Страница 1 из 1

готовые решения для автоматики

Добавлено: 06 ноя 2018, 09:26
pan
приглашаю всех желающих ознакомиться с моим проектом.
а также хотелось бы обсудить некоторые вопросы.

по вопросам активации в личку

готовые решения для автоматики

Добавлено: 06 ноя 2018, 10:03
olma
нет подтверждения регистрации на маил ру

готовые решения для автоматики

Добавлено: 06 ноя 2018, 10:04
pan
может в спаме

готовые решения для автоматики

Добавлено: 06 ноя 2018, 10:24
olma
увы ..нет..сейчас попробую на гугл сом

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
на гугл пришло сразу

готовые решения для автоматики

Добавлено: 06 ноя 2018, 10:48
KSP
А что такое гугл сом ? мне тоже на майл подтверждение не приходит

готовые решения для автоматики

Добавлено: 06 ноя 2018, 12:45
Oleg
Не идет регистрация ни mail,gmail.Не приходит

готовые решения для автоматики

Добавлено: 07 ноя 2018, 08:23
pan
регистрацию вроде починил

готовые решения для автоматики

Добавлено: 01 дек 2018, 19:59
pan
небольшая демонстрация модуля расширения 4ai (для измерения 0-20ма)

https://youtu.be/f7otULQ9iec

Отправлено спустя 31 секунду:
в видео оговорился, 20 единиц на 0.1ма

готовые решения для автоматики

Добавлено: 01 дек 2018, 21:00
Ingwar
Это Вы для каждой платы АЦП подбираете нужный резюк или поставили подстроечный? И есть ли термокомпенсация?
Я в таких случаях ставил резисторы без точного подбора. А потом калибровал с эталонным источником через настраиваемый scale с записью в eeprom.

готовые решения для автоматики

Добавлено: 01 дек 2018, 21:30
pan
[ref]Ingwar[/ref], всё подобрано рассчетами изначально при проектировании.
во всех блоках связанных с аналоговыми сигналами я использую резисторы
0.1% с температурным коэффициентом 25 ppm. таких фирм
Изображение

поэтому подбор и термокомпенсация не требуется.
да и бред это мне кается кажется каждую плату настраивать. все должно работать "из коробки"

готовые решения для автоматики

Добавлено: 01 дек 2018, 22:00
Ingwar
pan писал(а): 01 дек 2018, 21:30я использую резисторы
0.1% с температурным коэффициентом 25-50 ppm
Ну если такой подход, то вопросов нет)

Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
pan писал(а): 01 дек 2018, 21:30бред это мне кается кажется каждую плату настраивать
Настройка сводилась к двум нажатиям кнопки (при 4 и 20 мА)

готовые решения для автоматики

Добавлено: 01 дек 2018, 22:27
pan
Ingwar писал(а): 01 дек 2018, 22:00Настройка сводилась к двум нажатиям кнопки
это не серьезно.
понятно что прецизионные резисторы не дешевые, но и назначение устройства несколько иное чем дома поиграться...
есть мысли и идеи сделать дешевле без потери точности, но на это надо время.
это будет после сборки модуля для pt100 и второй версии контроллера

готовые решения для автоматики

Добавлено: 01 дек 2018, 22:36
Ingwar
pan писал(а): 01 дек 2018, 22:27назначение устройства несколько иное чем дома поиграться...
Все на самом деле решает требование к точности и стабильности показаний...
Согласен, что если позиционируется как универсальное для пром применения, то экономия и "костыли"не приемлемы.
pan писал(а): 01 дек 2018, 22:27прецизионные резисторы не дешевые
Думаю немаленькая стоимость ПЛК известных производителей отчасти определяется именно качеством и стоимостью элементной базы...

готовые решения для автоматики

Добавлено: 01 дек 2018, 22:42
pan
Ingwar писал(а): 01 дек 2018, 22:36немаленькая стоимость ПЛК известных
зачастую определяется "известностью" и жадностью.
а мне приходится в отличие от известных производителей закупать всё в розницу. цены конские. тем не менее цена вышла приемлимая.

у них конечно собственные среды разработки, но мы будет продвигать Флпрог ))

этот модуль проверялся в цеху, где помехи "висят" в воздухе. показания те-же, правда не проверялся с длинным кабелем.
скоро будет видео работы модуля выходов 4-20ма 0-10в

готовые решения для автоматики

Добавлено: 01 дек 2018, 22:55
Ingwar
pan писал(а): 01 дек 2018, 22:42где помехи "висят" в воздухе
В воздухе при токах в сигнальных цепях в единицы и десятки мА не так страшно, как "гуляющие" по цепям питания.
По крайней мере в моей не очень большой практике...

готовые решения для автоматики

Добавлено: 14 дек 2018, 08:33
pan
интересующихся этой темой просьба отписаться тут

готовые решения для автоматики

Добавлено: 22 дек 2018, 16:59
pan
блок аналоговых выходов

https://www.youtube.com/watch?v=1XP0IYEtdZ0

готовые решения для автоматики

Добавлено: 22 дек 2018, 17:06
nalnik
Не десятая - а сотая.