Страница 1 из 2

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 20:22
svolzhin
Всем доброго вечера, прошу помощи, два дня сижу и не могу придумать как измерить АЦП ардуинки,через резисторный делитель, пики синусоиды для вывода на дисплей i2c 1602. как зафиксировать максимум синусоиды ?

Добавлено (06.06.2017, 20:22)
---------------------------------------------
уж очень не хочется для каждой фазы городить массив, потом из него выбирать максимум, ищу более "простое" решение 

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 21:14
pan
а че придумывать. конденсатор надо вешать. он будет заряжаться до пика

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 21:46
svolzhin
пробовал, пляшут показания от 167 до 255 при  напряжении в сети 210-220. Цеплял к осциллографу ... показывает пилу, более менее маленький размах получился при кондёре 10 мкФ,

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 21:50
svolzhin
чувствую что где-то рядом ))) Может так попробовать

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 21:58
pan
нужно подобрать входную RC цепочку чтоб не было пилы на измеряемом пине

или вот так
Изображение

номиналы левые. просто как вариант схемы

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 22:04
svolzhin
Цитата
pan   Дата: Вторник, Сегодня, 21:58 | Сообщение # 5нужно подобрать входную RC цепочку чтоб не было пилы на измеряемом пине

спасибо за совет, но я хочу програмно поймать пик 

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 22:09
pan
конденсатор зарядится до пикового напряжения. измеряйте сколько хотите

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 22:15
svolzhin
конденсатор успевает "значительно разрядится" пробовал ставить больше, получается медленная реакция на скачки, потому пытаюсь решить проблему программно

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 22:23
pan
чтоб не разряжался для этого диод. но реакция -да, медленная будет.

 так вы всетаки уточните, пики мерить или скачки?

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 22:35
svolzhin
так, уточняю  мерить нужно ПИКИ СИНУСОИДЫ, для того чтобы знать и предотвращать СКАЧКИ В СЕТИ, вроде и так было понятно... не знаю как еще объяснить, может объясняю не так, ну простите тогда 

Добавлено (06.06.2017, 22:35)
---------------------------------------------
диод естественно присутствует,  

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 22:50
pan
честно не понятно как измерив пик можно предотвратить скачок

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 22:56
svolzhin
если измерить пик синусоиды (одной), т.е. её размах, высоту, горб, максимальное значение как угодно назовите, можно судить о напряжении в данный момент времени 20мсек, и если оно не устраивает, например меньше или больше, то можно спасти. ну к примеру электродвигатель, если конечно быстро разорвать его цепь

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 23:03
pan
двигатель мгновенно не выйдет из строя. можно точно так же мерить среднее напряжение как и все приборы. в чем смысл пика.
пиковое напряжение в сети = среднее * 1.43

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 23:19
svolzhin
хорошо, я делаю вольтметр для трехфазной сети, и я хочу видеть точные (на сколько это возможно) показания

Добавлено (06.06.2017, 23:19)
---------------------------------------------
заодно тренируюсь написанию программы в FLProg

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 23:20
Nikan
.

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 23:25
svolzhin
вопрос стоит не в том что и как защищать, а как измерить с помощью АЦП переменный ток с помощью резисторного делителя, или это невозможно ?

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 23:30
Nikan
.

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 23:31
svolzhin
может так попробую объяснить,  к примеру с А0 приходит ряд чисел постоянно увеличивающихся на какуюто ни было величину, потом наступает момент когда числа начинают уменьшаться... Каким образом или методом или блоком можно поймать максимальное число в этом ряду

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 23:34
pan
возможно конечно. именно так и делают.  переменным резисттором в делителе выставляете напряжение по супер точному мультиметру и всё. лично я не понимаю смысла ловить пик синусоиды, ибо даже если сделать то пока сработает защита скачок уже закончится. более того обычно наоборот ставят задержку, если превышение больше чем установлено то откл

измерение переменного напряжения

Добавлено: 06 июн 2017, 23:52
pan
может что-то типо этого. считывает напряжение и проверяет, как началось снижение значит предыдущее измерение было пик. не проверял. накидал что в голову пришло. засыпаю уже