Страница 1 из 2
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 07 янв 2019, 01:58
magpit
Уважаемые знатоки, может кто подскажет как запустить температурный датчик 4-20mA На ардуино
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 07 янв 2019, 02:07
RedSky
Параллельно аналоговому входу и земле сопротивление на 250 ом. При 20 ма как раз получится падение 5 в. Или 50 ом если хотите использовать опорное 1,1 в.
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 07 янв 2019, 02:44
magpit
RedSky писал(а): 07 янв 2019, 02:07Параллельно аналоговому входу и земле сопротивление на 250 ом. При 20 ма как раз получится падение 5 в. Или 50 ом если хотите использовать опорное 1,1 в.
А можно накидать схемку ??:smile37:
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 07 янв 2019, 08:17
XENOMAN
Резистор R1 нагружает выход датчика. Ардуино меряет падение напряжение на резисторе. По закону Ома 5/250=0,02 А. Т.е. ток от 0 до 20ma, преобразуется в напряжение 0-5В.
Для защиты аналогового входа яб ещё добавил резистор на 10-100к последовательно входу и стабилитрон 5.1в.
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 07 янв 2019, 14:24
magpit
XENOMAN писал(а): 07 янв 2019, 08:17Для защиты аналогового входа яб ещё добавил резистор на 10-100к последовательно входу и стабилитрон 5.1в.
А стабилитрон не будет давать коррективы на входа?
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 07 янв 2019, 16:13
Sancho
magpit писал(а): 07 янв 2019, 14:24XENOMAN писал(а): 07 янв 2019, 08:17Для защиты аналогового входа яб ещё добавил резистор на 10-100к последовательно входу и стабилитрон 5.1в.
А стабилитрон не будет давать коррективы на входа?
Самый правильный вариант, на моу взгляд, 431 и два одинаковых резака - правильный стаб по входу при таком раскладе. 2,7к при коротыше источника - 10мА - переживётся легко.
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 07 янв 2019, 16:29
magpit
Sancho писал(а): 07 янв 2019, 16:13431
Это что?
И если возможно схемкой хотя б на коленке...
Вот что я нарыл:
https://www.youtube.com/watch?v=WNc5Oe3uU4E
[spoiler]
ACS712+ADC1115.zip
[/spoiler]
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 07 янв 2019, 19:31
XENOMAN
TL431 - это способ получить стабилитрон на 5в.
Не понимаю зачем Вам в этой схеме ACS712, ИМХО он не даст достаточной точности.
magpit писал(а): 07 янв 2019, 14:24
А стабилитрон не будет давать коррективы на входа?
Нет, он не будет участвовать в процессе до тех пор пока напряжение не вырастет выше ~5,5-6В при токе ~1ma.
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 07 янв 2019, 22:00
magpit
XENOMAN писал(а): 07 янв 2019, 19:31Не понимаю зачем Вам в этой схеме ACS712, ИМХО он не даст достаточной точности.
Пока информацию собираю.
Вам спасибо за подсказку. На выходных займусь...
С начало буду делать монитор с датчиков,
потом надо как то продумать управление по 4-20 задвижками...
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 07 янв 2019, 23:08
eugeneb
[ref]XENOMAN[/ref], схема - "низачёт".
Не путайте схемы стабилизаторов для блоков питания
и измерительные цепи.
Во-первых, конденсатор здесь лишний - возможна генерация.
Во-вторых и главных - делитель и сам 431 будут потреблять ток (миллиамперы).
А он в этой задаче является измеряемой величиной. Туфту намеряешь
с таким входом.
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 08 янв 2019, 02:20
XENOMAN
eugeneb писал(а): 07 янв 2019, 23:08
Во-первых, конденсатор здесь лишний - возможна генерация.
Схема была представлена лишь для наглядности.
eugeneb писал(а): 07 янв 2019, 23:08
Во-вторых и главных - делитель и сам 431 будут потреблять ток (миллиамперы).
*микроамперы
Утечка через делитель - 5/5400=92,5 мкА при токе 20ma через нагрузочный резистор.
