#2
Сообщение
scadapack » 29.10.2015{, 17:01}
Проще использовать выход в режиме ШИМ. У ШИМа диапазон от 0 до 255. Для плавного автоматического изменения скорости, на ШИМ можно подавать сигнал от реверсивного счётчика, ограничивая диапазон счёта значением от 0 до 255, что будет соответствовать максимальным оборотам двигателя. При этом на счётчик можно подавать сигнал от генератора с нужной тактовой частотой. Надо увеличить напряжение - счётчик считает на увеличение, и соответственно наоборот.
Нечто подобное у меня реализовано в пользовательском блоке для динамического управления скоростью сервомотора. Сложноватый конечно блок, за то эффективно борется с дёрганьем при старте и остановке.
-
Вложения
-
- Servo_speed_con.ubi
- (1.14 МБ) 109 скачиваний
Последний раз редактировалось