Привет всем. Посмотрите, правильно ли сделал. Суть в том, что до 20 включен выход 20, после 20 выход 20 выключается и до 30 включен выход 30, после 40 выход 20 и 30 выключены и включается выход 40.
Спасибо.
Переключение выходов по условию
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Переключение выходов по условию
до 20 включен выход 20, // - даdiman27 писал(а): 02 май 2018, 12:58Привет всем. Посмотрите, правильно ли сделал. Суть в том, что до 20 включен выход 20, после 20 выход 20 выключается и до 30 включен выход 30, после 40 выход 20 и 30 выключены и включается выход 40.
Спасибо.
после 20 выход 20 выключается и до 30 включен выход 30, // вых.20 да, вых 30 нет.
после 40 выход 20 и 30 выключены и включается выход 40. // как-бы вых. 20 и 30 уже должны быть выключены ещё при 30....
По схеме:
нет гистерезисов.
если без гистерезисов, а как есть:
первый тригер не нужен.
выход 30 будет работать от 20 до 40.
Ниже приведённая схема будет делать тоже, но без триггеров.