Ток утечки через TL431 в выключенном состоянии - 1 мкA.
Делитель и нагрузочный резистор подключены параллельно и образуют резистор ~239 ом, зная это значение можно скорректировать выводимые данные программно.
Схему с TL431 предложил не я, я лишь разжевал принцип.
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 08 янв 2019, 09:05
AlexCrane
magpit писал(а): 07 янв 2019, 22:00потом надо как то продумать управление по 4-20 задвижками...
Остановился на использовании xtr116
[spoiler=ссылка]
https://alex-exe.ru/radio/measurement/c ... 20-xtr115/[/spoiler]
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 08 янв 2019, 10:07
Sancho
Примерно так.
Стабы на 5.1 плавают, и имеют ток утечки много больший, чем у 431.
Если идти по простому - 5.6в.
Инче типа так:
[spoiler]
TL431_v2.png
[/spoiler]
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 08 янв 2019, 11:11
magpit
Прикладываю таблицы градуировки.
[spoiler]
IMAG1690.jpg
[/spoiler]
[spoiler]
IMAG1691_1.jpg
[/spoiler]
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 08 янв 2019, 11:35
eugeneb
XENOMAN писал(а): 08 янв 2019, 02:20*микроамперы
Посмотрел в даташит - действительно:
катодный ток в "закрытом" состоянии: 0,1-1 мкА
ток на входе REF: 2-4 мкА
"Миллиамперы" (0,4-1) он потребляет в режиме регулирования,
когда уже измерять поздно
Но я бы всё равно не поставил здесь нелинейную хрень.
Поставил бы последовательно на вход АЦП балласт
5-10 кОм и нехай горит. Собственно вот, недавно городил такую схему
по мотивам из Интернета:
[spoiler]
p1.png
[/spoiler]
Снизу это питание петли - 24В. Слева петля. Справа на вход АЦП.
На столе вроде работает. На реальном производстве ещё не пробовал.
Сходу не заработало. Оказалось в моём экземпляре
Ардуино внутреннее опорное не 1,1В, а 1,05В.
И шунт (22+33) оказалось имеет суммарное сопротивление 55,3 Ом.
При 20 мА имеем на входе АЦП 1,106В. Перебор.
Спасает, что по условию задачи 20мА никогда не будет достигнуто.
В общем, схемка на троечку.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
[ref]magpit[/ref], вы открыли для себя ГОСТ. Похвально!
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 08 янв 2019, 11:52
magpit
"magpit, вы открыли для себя ГОСТ. Похвально!"
Так то работаем с ними...
А вы разве нет!? Или - А и так сойдёт

Промышленные токовые датчики
Добавлено: 08 янв 2019, 16:16
Sancho
eugeneb писал(а): 08 янв 2019, 11:35Поставил бы последовательно на вход АЦП балласт
5-10 кОм и нехай горит.
Полностью согласен, тем более никогда не сгорит, учитывая макс. ток в (24-5.5) / 10 000 = около 2 мА.
А если поставить на 47к и, на всякий случай, диод шотки от пина к Vcc(в помощь встроенному), анодом к пину - вообще можно без всяких стабилитронов.
[spoiler]
Vin_v1.png
[/spoiler]
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 08 янв 2019, 16:46
Леша
Да, и не забыть диод Шотки на минус - ведь никто не гарантирует ошибку полярности при подключении...
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 08 янв 2019, 16:59
Evgesha
[ref]Леша[/ref],
Нарисуйте схему.
Промышленные токовые датчики
Добавлено: 08 янв 2019, 17:04
Sancho
Леша писал(а): 08 янв 2019, 16:46Да, и не забыть диод Шотки на минус - ведь никто не гарантирует ошибку полярности при подключении...
Да я так, о диоде. Встроенных должно за глаза хватить при токе менее 1мА.
[ref]Evgesha[/ref], Имелось ввиду, я думаю, так:
[spoiler]
Vin_v2.png
[/spoiler]
All I/O pins have protection diodes to both VCC and Ground as
indicated in the following figure
[spoiler]
Vin_orig.png
[/spoiler]