Counter std
На увеличение считает. А на уменьшение нет.Где грабли? Помогите добрые люди.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Counter std
Предустановка счетчика должно производится перепадом импульса 0-1-0 на вход SP. Без разницы чем этот перепад делать - механической кнопкой, или внутренними элементами программы, но он должен быть. Если на входе SP все время будет 0 или 1, то или не произойдёт предустановка, или счетчик не будет считать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Airis 14 апр 2017, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Counter std
Цитата Airis () На увеличение считает. А на уменьшение нет.Где грабли? Помогите добрые люди.
Можно как то вот так сделать.... Если нужно кнопками считать, да и генератор в эту схему не сложно пристроить
Можно как то вот так сделать.... Если нужно кнопками считать, да и генератор в эту схему не сложно пристроить
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Sancho
- Полковник
- Сообщения: 4066
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
- Откуда: Ярославль.
- Имя: Александр
- Контактная информация:
Counter std
Вот так работает. Одноразово.
Проверено.
Надеемся, назначение и работа входа SP понятно.
Проверено.
Надеемся, назначение и работа входа SP понятно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Sancho 14 апр 2017, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
-
- Рядовой
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 апр 2017, 09:32
Counter std
Все понятно. Было не очевидно, что "sp" надо передернуть, так как прописал константу в самом блоке. Спасибо.