Страница 1 из 2

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 21:02
fredddik
Доброго времени суток! Проблема следующая,имею самагонный аппарат с 2квт тэном. Собрал вот такую схемку с детектором нуля, а как это програмно сделать непойму. дело в том что пид регулятор выдаёт ШИМ, а скоростной счётчик ШИМ не понимает

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 21:13
sillver
в этой схеме МОС с детектором НУЛЯ не нужен!!!По моему Грачик или кто то другой эту тему расжовывал да еще и в FLProg!!!

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 21:17
fredddik
если не сложно ткните носом

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 21:25
Sancho
[ref]fredddik[/ref], Используй не шим, а алгоритм брезенхема - будет работать на тэн без проблем.

Отправлено спустя 37 секунд:
Ну не нужен фазорез для тзнов.

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 21:29
fredddik
вот это вообще непонятно

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 21:40
Sancho
Завтра сделаю Вам блочок.
Было-бы хорошо заменить диодный мост на один диод - мощность будет управляться количеством полных периодов на нагрузке.

Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Ничего менять не надо - есть идея.

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 21:44
fredddik
было вот так,но управление получалось практически релейное

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 21:52
Sancho
[ref]fredddik[/ref], Вот так - медленный шим

P.S. Народ, прошу прощения, не до конца был правильный вариант.
Так правильно.
Разницу увидите.
Сори.

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 21:53
fredddik
схему уже собрал

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 21:57
Sancho
А зачем менять работу пида - нагрев/охлаждение? DIR....

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
fredddik писал(а): 21 янв 2019, 21:53схему уже собрал
Заводи!
Будет похоже на релейное управление - так и есть. Но по пид алгоритму.

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 21:58
fredddik
Sancho писал(а): 21 янв 2019, 21:55А зачем менять работу пида - нагрев/охлаждение? DIR....
типа универсальная розетка

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 21:59
Sancho
[ref]fredddik[/ref], Скачай - улови разницу.

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 22:11
sillver
я извиняюсь за неправильно указанного автора! вот правильная ссылка: https://flprog.ru/uchebnyj-centr/articl ... zki-perem/

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 22:20
fredddik
вот это я и не мог сделать. не пойму почему время задержки 10s?

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 22:25
sillver
внимательно перечитай! там все понятно!

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 21 янв 2019, 23:23
fredddik
а если вместо генератора поставить скоростной счётчик ?

Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
получается что детектор нуля не нужен?

Отправлено спустя 32 минуты 13 секунд:
правильно я понимаю?

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 22 янв 2019, 08:24
Sancho
Sancho писал(а): 21 янв 2019, 21:59
Исправил недочёт Извиняюсь.

Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
[ref]fredddik[/ref], У тебя симистор с встроенным zero - это значит, что включаться он будет только в начале полуволны. В другой момент времени включить его не возможно, соответственно, фазорез не получится.

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 22 янв 2019, 09:01
sillver
Для самогонного аппарата релейное управление не подходит!!! Проверенно на опыте!!!

Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Что значит "семистор со встроенным зеро"? Насколько я понимаю теристор-семистор включается при наличии напряжения на анод-катод, а выключается при переходе через ноль и это при условии отсутствия напряжения анод-катод.

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 22 янв 2019, 09:42
Sancho
sillver писал(а): 22 янв 2019, 09:01Что значит "семистор со встроенным зеро"?
Я имел ввиду симисторный оптрон.

Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Пример:
MOC3063 относится к серии оптосимисторов со встроенной "Zero crossing circuit" - схемой, разрешающей открытие симистора только в момент прохождения напряжением "0", что значительно понижает помехи, возникающие при включении мощных нагрузок.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
sillver писал(а): 22 янв 2019, 09:01Для самогонного аппарата релейное управление не подходит!!! Проверенно на опыте!!!
Какой формат регулирования?
А ежели вся регулировка равномерно размазана в 2 секунды?

Управление 220v с детектором нуля

Добавлено: 22 янв 2019, 09:47
sillver