Управление 220v с детектором нуля
Управление 220v с детектором нуля
Доброго времени суток! Проблема следующая,имею самагонный аппарат с 2квт тэном. Собрал вот такую схемку с детектором нуля, а как это програмно сделать непойму. дело в том что пид регулятор выдаёт ШИМ, а скоростной счётчик ШИМ не понимает
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Управление 220v с детектором нуля
в этой схеме МОС с детектором НУЛЯ не нужен!!!По моему Грачик или кто то другой эту тему расжовывал да еще и в FLProg!!!
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Управление 220v с детектором нуля
[ref]fredddik[/ref], Используй не шим, а алгоритм брезенхема - будет работать на тэн без проблем.
Отправлено спустя 37 секунд:
Ну не нужен фазорез для тзнов.
Отправлено спустя 37 секунд:
Ну не нужен фазорез для тзнов.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Управление 220v с детектором нуля
Завтра сделаю Вам блочок.
Было-бы хорошо заменить диодный мост на один диод - мощность будет управляться количеством полных периодов на нагрузке.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Ничего менять не надо - есть идея.
Было-бы хорошо заменить диодный мост на один диод - мощность будет управляться количеством полных периодов на нагрузке.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Ничего менять не надо - есть идея.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Управление 220v с детектором нуля
было вот так,но управление получалось практически релейное
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Управление 220v с детектором нуля
[ref]fredddik[/ref], Вот так - медленный шим
P.S. Народ, прошу прощения, не до конца был правильный вариант.
Так правильно.
Разницу увидите.
Сори.
P.S. Народ, прошу прощения, не до конца был правильный вариант.
Так правильно.
Разницу увидите.
Сори.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Управление 220v с детектором нуля
А зачем менять работу пида - нагрев/охлаждение? DIR....
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Будет похоже на релейное управление - так и есть. Но по пид алгоритму.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Заводи!
Будет похоже на релейное управление - так и есть. Но по пид алгоритму.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Управление 220v с детектором нуля
[ref]fredddik[/ref], Скачай - улови разницу.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Управление 220v с детектором нуля
я извиняюсь за неправильно указанного автора! вот правильная ссылка: https://flprog.ru/uchebnyj-centr/articl ... zki-perem/
Управление 220v с детектором нуля
а если вместо генератора поставить скоростной счётчик ?
Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
получается что детектор нуля не нужен?
Отправлено спустя 32 минуты 13 секунд:
правильно я понимаю?
Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
получается что детектор нуля не нужен?
Отправлено спустя 32 минуты 13 секунд:
правильно я понимаю?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Управление 220v с детектором нуля
Исправил недочёт Извиняюсь.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
[ref]fredddik[/ref], У тебя симистор с встроенным zero - это значит, что включаться он будет только в начале полуволны. В другой момент времени включить его не возможно, соответственно, фазорез не получится.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Управление 220v с детектором нуля
Для самогонного аппарата релейное управление не подходит!!! Проверенно на опыте!!!
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Что значит "семистор со встроенным зеро"? Насколько я понимаю теристор-семистор включается при наличии напряжения на анод-катод, а выключается при переходе через ноль и это при условии отсутствия напряжения анод-катод.
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Что значит "семистор со встроенным зеро"? Насколько я понимаю теристор-семистор включается при наличии напряжения на анод-катод, а выключается при переходе через ноль и это при условии отсутствия напряжения анод-катод.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Управление 220v с детектором нуля
Я имел ввиду симисторный оптрон.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Пример:
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:MOC3063 относится к серии оптосимисторов со встроенной "Zero crossing circuit" - схемой, разрешающей открытие симистора только в момент прохождения напряжением "0", что значительно понижает помехи, возникающие при включении мощных нагрузок.
Какой формат регулирования?sillver писал(а): 22 янв 2019, 09:01Для самогонного аппарата релейное управление не подходит!!! Проверенно на опыте!!!
А ежели вся регулировка равномерно размазана в 2 секунды?
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Управление 220v с детектором нуля
Я ссылку дал!!! Работает идеально! Даже через аналог без контроля температуры!