Задатчик температуры в Каскаде

Вопросы от новичков
Ответить
SerOv
Лейтенант
Сообщения: 613
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 19:50
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза

Задатчик температуры в Каскаде

Сообщение SerOv »

Не могу установить температуру задатчика с десятыми 23.8 например. С целыми все работает. Но если поменять переменную (Установка температуры) во float то данные не приходят на задатчик. Что не так?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 5746
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 223 раза
Контактная информация:

Задатчик температуры в Каскаде

Сообщение Rovki »

Так сравнивать ,вычислять нужно и можно только в одинаковых типах данных , а то у вас с датчика идут инт ,а вы хотите сравнить в флоат данными...Используйте преобразование типов из int(с датчика) to float а потом их сравнивайте вычисляйте ...Или задавайте в в флоат ,умножте на 10 ,преобразуйте в инт и сравнивайте со значением с датчика ,умноженного на 10.