Опять 485

Аватара пользователя
gerdog
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 янв 2018, 07:46

Опять 485

Сообщение gerdog »

Приветствую формчан! Хочу реализовать идею, но не знаю с какой стороны подойти к ней.
Имеется финская метеостанция(описание во вложении). Данные передаёт по 485 интерфейсу. Модбаса нет, совсем нет.
Если не брать во внимание специальный софт, то при помощи USB-485 конвертера я подключаюсь к ней в путти и вижу такие данные:
[spoiler]
putty.png
[/spoiler]
Температура, влажность, давление и т.д. и всё по кругу. Хочу реализовать приём данных на ардуине, чтобы можно в последствии их было вывести на дисплей.
В сети куча инфы как подключить ардуины в сеть, как по модбасу принять данные, но всё не то.
Единственное что приходит в голову это модуль на MAX485, но никаких идей по подключению.
Кто-то решал подобные задачи?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Berserker
Рядовой
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 17 май 2018, 16:13
Имя: Александр

Опять 485

Сообщение Berserker »

принимай в сериал порт разберай и выводи что нужно на дисплей, для приема есть модуль rs232- rs485
Аватара пользователя
gerdog
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 янв 2018, 07:46

Опять 485

Сообщение gerdog »

Berserker писал(а): 06 фев 2019, 15:07принимай в сериал порт разберай и выводи что нужно на дисплей, для приема есть модуль rs232- rs485
типа такого? и ещё вопрос, такие модули в обе стороны работают?
[spoiler]
https://ru.aliexpress.com/item/RS-232-R ... st=ae803_5
[/spoiler]
Аватара пользователя
KaScada
Лейтенант
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 23 апр 2016, 12:33
Контактная информация:

Опять 485

Сообщение KaScada »

Berserker писал(а): 06 фев 2019, 15:07для приема есть модуль rs232- rs485
А причём тут RS232? Вы что пишете и вводите в заблуждение..
Вот автоматический UART-RS485, я такого типа только и использую, ставил в промышленности, проблем не было.
https://ru.aliexpress.com/item/Ttl-RS48 ... a13d74b8-0
ПО КаСкада на базе смартфона/планшета с ОС Андроид

Подробнее здесь: http://www.hmi-kascada.ru/
Аватара пользователя
gerdog
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 янв 2018, 07:46

Опять 485

Сообщение gerdog »

KaScada писал(а): 06 фев 2019, 20:14
Berserker писал(а): 06 фев 2019, 15:07для приема есть модуль rs232- rs485
А причём тут RS232? Вы что пишете и вводите в заблуждение..
Вот автоматический UART-RS485, я такого типа только и использую, ставил в промышленности, проблем не было.
https://ru.aliexpress.com/item/Ttl-RS48 ... a13d74b8-0
Спасибо, а согласование уровней ему не надо?
Berserker
Рядовой
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 17 май 2018, 16:13
Имя: Александр

Опять 485

Сообщение Berserker »

KaScada писал(а): 06 фев 2019, 20:14
Berserker писал(а): 06 фев 2019, 15:07для приема есть модуль rs232- rs485
А причём тут RS232? Вы что пишете и вводите в заблуждение..
Вот автоматический UART-RS485, я такого типа только и использую, ставил в промышленности, проблем не было.
https://ru.aliexpress.com/item/Ttl-RS48 ... a13d74b8-0
Читайте мат часть
Протокол UART (Universal asynchronous receiver/transmitter) или, по-русски, УАПП (универсальный асинхронный приемопередатчик) — старейший и самый распространенный на сегодняшний день физический протокол передачи данных. Наиболее известен из семейства UART протокол RS-232 (в народе – COM-порт, тот самый который стоит у тебя в компе). Это, наверное, самый древний компьютерный интерфейс. Он дожил до наших дней и не потерял своей актуальности.
на ардуине rs232 с уровнем 1 в 5в TTL
Второй по распространению интерфейс после RS-232 – это RS-485. Он является промышленным - это тоже UART
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Опять 485

Сообщение Sancho »

Berserker писал(а): 07 фев 2019, 07:34на ардуине rs232 с уровнем 1 в 5в TTL
Второй по распространению интерфейс после RS-232 – это RS-485. Он является промышленным - это тоже UART
Нет.
232 и 485 - это физический уровень, и, в отличии от 232, он не дуплексный.
На ардуино нет RS232.
Учите, читайте....
И правильно формулируйте Ваши заметки.

