DHT22 и оператор MAX

Добавлено: 16 июн 2017, 15:44
veterok44
Для повышения надежности системы сушилки решил задублировать один датчик DHT22 еще одним и подключить их через блок MAX. Но столкнулся с проблемой - Если один датчик оборван или отключен блок MAX на выходе выдает 0. Если оба датчика подключены все работает нормально. 
Наверно это баг?
Может кто подскажет другой простой вариант?

DHT22 и оператор MAX

Добавлено: 16 июн 2017, 16:17
pan
проект можно глянуть?

DHT22 и оператор MAX

Добавлено: 16 июн 2017, 16:52
veterok44

DHT22 и оператор MAX

Добавлено: 16 июн 2017, 17:10
veterok44
Вот

DHT22 и оператор MAX

Добавлено: 16 июн 2017, 19:08
pan
на второй плате еще вариант.

DHT22 и оператор MAX

Добавлено: 16 июн 2017, 19:15
pan
чёт я не в духе седня. предыдущий не смотри)

вот отдельно 2 варианта.
с оператором мах и еще один

DHT22 и оператор MAX

Добавлено: 16 июн 2017, 19:36
veterok44
Премного благодарен!  Буду пробовать1

DHT22 и оператор MAX

Добавлено: 16 июн 2017, 19:41
pan
а зачем вам сравнивать какой больше? во втором варианте, если принятые значения не меняются, то записывается с другого датчика на котором показания изменились

DHT22 и оператор MAX

Добавлено: 16 июн 2017, 20:17
rw6cm
veterok44 писал(а):Если один датчик оборван или отключен блок MAX на выходе выдает 0.
можно так.