Страница 1 из 1

analogReference

Добавлено: 29 май 2017, 17:12
ivn
Если в настройках контроллера использовать настройку

То в IDE всекции SETUP analogReference неконфигурится.

Если использовать настройку

То в IDE видим
analogReference(EXTERNAL);


А так хотелось бы видеть в IDE analogReference(INTERNAL);
А пока приходится постоянно править руками меняя analogReference(EXTERNAL); на analogReference(INTERNAL);

Подглядел вот тут http://arduino.ru/Reference/AnalogReference

analogReference

Добавлено: 29 май 2017, 17:41
Naladchik
Нажимаете правой кнопкой мыши на строку "Опорное напряжение" и меняете на "Внешнее" или "Внутреннее"

analogReference

Добавлено: 29 май 2017, 18:57
ivn
ivn писал(а):Если в настройках контроллера использовать настройку
То в IDE всекции SETUP analogReference неконфигурится.
Проверьте, что при этом меняется в IDE?

analogReference

Добавлено: 29 май 2017, 19:42
Naladchik
Все, я понял о чем Вы говорите.
Вас не устраивает опорное напряжение по дефолту и Вы его хотите понизить до 1,1В.
В этом случае создайте пользовательский блок CODE с единственной строчкой в секции Setup 
analogReference(INTERNAL);    
закиньте его на какую нибудь плату и Вам больше не придется руками править проект.
Само собой настройку опорного напряжения в проекте уже трогать будет нельзя.

analogReference

Добавлено: 29 май 2017, 22:01
eugeneb
Народ уже по  кругу ходит вокруг этой проблемы:
http://forum.flprogwiki.ru/viewtopic.php?f=10&t=699

А Автора всё нет...

analogReference

Добавлено: 31 май 2017, 08:24
Naladchik
eugeneb писал(а):Народ уже по  кругу ходит вокруг этой проблемы:
При чем там же и решение данной проблемы в виде готового блока.