Доброе время суток уважаемые коллеги!!!!
В созданном проекте имею значения Integer ( от 1 до 9),необходимо получать импульсы на выходном пине. Количество импульсов должно быть соответствовать числовому значению nteger ( от 1 до 9). Подскажите как это реализовать? Спасибо.
Виктор
Значения Integer в выходные импульсы
- Boroda
- Капитан
- Сообщения: 836
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
- Откуда: Коломна
- Имя: Станислав
- Контактная информация:
Значения Integer в выходные импульсы
Ну как-то так наверное.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Boroda 30 мар 2017, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Значения Integer в выходные импульсы
Доброе время суток!!!!!Boroda писал(а):Ну как-то так наверное.Прикрепления: Pulse.flp(82Kb)
Спасибо большое!!!
Сейчас на макете проверю - сообщю!!!!
Добавлено (30.03.2017, 12:41)
---------------------------------------------
Нет не получилось,т.к. от генератора всегда проходят импульсы на выход, т.к. на элементе И присутствует единица по умолчанию, пришла тройка- три раза моргнули всё, пришла единица моргнули один раз ,вот так как то.Boroda писал(а):Ну как-то так наверное.
Последний раз редактировалось R2PM 30 мар 2017, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
R2PM
- Boroda
- Капитан
- Сообщения: 836
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
- Откуда: Коломна
- Имя: Станислав
- Контактная информация:
Значения Integer в выходные импульсы
Ну так первый раз подождите. Счетчик дойдет до N, переменная Stop заблокирует генератор и импульсы прекратятся. Можно поставить предустановку счетчика при запуске на 32000 и импульсов при включении не будет.
Добавлено (30.03.2017, 13:19)
---------------------------------------------
Тоесть без всяких кнопок запуска? Если цифра на входе поменялась, то сразу выдаем импульсы в соответствии с этой цифрой?
Добавлено (30.03.2017, 13:19)
---------------------------------------------
Тоесть без всяких кнопок запуска? Если цифра на входе поменялась, то сразу выдаем импульсы в соответствии с этой цифрой?
Значения Integer в выходные импульсы
Спасибо за ответ, но поясните как предустановка 3200.Boroda писал(а):Ну так первый раз подождите. Счетчик дойдет до N, переменная Stop заблокирует генератор и импульсы прекратятся. Можно поставить предустановку счетчика при запуске на 32000 и импульсов при включении не будет.
R2PM
- Boroda
- Капитан
- Сообщения: 836
- Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
- Откуда: Коломна
- Имя: Станислав
- Контактная информация:
Значения Integer в выходные импульсы
Тогда так.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Значения Integer в выходные импульсы
СПАСИБО большое!!!! работает!!!Boroda писал(а):Тогда так.Прикрепления: Pulse1.flp(93Kb)
Добавлено (30.03.2017, 14:11)
---------------------------------------------
Boroda, хочу написать письмо - дадите адрес??
R2PM
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость