Страница 1 из 3
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 15 фев 2017, 15:36
Phazz
Реле не предлагать )))
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 15 фев 2017, 15:40
OlegAn1962
Поставить трансформатор, в выходном сигнале отловить момет перехода синусоиды через 0 и через определенный промежуток времени сделать замер ардуиной.
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 15 фев 2017, 15:43
Boroda
Резистор на 68кОм*2Вт, диод 4007 и оптрон 817. Транзисторный выход оптрона на землю и на вход ардуины с подтяжкой к плюсу. Ну и блок TOF на 100 милисекунд. На входе блока инверсия.
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 15 фев 2017, 17:02
Phazz
Трансформатор не вариант, мне тогда надо будет их 8 штук. С оптронами вариант наверное лучше.
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 15 фев 2017, 17:23
Boroda
Phazz, ну если просто снимать сигнал есть/нет, то оптроны самое то. А для измерения напряжения трансформатор или отказываться от развязки с сетью 220.
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 15 фев 2017, 17:47
Phazz
Нет, только наличие сигнала. Оптрон можно заменить оптосимистром?
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 15 фев 2017, 18:27
slavas
Phazz, нет только оптотранзистор, оптосимистор работает при переменном токе
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 15 фев 2017, 20:05
Boroda
Вот входной каскад реле Siemens Logo!
Но во внешний мир нужно выходить только с опторазвязкой.
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 16 фев 2017, 10:46
Sancho
Boroda пост 2. +1
Или поставь 2шт PC844(или любые другие этого семейства - PC814х8шт), 8 резисторов 56-75кОм*2W. На выхоах, в паралель транзисторам КЭ, небольшие ёмкости, например, по 0.1-1мкф, чтобы убрать 100Гц пульсации с цифрового входа.
P.S. Подтяжка входа к +, естественно.
P.P.S. 844 на али не нашёл. Дешевле будет всё-таки на 817 сделать, меньше двух рублей за штуку,
почти даром, 814 по 7р; плюс диод впаралель. А у меня есть несколько 844

)
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 16 фев 2017, 15:52
tooshka99
Перепробовал много вариантов, пришел к такому решению: два цементных резистора 10К на 5W любой светодиод и оптрон 817.
На вход резисторы на обе линии, оптрон и светодиод паралельно в противоход, можно еще на всякий пожарный предохранитель впаять.
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 16 фев 2017, 16:29
Phazz
Спасибо, за варианты. Заказал 817 буду пробовать.
Добавлено (16.02.2017, 16:29)
---------------------------------------------
Ну и ардуинку запасную ( на всякий случай)
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 16 фев 2017, 19:33
vlad
По размерам поменьше будет если поставить конденсатор что нить 0.047 МКФ паралельно ему резюк для разряда и на вторую линию ещё резюк . резюки можно будет и 0.25-0.5 вата поставить. Уж больно большой размер выходит с мощными резюками. Ну а дальше оптопара. На выход у неё лучше ёмкость ещё поставить
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 16 фев 2017, 19:49
Boroda
vlad, 68k*2wt будет по размеру меньше, чем 0,1uF*630. Да и резистор надежнее и безопаснее для светодиода оптопары. Конденсатор через год-полтооа вскроется.
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 16 фев 2017, 20:36
vlad
Boroda, по надежности может быть. я делал с двумя резюками но чет не очень мне понравилось( может готовить не умею ) но потом сделал на конденсаторе и это больше всего понравилось. не греется совершенно . я ставлю 0.047 он поменьше будет. да и проживет пленочный конденсатор значительно всетаки больше чем год полтора.
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 16 фев 2017, 21:21
Boroda
Кондеры просто через год вскрываются или светодиоды сгорают от ВЧ помех в сети. Каждый год сигнальные лампы TDM AD22 меняли на шкафах, пока резисторы на 68кОм не стали впаивать вместо кондера. На одном из объектов четвертый год стоят - ни одна не сгорела. У них конструкция: 1k*1Wt + 0,1uF*250v + светодиод с диодным мостом под силиконом.
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 16 фев 2017, 22:07
tooshka99
А вы для интереса температуру на 2 ватных резисторах проверьте. 5 ватные и то греются прилично.
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 16 фев 2017, 22:28
Boroda
33к*5w через диодный мост на один светодиод - еле теплый. А я 68к предлагаю и через 1 диод (полуволн в 2 раза меньше).
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 18 фев 2017, 13:04
trak
Boroda писал(а):Резистор на 68кОм*2Вт, диод 4007 и оптрон 817. Транзисторный выход оптрона на землю и на вход ардуины с подтяжкой к плюсу. Ну и блок TOF на 100 милисекунд. На входе блока инверсия.
Здравствуйте ! Объясните поподробней по схеме .Я так понял это именно смотреть напряжение в сети.Давно хочу мониторить напряжение в сети .Спасибо.
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 19 фев 2017, 18:33
Phazz
Примерно так
Как лучше считать 220В ардуиной
Добавлено: 19 фев 2017, 19:09
tooshka99