Плавный пуск двигателя
Плавный пуск двигателя
Здравствуйте! Для профи вопрос простой. Помогите организовать автоматический плавный старт и стоп DC-мотора. ставлю несиметричный мультивибратор, длительность на константу, а дальше не могу понять как сделать чтоб скважность изменялась сама в заданных пределах с заданной скоростью по команде?
- scadapack
- Рядовой
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 07 сен 2015, 05:18
- Откуда: Степногорск
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 1 раз
Плавный пуск двигателя
Проще использовать выход в режиме ШИМ. У ШИМа диапазон от 0 до 255. Для плавного автоматического изменения скорости, на ШИМ можно подавать сигнал от реверсивного счётчика, ограничивая диапазон счёта значением от 0 до 255, что будет соответствовать максимальным оборотам двигателя. При этом на счётчик можно подавать сигнал от генератора с нужной тактовой частотой. Надо увеличить напряжение - счётчик считает на увеличение, и соответственно наоборот.
Нечто подобное у меня реализовано в пользовательском блоке для динамического управления скоростью сервомотора. Сложноватый конечно блок, за то эффективно борется с дёрганьем при старте и остановке.
Нечто подобное у меня реализовано в пользовательском блоке для динамического управления скоростью сервомотора. Сложноватый конечно блок, за то эффективно борется с дёрганьем при старте и остановке.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось scadapack 29 окт 2015, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Плавный пуск двигателя
спасибо, получается, только не могу понять как ограничить диапазон значений счетчика?
- scadapack
- Рядовой
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 07 сен 2015, 05:18
- Откуда: Степногорск
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 1 раз
Плавный пуск двигателя
Опять же посмотрите на моём ранее указанном блоке, его верхняя часть как раз управляет счётчиком. На выходе счётчика "достижение значения.." указать верхний предел. Этот выход должен отключать счётный вход счётчика (только если счёт на плюс) или перезаписывать начальные данные (верхний предел) в счётчик. Пока не на чем показать - я не дома. Если не разберётесь, то пишите.