Страница 1 из 2
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 01:38
vlad
Столкнулся с проблемой не пойму где косяк и как ее решить .
от контроллера приходит сигнал на включение 12v трехходового электроклапана чз герконовое 12v реле
Шаровый кран:
https://ru.aliexpress.com/item.....CRy937
он работает по принципу : пока на нем есть питание он открыт, как пропадает питание он закрывается.
Геркон реле:
https://www.chipdip.ru/product/edr101a1200
У меня проблема в следующем, при приходе сигнала с контроллера он открывается, а вот с убиранием сигнала с контроллера он незакрывается, что то продолжает держать реле замкнутым. это что то по видимо сам клапан. потому как если на выход реле подсоединить только лампу то все ок. вкл и выкл.
Сам клапан также нормально работает если подавать на него напрямую с бп.
проект делал самый простой просто вкл и выкл
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 04:38
garikb
Ну тогда где то так:
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 08:50
vlad
garikb писал(а):Ну тогда где то так:
тоже думал по диод, диод не нашел и поэтому проверить не смог. мне вот только совсем не понятно коим образом клапан может влиять на герконовое реле
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 10:22
pan
возможно потому что клапан не электромагнитный а моторизованный.
вы бы хоть схемку накидали как у вас всё это подключено
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 10:30
Sancho
pan писал(а):потому что клапан не электромагнитный а моторизованный
+1
vlad писал(а):Сам клапан также нормально работает если подавать на него напрямую с бп.
А как Вы его откр/закр ?
P.S. Посмотрел внимательно описание на ЭТОТ привод - есть встроенный кондёр на фараду для закрытия, значится схема выше правильная.
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 12:49
vladislavshefer
При отсутствии единицы какое остаточное напряжение на выходе нано? (если правильно понял то цепь физически не разрывается).
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 13:24
kiyota
vladislavshefer писал(а):При отсутствии единицы какое остаточное напряжение на выходе нано?
Близкое к нулю . А у вас какое на вашей нано ?
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 13:50
vladislavshefer
В зависимости от нагрузки (лучше померить на самом реле), у герконового реле очень низкое напряжение отпускания, есть ещё такая проблема как при долгой работе получается что то вроде залипания контактов
Добавлено (14.08.2017, 13:50)
---------------------------------------------
Если нагрузка низковольтная не проще использовать ключ на полевике что то вроде IRF3205 или FD9926 с сопротивлением 10-20 ом в затворе
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 14:17
vlad
pan писал(а):возможно потому что клапан не электромагнитный а моторизованный. вы бы хоть схемку накидали как у вас всё это подключено
Да клапан моторизированный, схема в первом сообщении и продублирована с рекомендациями garikb.
Sancho писал(а):А как Вы его откр/закр ?P.S. Посмотрел внимательно описание на ЭТОТ привод - есть встроенный кондёр на фараду для закрытия, значится схема выше правильная.
реле замыкает 12 вольт и подает на клапан в зависимости от сигнала с контроллера. ближе к концу недели буду пробовать с диодом. все осталось за городом.
я мерил на выходе реле тестером , все работает корректно вкл и выкл. т.е на выходе нано тогда все нормально.
А когда подсоединяю клапан все перестает работать.
А может быть следующий косяк?: при подаче питания чз реле на этот клапан происходит залипание контактов в связи с зарядом емкости в клапане? я мерил тестером стартовый ток порядка 300мА но скорее всего он больше.
Клапан у меня начинал еще закрываться после того как я делал кз не надолго на его входе. Видимо за счет этой кз размыкалось реле.
Я честно говоря в любом случае не могу понять коим образом может влиять схема моторизированного клапана на работу герконового реле
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 14:26
pan
не понимаю зачем в этой схеме реле если есть транзистор. лишние детали. сажайте прямо на транзистор свой клапан и всё. а еще лучше заменить полевиком как написано выше
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 16:29
vlad
pan писал(а):не понимаю зачем в этой схеме реле если есть транзистор. лишние детали. сажайте прямо на транзистор свой клапан и всё. а еще лучше заменить полевиком как написано выше
когда делал плату не знал какой и на какое напряжение клапан будет.
спс, буду пробовать
нашел в закромах кт817, я так понимаю что выкидываю реле и старый транзистор и на его место ставлю 817. с коллектора снимаю сигнал на реле. Верно?
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 17:00
Labu55
vlad писал(а):с убиранием сигнала с контроллера он незакрывается
Извините, попробую и я. Вокруг проводника(геркона), по которому течёт ток возникает магнитное поле которое взаимодействует с катушкой реле в которую помещён геркон и наводит в последней ЭДС. Получается подобие трансформатора. Для электриков вопрос: что будет если не закоротить трансформатор тока на действующих ТВЧ?
В данном случае или лавинный пробой управляющего транзистора или геркон будет сам себя удерживать посредством магнитного поля катушки.
Попробуйте зашунтировать катушку реле индикаторной лампочкой или светодиодом, заодно будет индикация.
Я так понял через геркон течёт переменка?
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 17:06
vlad
Labu55 писал(а):Я так понял через геркон течёт перем
постоянка 12в
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 17:24
nalnik
Понеслось ----- ЭДС - ТВЧ
vlad
Привод двухпроводный ?
А Я так и думаю что не исправен сам привод.
Должен работать КАК? Подали напругу - открылся. Сняли напругу - закрылся.
Так и если не закрывается - скорее всего виноват сам привод. ("емкость на Фарад" или пружина)
ВЫ на это чудо пробовали просто руками подавать 12 вольт?
Я думаю что для закрытия -- не хватает "ФАРАДа"
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 17:30
Labu55
vlad писал(а):постоянка 12в
А направление тока через контакты геркона 1-4 не пробовали менять? Увы, на этом мои фантазии закончились, извините.
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 17:33
nalnik
Labu55
Опасные у Вас фантазии, А как и гбанет этот "ФАРАД"?
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 17:54
vladislavshefer
не нашёл дашит на клапан у него какие то мозги на закрывание или просто пружина?
Добавлено (14.08.2017, 17:54)
---------------------------------------------
да и насчёт фарады так что там всё таки стоит (конденсатор ионистор или что)и как подключено?
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 17:56
Labu55
Не "гбанет этот "ФАРАД"", я думаю разница между поменять полярность клапана и направления тока через геркон очевидна. Извините ещё раз, искренне хотел помочь.
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 18:17
vlad
Клапан рабочий, я выше писал что при подаче напрямую от бп клапан открывается и при убирании питания он закрывается.
В эти выхи я попробую след варианты, потому как самому интересно почему сейчас так.
1. Диод
2. Поменяю местами выводы контактной группы реле
3. Полевик или NPN
вопрос по схематике
Добавлено: 14 авг 2017, 19:01
garikb
Так как клапан моторизованный, значит стоит двигатель. При снятии напряжения он же как то должен закрытся вот для этого и стоит ионистор. Правда видать забыли сделать развязку и с ионистора течет ток в обратку который и не дает разомкнутся реле.
Решение - поставить диод по плюсу как на схеме во 2 посте