Отправлено спустя 24 минуты 8 секунд:
KaScada писал(а): 06 фев 2019, 20:14
Berserker писал(а): 06 фев 2019, 15:07для приема есть модуль rs232- rs485
А причём тут RS232? Вы что пишете и вводите в заблуждение..
Вот автоматический UART-RS485, я такого типа только и использую, ставил в промышленности, проблем не было.
https://ru.aliexpress.com/item/Ttl-RS48 ... a13d74b8-0
Полностью согласен.
Тоже только такие и пользую. И всем везде рекомендую. У нас на форуме - в том числе.

Отправлено спустя 19 минут 17 секунд:
gerdog писал(а): 07 фев 2019, 07:21Спасибо, а согласование уровней ему не надо?
Зачем?. Запитываете от ардуино и разбираете удобным Вам способом на составляющие.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Аватара пользователя
KaScada
Лейтенант
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 23 апр 2016, 12:33
Контактная информация:

Опять 485

Сообщение KaScada »

Berserker писал(а): 07 фев 2019, 07:34Читайте мат часть
Протокол UART (Universal asynchronous receiver/transmitter) или, по-русски, УАПП (универсальный асинхронный приемопередатчик) — старейший и самый распространенный на сегодняшний день физический протокол передачи данных. Наиболее известен из семейства UART протокол RS-232 (в народе – COM-порт, тот самый который стоит у тебя в компе). Это, наверное, самый древний компьютерный интерфейс. Он дожил до наших дней и не потерял своей актуальности.
на ардуине rs232 с уровнем 1 в 5в TTL
Второй по распространению интерфейс после RS-232 – это RS-485. Он является промышленным - это тоже UART
Могу Вам посоветовать меньше читать и тогда больше практиковаться :smile171: раз так всё у Вас запущенно, когда Rs232 полключите к UART включите камеру.
Ну а если серьёзно, не вводите людей в заблуждение.
ПО КаСкада на базе смартфона/планшета с ОС Андроид

Подробнее здесь: http://www.hmi-kascada.ru/
Аватара пользователя
eugeneb
Лейтенант
Сообщения: 486
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 11:20
Откуда: Нижний Новгород
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз

Опять 485

Сообщение eugeneb »

Berserker писал(а): 07 фев 2019, 07:34на ардуине rs232 с уровнем 1 в 5в TTL
Юноша, вам надо разобраться с названиями интерфейсов и протоколов,
понять разницу между ними. Заодно изучить семиуровневую модель OSI.
С уважением,
Евгений Бобков
seri0shka
Лейтенант
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 09 апр 2016, 12:17
Откуда: Кременчуг
Имя: Сергей

Опять 485

Сообщение seri0shka »

KaScada писал(а): 06 фев 2019, 20:14Вот автоматический UART-RS485, я такого типа только и использую, ставил в промышленности, проблем не было.
https://ru.aliexpress.com/item/Ttl-RS48 ... a13d74b8-0
А чем хуже такие?
https://ru.aliexpress.com/item/5-MAX485 ... 23d466fe-1
SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Опять 485

Сообщение SSSergeich »

seri0shka писал(а): 08 фев 2019, 21:02А чем хуже такие?
Тем, что требуют еще управляющий сигнал DE/RE.
seri0shka
Лейтенант
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 09 апр 2016, 12:17
Откуда: Кременчуг
Имя: Сергей

Опять 485

Сообщение seri0shka »

Ещё вопрос к знатокам: что будет, если между общим проводом одной стороны и общим проводом другой стороны будет некое напряжение, например 10 вольт? Развязки-то нет. Пробовать не хочется, дорого может обойтись.
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Опять 485

