Страница 1 из 1
Баг с датчиком темп.\влажн. DHT11
Добавлено: 29 ноя 2015, 17:48
trepuz
При использовании в проекте блока датчикa DHT11 появляется проблема со знаками после запятой. все значения float этого проекта теряют нецелую часть.
Баг с датчиком темп.\влажн. DHT11
Добавлено: 29 ноя 2015, 18:53
kossn93
11 датчик работает только с целыми числами, хотите точность до сотых покупайте AM2302 или DHT22
Баг с датчиком темп.\влажн. DHT11
Добавлено: 29 ноя 2015, 21:32
rw6cm
kossn93 писал(а):, хотите точность до сотых покупайте AM2302 или DHT22
При погрешности +- 5%, говорить о дробной части нету смысла.
Баг с датчиком темп.\влажн. DHT11
Добавлено: 29 ноя 2015, 21:48
kossn93
rw6cm писал(а):При погрешности +- 5%, говорить о дробной части нету смысла.
ну у нас тут не метрология)) но всяко приятней когда, при прочих равных, есть хотя бы один знак после точки)
Баг с датчиком темп.\влажн. DHT11
Добавлено: 29 ноя 2015, 23:39
OlegAn1962
Пользуйте LM35 или LM335 для отрицательных температур и будут вам знаки после точки.
Баг с датчиком темп.\влажн. DHT11
Добавлено: 06 дек 2015, 15:05
trepuz
датчик даёт целые значения, это мы знаемс. Я другое имел виду! Когда в большую программу ( 5 аналоговых дктчикков, два цифровых) добавляешь дтш11 знаки после запятой пропадают у всех переменных этой программы. Кто может пожалуйсто проверте, может у меня у одного такая проблема.
Баг с датчиком темп.\влажн. DHT11
Добавлено: 06 дек 2015, 21:05
rw6cm
trepuz писал(а):Кто может пожалуйсто проверте, может у меня у одного такая проблема.
Где файл?
Баг с датчиком темп.\влажн. DHT11
Добавлено: 23 ноя 2021, 22:52
sillver
kossn93 писал(а): 29 ноя 2015, 18:53
11 датчик работает только с целыми числами, хотите точность до сотых покупайте AM2302 или DHT22
Взял датчик AM2302 и.... врет на 2,5 градуса!!! Проверил на спиртовом лабораторном.
Баг с датчиком темп.\влажн. DHT11
Добавлено: 24 ноя 2021, 09:50
Dryundel
sillver писал(а): 23 ноя 2021, 22:52
Взял датчик AM2302 и.... врет на 2,5 градуса!!! Проверил на спиртовом лабораторном.
Все датчики имеют погрешность. Надо калибровать.
viewtopic.php?f=5&t=2464&p=107919&hilit=DHT22#p107919