Страница 1 из 1

Датчик влажности dht11 и реле стопор

Добавлено: 15 июн 2017, 01:25
Kliment
Всем привет! Я тут новенький  смотрел  это видео, урок понял повторил но!!!

Все конечно очень здорово, но как быть с температурой и влажностью? Ну на пример в комнате сильная влажность зимой при низкой температуре и нужно включить проветривание а летом влажность маленькая а температура высокая и тоже нужно включить проветривание. Я пробовал доделать  схему но по не известной мне причине реакция идет только на температуру а влажность идет по боку... не срабатывает на влажность . Отключаю температуру срабатывает на влажность. Но ведь данные идут и по температуре и по влажности.

_uVideoPlayer({'url':'https://www.youtube.com/watch?v=S_togVX ... 06hC1DlgJx');

Датчик влажности dht11 и реле стопор

Добавлено: 15 июн 2017, 06:28
vacz
Скорее всего температура возле датчика уже больше чем константа 25, поэтому единица на блоке OR уже присутствует и реле уже включено. Попробуйте (для проверки) поставить в константе температуру выше (например35) и добавьте выхода на светодиоды, для визуального контроля. И поменяйте местами входа на блоках сравнения, тогда будут соблюдаться условия I1>I2.

Датчик влажности dht11 и реле стопор

Добавлено: 15 июн 2017, 07:01
rw6cm
Цитата vacz26297поменяйте местами входа на блоках сравнения, тогда будут соблюдаться условия I1>I2.
И инвертировать вход на реле (срабатывание по минусу)

Датчик влажности dht11 и реле стопор

Добавлено: 15 июн 2017, 07:14
vacz
rw6cm писал(а):И инвертировать вход на реле (срабатывание по минусу)
Если Вы используете реле для Ардуино N-канальное управление, то инвертировать. Если Вы используете реле для Ардуино Р-канальное управление, то инвертировать не нужно.

Датчик влажности dht11 и реле стопор

Добавлено: 15 июн 2017, 11:42
rw6cm
vacz писал(а):Если Вы используете реле .... то инвертировать не нужно.
При смене местами входа на блоках сравнения из видео и схемы первого поста, реле однозначно инвертировать.

Датчик влажности dht11 и реле стопор

Добавлено: 15 июн 2017, 18:48
Kliment
Спасибо всем кто ответил, но проблема так и не решилась. Получается что если температура не достигла еще 25 при влажности 65 и выше реле не врубает, а когда температуру повышаю до 25 то врубает. Если из цикла убрать включение по температуре то при влажности 65 врубает реле. Я уже совсем запутался. У меня реле одноканальное как на видео. Не понимаю как такое возможно, но не работает. А ставить 2 реле или двухканальное на один вентилятор это бред... Условие такое, в ванной стоит вытяжка, температура в пределах нормы около 22 град. но большая влажность, ардуинка реле должна включить, влажность упала реле выключить, поднялась температура на пример до 35 и выше включить вентилятор, поднялись два показателя включить ... ну ну как-то так.

Датчик влажности dht11 и реле стопор

Добавлено: 15 июн 2017, 22:49
rw6cm
Kliment писал(а):но проблема так и не решилась.
Должно работать.
При Т > 25C Вкл., при H>65% Вкл.,
Если оба параметра выше допустимых,
вентилятор будет работать пока оба параметра не придут в норму

Датчик влажности dht11 и реле стопор

Добавлено: 15 июн 2017, 23:24
Kliment
rw6cm писал(а):Должно работать.При Т > 25C Вкл., при H>65% Вкл.,
Если оба параметра выше допустимых,
вентилятор будет работать пока оба параметра не придут в норму
Спасибо большое заработало, но вопрос остался открытым. Если у нас файлы одинаковые почему ваш работает у меня а мой нет, может у меня глючная версия программы попалась? Посмотрите мой файл. Или я туплю по черному я в шоке...

Датчик влажности dht11 и реле стопор

Добавлено: 16 июн 2017, 05:26
vacz

Датчик влажности dht11 и реле стопор

Добавлено: 16 июн 2017, 09:50
rw6cm
Kliment писал(а):Посмотрите мой файл.
Постом выше писал же, реле инвертировать.
В такой схеме есть недостаток, при данных на грани установленных, будут частые срабатывания.
Чтобы этого не было, нужно диапазон срабатываний раздвинуть.
Вариантов как это сделать много, накидал самый понятный.

На тему вентилятора в ванной был уже ПОСТ, посмотрите какие грабли вас ожидают ))

Датчик влажности dht11 и реле стопор

Добавлено: 16 июн 2017, 13:58
Kliment
О БОГИ! Я прозрел! СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ :))) Тему можно считать закрытой.