ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Использование протокола Modbus
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2598
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение Phazz »

Я только начал изучать modbus, как читать с трм я разобрался. А вот как записать в него не понимаю.

Добавлено (26.10.2017, 20:44)
---------------------------------------------
Забыл уточнить, пытаюсь я это сделать через SCADA
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Phazz 26 окт 2017, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Dev1
Майор
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 18:04
Откуда: Гондурас

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение Dev1 »

На ОРС сервере у тега должен быть тип доступа ReadWrite у холдинг-регистра...
Win10-64 FLProg v7.5.2 Portable :fie:
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2598
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение Phazz »

А как я свяжу opc c Scada flprog?
Аватара пользователя
Dev1
Майор
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 18:04
Откуда: Гондурас

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение Dev1 »

Phazz писал(а):А как я свяжу opc c Scada flprog?
Чет я даже не подумал что вы трм будете с этой скадой скрещивать. Пардоньте. Я другими скадами пользуюсь, мастер-скада, симпл-скада и др...
Win10-64 FLProg v7.5.2 Portable :fie:
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2598
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение Phazz »

А для чего тогда нужен модбас в этой скаде? Для общения с ардуиной хватит и внутреннего протокола.
Аватара пользователя
Dev1
Майор
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 18:04
Откуда: Гондурас

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение Dev1 »

Ну, тут хозяин барин, выбор скады только ваш... В трмке есть и модбас и овен протокол.
Win10-64 FLProg v7.5.2 Portable :fie:
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2598
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение Phazz »

Тут не дело в выборе скады. А в изучении модбаса, а так как изучать на конкретном примере куда интересней - взял, что было под рукой и это оказался ТРМ. И теперь не пойму как же записать уставку.
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение nalnik »

Делал когда то на панелях оператора --- уставки в ТРМ 

По моему адреса в ТРМ были:
уставка температуры1 -- 40005 
уставка температуры2 -- 40006 

http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf
Последний раз редактировалось nalnik 27 окт 2017, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2598
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение Phazz »

Я пытаюсь отправить со скады флпрог без ардуино.
40005 это я так понимаю 5 регистр в Holding?

Добавлено (27.10.2017, 21:23)
---------------------------------------------
А вот с float кажется Вы действительно правы, я поставил не верный формат. Проверю в понедельник на работе. Спасибо.
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение nalnik »

Подождите - по моему я напутал. float были в ТРМ212.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение Sancho »

Запись должна производится функцией 0х10(16). запись значений в несколько регистров НО ОДНОГО ЕДИНСТВЕННОГО РЕГИСТРА.
Не функцией 0х06(6) записью значения в один регистр!!!!!
Это Овен....
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2598
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение Phazz »

Sancho, А как это делать?
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение Sancho »

Phazz писал(а):Sancho, А как это делать?
Завтра попробую, как работает flprog скада по МБ, отпишусь.
Также необходимо смотреть, что прописано в  0x 0202 и 0x 020D. Например, там 2 и надо слать вместо 30,3 С 3030 т.е. 30,3 х 10 в степени 2.
Почитайте, что Вам прислал Александр (nalnik), там всё описано.
P.S. Прислал - имел ввиду вложение в посте 8.
P.P.S. Раз разобрались со считыванием 0x0001 -0x0004  - что писать поймёте.

Добавлено (28.10.2017, 09:02)
---------------------------------------------
Очень не хотелось расстраивать - увы, действительность такова:
FLProg скада при записи регистра использует функцию х06, так-что ТРМ только на чтение...
Dev1 писал(а):мастер-скада, симпл-скада и др...
 - это решение Ваших задач по записи, тем более существуют бесплатные версии, небольшие по кол-ву тэгов.
При использовании овеновского орс-сервера ещё проще будет, там уже есть шаблоны их приборов.
Последний раз редактировалось Sancho 27 окт 2017, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2598
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение Phazz »

Спасибо за информацию.
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение Sancho »

Вопрос решён в версии 3.0
Как писал Автор, 

В предыдущей новости я так же забыл сказать о новой 
возможности Скады (начиная с версии 3.0). Теперь для совместимости с 
оборудованием «Овен» можно выбрать какой функцией (6 или16) модбас мастер будет записывать значение одиночного регистра хранения в слейв.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Аватара пользователя
grin-mpx
Лейтенант
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 18:39
Откуда: Днепр. UA
Имя: Григорий

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение grin-mpx »

Кто-то может показать как изменить уставку терморегулятора Овен ТРМ-201 по modbus rtu из ардуины. C чтением разобрался, а вот записать не могу. Вот адреса регистров https://www.owen.ru/uploads/20/ki_prm_trm201_032.pdf
Modbus Овен 2.flp
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение nalnik »

Поставьте - Формат передачи Float -- CD AB
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
Аватара пользователя
grin-mpx
Лейтенант
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 18:39
Откуда: Днепр. UA
Имя: Григорий

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение grin-mpx »

nalnik писал(а): 20 сен 2018, 22:13Поставьте - Формат передачи Float -- CD AB
Дело в том что я с модбасом пока не очень, не совсем понимаю как сделать то, что Вы порекомендовали. Если можно в выше выложенном мной файле показать как это делается.
Спасибо.
P.S. Flprog 3.0.3.
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение nalnik »

grin-mpx писал(а): 20 сен 2018, 22:26P.S. Flprog 3.0.3.
Ставьте Flprog 4.0 - и увидите.
Там есть возможность менять Формат передачи Float -- CD AB
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
Аватара пользователя
grin-mpx
Лейтенант
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 18:39
Откуда: Днепр. UA
Имя: Григорий

ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu

Сообщение grin-mpx »

Понял. Спасибо.
Ответить

Вернуться в «Modbus»

Кто сейчас на конференции