Значения Integer в выходные импульсы

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
R2PM
Рядовой
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 22:58
Откуда: Тула

Значения Integer в выходные импульсы

Сообщение R2PM »

Доброе время суток уважаемые коллеги!!!!
В созданном проекте имею значения Integer ( от 1 до 9),необходимо получать  импульсы на выходном пине. Количество импульсов должно быть соответствовать числовому значению nteger ( от 1 до 9). Подскажите как это реализовать? Спасибо.
Виктор
R2PM
Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Значения Integer в выходные импульсы

Сообщение Boroda »

Ну как-то так наверное.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Boroda 30 мар 2017, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
R2PM
Рядовой
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 22:58
Откуда: Тула

Значения Integer в выходные импульсы

Сообщение R2PM »

Boroda писал(а):Ну как-то так наверное.Прикрепления: Pulse.flp(82Kb)
Доброе время суток!!!!!
Спасибо большое!!!
Сейчас на макете проверю - сообщю!!!!

Добавлено (30.03.2017, 12:41)
---------------------------------------------
Boroda писал(а):Ну как-то так наверное.
Нет не получилось,т.к. от генератора всегда проходят импульсы на выход, т.к. на элементе И присутствует единица по умолчанию, пришла тройка- три раза моргнули всё, пришла  единица моргнули один раз ,вот так как то.
Последний раз редактировалось R2PM 30 мар 2017, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
R2PM
Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Значения Integer в выходные импульсы

Сообщение Boroda »

Ну так первый раз подождите. Счетчик дойдет до N, переменная Stop заблокирует генератор и импульсы прекратятся. Можно поставить предустановку счетчика при запуске на 32000 и импульсов при включении не будет.

Добавлено (30.03.2017, 13:19)
---------------------------------------------
Тоесть без всяких кнопок запуска? Если цифра на входе поменялась, то сразу выдаем импульсы в соответствии с этой цифрой?
R2PM
Рядовой
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 22:58
Откуда: Тула

Значения Integer в выходные импульсы

Сообщение R2PM »

Boroda писал(а):Ну так первый раз подождите. Счетчик дойдет до N, переменная Stop заблокирует генератор и импульсы прекратятся. Можно поставить предустановку счетчика при запуске на 32000 и импульсов при включении не будет.
 Спасибо за ответ, но поясните как предустановка 3200.
R2PM
Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Значения Integer в выходные импульсы

Сообщение Boroda »

Тогда так.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
R2PM
Рядовой
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 22:58
Откуда: Тула

Значения Integer в выходные импульсы

Сообщение R2PM »

Boroda писал(а):Тогда так.Прикрепления: Pulse1.flp(93Kb)
СПАСИБО большое!!!! работает!!!

Добавлено (30.03.2017, 14:11)
---------------------------------------------
Boroda, хочу написать письмо - дадите адрес??
R2PM
Ответить

Вернуться в «Спросить у знатоков»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость