#9
Сообщение
Александр_Светлый » 22.09.2017{, 22:42}
Вот такой вариант на рассмотрение, вроде бы всё учёл, возможны ошибки, сейчас буду пробовать в железе.
==========================================================================================
Опробовал в железе, всё вроде бы как задумано (многое исправил), при сработке одного из датчиков пуск не возможен, при запуске 30 сек продувка котла, потом свеча и топливный клапан, если пламя появилось ранее чем через 10 сек после свечи и клапана - Fault (мигаем диодом на плате и сигнализируем диодом D3 о неисправности), при появлении пламени свеча откл..
При возникновении ошибки перезапуск возможен только через Reset Ардуины или питания!
При подаче низкого уровня на ПУСК закрывается клапан и по таймеру работает продувка, если датчик пламени не разомкнулся в течении 3-х минут так же моргает Fault и загорается D3 (неисправность датчика пламени), вентилятор продолжает работать, если датчик разомкнулся до истечения трёх минут ничего не моргает, печка ждёт следующий запуск.
-
Вложения
-
- 7859432.flp
- (345.39 КБ) 79 скачиваний
Последний раз редактировалось
Александр_Светлый 23.09.2017{, 01:13}, всего редактировалось 1 раз.
Я не флудер , просто мне есть что сказать =)