Сообщение nalnik »

seri0shka писал(а): 08 фев 2019, 21:34что будет, если между общим проводом одной стороны и общим проводом другой стороны будет некое напряжение, например 10 вольт?
У меня по RS485 работают, один Мастер (три типа сенсорных панелей) и 3-8-10-12 или 16 слейвов (Овен150ул, Дельта, Атмега328P-PU) у всех свой блок питания AC220/DC24 и нет между ними общих проводов и даже нет ни какого заземления. Два провода D+ и D- или A и B. Скорость 19200, мастер с каждого блока получает и отправляет 25 переменных (21 интейжер и 4 флоат).
Провода не экранированные длина от 5 до 100 метров.
Работают уже больше 10 лет.
Кстати вот четвертый тип панели 10" в работе с Овен150 и Атмега328P-PU (2 из 12)

Дата и время на экране панели (внизу справа) :smile198:
[spoiler]
pan.jpg
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось nalnik 08 фев 2019, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Опять 485

Сообщение SSSergeich »

seri0shka писал(а): 08 фев 2019, 21:34что будет, если между общим проводом одной стороны и общим проводом другой стороны будет некое напряжение, например 10 вольт?
работая с DMX оборудованием сталкивались с такой ситуацией, пытались оплетку кабеля объединять и сажать на GND, доходило до выгорания дорожек на платах. 16 контроллеров подключенных линейно. Даже заморочились подключением всех бп к одной фазе, все равно были наводки. Не знаю как в теории, а на практике получили два варианта. либо оплетки вообще не трогать, либо везде сажать на землю. Первый вариант предпочтительней при больших расстояниях (более 500 метров, ОПС на базе болидовского оборудования. Между землями цехов получали до 100в).
seri0shka
Лейтенант
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 09 апр 2016, 12:17
Откуда: Кременчуг
Имя: Сергей

Опять 485

Сообщение seri0shka »

nalnik писал(а): 08 фев 2019, 21:47нет между ними общих проводов и даже нет ни какого заземления.
Это необходимое условие? Что будет, если его нарушить? Знаю, что никаких проблем при соединении минусовых проводов (общих). Но если их посадить на "землю", могут быть проблемы?

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
SSSergeich писал(а): 08 фев 2019, 22:45 Между землями цехов получали до 100в).
Вот этого я и боюсь.
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Опять 485

Сообщение nalnik »

seri0shka писал(а): 08 фев 2019, 22:52Это необходимое условие?
Если я соединял минуса то шли помехи и больше трех ПЛК фиг работают, скорость 19200 считается "промышленной" и она и в правду работает лучше --- но Я не настаиваю - думайте пробуйте сами!
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
seri0shka
Лейтенант
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 09 апр 2016, 12:17
Откуда: Кременчуг
Имя: Сергей

Опять 485

Сообщение seri0shka »

[ref]nalnik[/ref], с зелёными клеммниками что за плата? Готовая или своей разработки? Стабилизация двойная 24-8-5 ?
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Опять 485

Сообщение nalnik »

seri0shka писал(а): 08 фев 2019, 23:02[ref]nalnik[/ref], с зелёными клеммниками что за плата? Готовая или своей разработки? Стабилизация двойная 24-8-5 ?
своей разработки - Стабилизация двойная 24-9-5
нагрузка 3-6 клапанов 24v
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Опять 485

Сообщение SSSergeich »

на 485 последние лет 10, в пожарке, оплетки вообще не трогаем, используем А В и все. Причем заметили такой факт, что на старом телефонном ТПП-10 сигнал идет лучше, чем на витой паре кат5е (на последнем чаще "теряются" приборы чем на тпп. опять же я про болидовское оборудование)
seri0shka
Лейтенант
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 09 апр 2016, 12:17
Откуда: Кременчуг
Имя: Сергей

Опять 485

Сообщение seri0shka »

Я в своей отказался от двойной стабилизации, линейный 24-5.
nalnik писал(а): 08 фев 2019, 23:00Если я соединял минуса то шли помехи
Я не этого боюсь, а выхода из строя.

Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
SSSergeich писал(а): 08 фев 2019, 23:08на старом телефонном ТПП-10 сигнал идет лучше, чем на витой паре
Интересное наблюдение.
Ответить