готовые решения для автоматики
готовые решения для автоматики
приглашаю всех желающих ознакомиться с моим проектом.
а также хотелось бы обсудить некоторые вопросы.
по вопросам активации в личку
а также хотелось бы обсудить некоторые вопросы.
по вопросам активации в личку
- olma
- Рядовой
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 06 сен 2018, 10:09
- Откуда: ереван
- Имя: Ашот
- Контактная информация:
готовые решения для автоматики
увы ..нет..сейчас попробую на гугл сом
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
на гугл пришло сразу
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
на гугл пришло сразу
готовые решения для автоматики
небольшая демонстрация модуля расширения 4ai (для измерения 0-20ма)
https://youtu.be/f7otULQ9iec
Отправлено спустя 31 секунду:
в видео оговорился, 20 единиц на 0.1ма
https://youtu.be/f7otULQ9iec
Отправлено спустя 31 секунду:
в видео оговорился, 20 единиц на 0.1ма
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
готовые решения для автоматики
Это Вы для каждой платы АЦП подбираете нужный резюк или поставили подстроечный? И есть ли термокомпенсация?
Я в таких случаях ставил резисторы без точного подбора. А потом калибровал с эталонным источником через настраиваемый scale с записью в eeprom.
Я в таких случаях ставил резисторы без точного подбора. А потом калибровал с эталонным источником через настраиваемый scale с записью в eeprom.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
готовые решения для автоматики
[ref]Ingwar[/ref], всё подобрано рассчетами изначально при проектировании.
во всех блоках связанных с аналоговыми сигналами я использую резисторы
0.1% с температурным коэффициентом 25 ppm. таких фирм

поэтому подбор и термокомпенсация не требуется.
да и бред это мне кается кажется каждую плату настраивать. все должно работать "из коробки"
во всех блоках связанных с аналоговыми сигналами я использую резисторы
0.1% с температурным коэффициентом 25 ppm. таких фирм

поэтому подбор и термокомпенсация не требуется.
да и бред это мне кается кажется каждую плату настраивать. все должно работать "из коробки"
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
готовые решения для автоматики
Ну если такой подход, то вопросов нет)
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Настройка сводилась к двум нажатиям кнопки (при 4 и 20 мА)
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
готовые решения для автоматики
это не серьезно.
понятно что прецизионные резисторы не дешевые, но и назначение устройства несколько иное чем дома поиграться...
есть мысли и идеи сделать дешевле без потери точности, но на это надо время.
это будет после сборки модуля для pt100 и второй версии контроллера
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
готовые решения для автоматики
Все на самом деле решает требование к точности и стабильности показаний...
Согласен, что если позиционируется как универсальное для пром применения, то экономия и "костыли"не приемлемы.
Думаю немаленькая стоимость ПЛК известных производителей отчасти определяется именно качеством и стоимостью элементной базы...
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
готовые решения для автоматики
зачастую определяется "известностью" и жадностью.
а мне приходится в отличие от известных производителей закупать всё в розницу. цены конские. тем не менее цена вышла приемлимая.
у них конечно собственные среды разработки, но мы будет продвигать Флпрог ))
этот модуль проверялся в цеху, где помехи "висят" в воздухе. показания те-же, правда не проверялся с длинным кабелем.
скоро будет видео работы модуля выходов 4-20ма 0-10в
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
готовые решения для автоматики
В воздухе при токах в сигнальных цепях в единицы и десятки мА не так страшно, как "гуляющие" по цепям питания.
По крайней мере в моей не очень большой практике...
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость