Добрый день,
Подскажите, имею Мегу к ней подключена панель nextion через serial2, а также организован modbus slave через serial3 (используя переходники 485toTTL)
При таком конфиге на мастере постоянно ошибки CRC - может чуть и пробиваются данные - но в общем постоянные ошибки, когда nextion убираю из программы - все работает - данные летят, ошибок нет.
Как наладить взаимодействие? Перепробовал кучу вариантов разных портов - безрезультатно.
Modbus RTU Slave + nextion
Modbus RTU Slave + nextion
может не в тему, но про оптимизацию некстиона http://visualprog.club/viewtopic.php?f=63&t=3656
Modbus RTU Slave + nextion
Спасибо, повесил на 18-19 + в проекте была отправка на некстион объекта которого там не было - пока тестирую, вроде заработало.pan писал(а): 24 апр 2018, 16:44может не в тему, но про оптимизацию некстиона http://visualprog.club/viewtopic.php?f=63&t=3656
Другой вопрос: Мой мастер на меге он же слэйв для УД, через него проходят данные с другого слэйва, можно ли соединять подобным образом (как на скриншоте), пока что словил даже перезагрузку контроллера когда соединил все регистры. Как правильно передать данные со слэйва на главный мастер (УД)?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя