потенциометр для термостата

Добавлено: 13 мар 2017, 02:07
valentin757
Здравствуйте.   Подскажите пожалуйста как можно подключить потенциометр для регулировки температуры в ограниченном диапазоне 10 градусов
 arduino uno датчик ds18b20.
Собрал простой термостат для холодильника, хочу поставить потенциометр на место прежнего термостата, кнопки и lcd дисплей не подходят.

потенциометр для термостата

Добавлено: 13 мар 2017, 04:59
Phazz
Подключается потенциометр на блок scale в нем задаешь нужный диапазон.

потенциометр для термостата

Добавлено: 13 мар 2017, 14:52
valentin757
По подробней бы немножко.

потенциометр для термостата

Добавлено: 13 мар 2017, 15:30
Anydy
Потенциометр - измеритель потенции)))(простите, шучу)
По теме  - переменный резистор подключаете к аналоговому входу, меряете напряжение и масштабируете как вам нужно. Например 0 = 4 градуса, 1023 = 18 градусов.

потенциометр для термостата

Добавлено: 13 мар 2017, 20:03
valentin757
С переменным резистором вроде разобрался,  теперь другая проблема.   При первом включение срабатывает реле, ставил таймер на включение с задержкой не помогает и еще не могу понять как сделать разрыв на срабатывание по температуре на два градусов.

потенциометр для термостата

Добавлено: 13 мар 2017, 20:33
slavas
Потенциометр правильное название, при запуске контроллера реле щёлкает или работает наоборот? Ищите тему где обсуждали гистерезис.

Добавлено (13.03.2017, 20:33)
---------------------------------------------
На второй вход второго компаратора подайте сикнал от scale через блок математики где зададите гистерезис. Это не готовое решение, думайте.

потенциометр для термостата

Добавлено: 13 мар 2017, 20:35
valentin757
Реле включается на пару секунд как LCD запускается реле отпускает.

потенциометр для термостата

Добавлено: 13 мар 2017, 20:48
slavas
TOF зачем стоит?

потенциометр для термостата

Добавлено: 13 мар 2017, 23:39
valentin757
TOF  экспериментировал с задержкой, по плану должно быть TON 3 мин.

потенциометр для термостата

Добавлено: 14 мар 2017, 00:26
slavas
valentin757, зачем нужна задержка на включение компрессора? Не правильнее было бы сделать ограничение работы компрессора к примеру десять минут для исключения перегрева компрессора и пауза между пусками компрессора к примеру три минуты для его остывания. Работу с температурой сделать так
при достижении заданной температуры t+1* остановить компессор, а при нагреве холодильника до t-1* включить компрессор. Этим Вы получите гистерезис в два градуса и работу компрессора без слишком частых включений и длительной работы без отдыха.

потенциометр для термостата

Добавлено: 14 мар 2017, 01:16
valentin757
Задержка необходима в 3 минуты.  Нормальными производителями предусмотрена до 10 минут.   Первое и последующее  включение компрессора не должно быть менее чем через 3 мин.   Это не защита от перегрева, а для того что бы пусковое реле успело отработать и  хладагент успокоился.  Иначе хана компрессору через пару дней придет.  
Диапазон задаваемой температуры установлен от 0 до +10, реле срабатывает с задержкой тут разобрался, а вот  как задать гистерезис в 2-3 градуса не догоняю и то что реле срабатывает при подключение питания не могу понять так не должно быть это не правильно.   Помогите плиз,  я полный ноль во всем этом,  мне нравиться конечно во всем этом разбираться  но я не пойму куда дальше двигать.

потенциометр для термостата

Добавлено: 14 мар 2017, 01:28
valentin757
Сейчас все вот.

потенциометр для термостата

Добавлено: 14 мар 2017, 08:27
Airis
К какому выходу подключено реле? Если оноподключено к выходу  0 (RX) или 1 (TX), то при вклучении он может (будет) подмигивиать изза то что данные
выводы используется и для UART.

потенциометр для термостата

Добавлено: 14 мар 2017, 09:41
valentin757
Реле подключено к выходу 8 менял и на другие выходы происходит конкретное включение реле на 2 секунды при первом подключение питания.

потенциометр для термостата

Добавлено: 14 мар 2017, 09:59
slavas
какое реле.Файл проекта киньте.

потенциометр для термостата

Добавлено: 14 мар 2017, 10:05
Олег
Судя по схеме, реле у вас включается низким уровнем. При включении RS триггер по умолчанию на выходе имеет 0, Инициализация датчика DS18B20 занимает почти секунду и в это время он выдает значение 75, так что триггер какое-то время находится в 0 и реле включено.

потенциометр для термостата

Добавлено: 14 мар 2017, 11:06
valentin757
Датчик, дисплей, потенциометр  все отключал  все равно срабатывает, резистор вешал на vcc и in не помогает, с реле  поступил так,  поставил инвертировать вход на реле, а управление сделал VCC таким образом все работает без глюков.  

Осталось решить проблему с гистерезисом  КАК задать разницу в 2 градуса между срабатыванием ???????

потенциометр для термостата

Добавлено: 14 мар 2017, 11:26
Олег
Кликните правой клавишей мышки на пустой вход компаратора, выберите integr и поставьте 2

потенциометр для термостата

Добавлено: 14 мар 2017, 12:58
slavas
valentin757, я же вам сказал как а вы пустую математику оставили.

потенциометр для термостата

Добавлено: 14 мар 2017, 13:43
valentin757
НЕ понемаю как это сделать. Неужеле так сложно подсказать новичку, я три дня назад устоновил flprog посмотрел кучу видео уроков но не все мне понятно. Тем немение задуманный проект почти готов. Есть может урок где конкретно показано как задать гистерезис. В этом варианте- Кликните правой клавишей мышки на пустой вход компаратора, выберите integr и поставьте 2. Реле отключится при достижение температуры в 2 градуса. А не с раздницой в 2 градуса от заданной.