех же значениях то
подача -38.55; обратка -25.36; поток -1.03; Gkal-0.01; киловатты 15.83
Где я ошибся?