DHT22 и оператор MAX

Сообщение veterok44 »

Для повышения надежности системы сушилки решил задублировать один датчик DHT22 еще одним и подключить их через блок MAX. Но столкнулся с проблемой - Если один датчик оборван или отключен блок MAX на выходе выдает 0. Если оба датчика подключены все работает нормально. 
Наверно это баг?
Может кто подскажет другой простой вариант?
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

DHT22 и оператор MAX

Сообщение pan »

проект можно глянуть?
veterok44
Рядовой
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 мар 2017, 20:58
Откуда: кострома

DHT22 и оператор MAX

Сообщение veterok44 »

Последний раз редактировалось veterok44 16 июн 2017, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
veterok44
Рядовой
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 мар 2017, 20:58
Откуда: кострома

DHT22 и оператор MAX

Сообщение veterok44 »

Вот
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

DHT22 и оператор MAX

Сообщение pan »

на второй плате еще вариант.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

DHT22 и оператор MAX

Сообщение pan »

чёт я не в духе седня. предыдущий не смотри)

вот отдельно 2 варианта.
с оператором мах и еще один
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось pan 16 июн 2017, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
veterok44
Рядовой
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 мар 2017, 20:58
Откуда: кострома

DHT22 и оператор MAX

Сообщение veterok44 »

Премного благодарен!  Буду пробовать1
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

DHT22 и оператор MAX

Сообщение pan »

а зачем вам сравнивать какой больше? во втором варианте, если принятые значения не меняются, то записывается с другого датчика на котором показания изменились
Последний раз редактировалось pan 16 июн 2017, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
rw6cm
Полковник
Сообщения: 2299
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 20:25
Имя: Владимир

DHT22 и оператор MAX

Сообщение rw6cm »

veterok44 писал(а):Если один датчик оборван или отключен блок MAX на выходе выдает 0.
можно так.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Win10-64, FLProg (portable)