Баг в блоке задания скорости Modbus

В данный форум Вы можете заносить найденные Вами ошибки.При добавления ошибки пожалуйста приложите файлик error.log который находится в папке с установленной программой
Ответить
Аватара пользователя
RedSky
Лейтенант
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 20:07
Откуда: Днепропетровск
Имя: Алексей
Поблагодарили: 1 раз

Баг в блоке задания скорости Modbus

Сообщение RedSky »

Если с помощью блока "Установка скорости обмена Modbus" установить скорость более 28800 связь не работает. В массиве
int ModbusUartSpeedTable[] = {300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200};
значения для выбора скорости объявлены как int, изменение типа на long решает проблему.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.