Как лучше считать 220В ардуиной

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3120
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 232 раза
Поблагодарили: 112 раз

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение Phazz »

Реле не предлагать )))
OlegAn1962
Лейтенант
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:53

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение OlegAn1962 »

Поставить трансформатор, в выходном сигнале отловить момет перехода синусоиды через 0 и через определенный промежуток времени сделать замер ардуиной.
Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение Boroda »

Резистор на 68кОм*2Вт, диод 4007 и оптрон 817. Транзисторный выход оптрона на землю и на вход ардуины с подтяжкой к плюсу. Ну и блок TOF на 100 милисекунд. На входе блока инверсия.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3120
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 232 раза
Поблагодарили: 112 раз

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение Phazz »

Трансформатор не вариант, мне тогда надо будет их 8 штук. С оптронами вариант наверное лучше.
Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение Boroda »

Phazz, ну если просто снимать сигнал есть/нет, то оптроны самое то. А для измерения напряжения трансформатор или отказываться от развязки с сетью 220.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3120
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 232 раза
Поблагодарили: 112 раз

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение Phazz »

Нет, только наличие сигнала. Оптрон можно заменить оптосимистром?
Аватара пользователя
slavas
Лейтенант
Сообщения: 596
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 22:29
Откуда: Санкт-Петербург

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение slavas »

Phazz, нет только оптотранзистор, оптосимистор работает при переменном токе
Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение Boroda »

Вот входной каскад реле Siemens Logo!


Но во внешний мир нужно выходить только с опторазвязкой.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение Sancho »

Boroda пост 2. +1
Или поставь 2шт PC844(или любые другие этого семейства - PC814х8шт), 8 резисторов 56-75кОм*2W. На выхоах, в паралель транзисторам КЭ, небольшие ёмкости, например, по 0.1-1мкф, чтобы убрать 100Гц пульсации с цифрового входа.
P.S. Подтяжка входа к +, естественно.
P.P.S. 844 на али не нашёл. Дешевле будет всё-таки на 817 сделать, меньше двух рублей за штуку, почти даром, 814 по 7р; плюс диод впаралель. А у меня есть несколько 844 :))
Последний раз редактировалось Sancho 16 фев 2017, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
tooshka99
Рядовой
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 17:27
Откуда: Нижний Новгород

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение tooshka99 »

Перепробовал много вариантов, пришел к такому решению: два цементных резистора 10К на 5W любой светодиод и оптрон 817.
На вход резисторы на обе линии, оптрон и светодиод паралельно в противоход, можно еще на всякий пожарный предохранитель впаять.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3120
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 232 раза
Поблагодарили: 112 раз

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение Phazz »

Спасибо, за варианты. Заказал 817 буду пробовать.

Добавлено (16.02.2017, 16:29)
---------------------------------------------
Ну и ардуинку запасную ( на всякий случай)
vlad
Лейтенант
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 11:50
Откуда: Казань

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение vlad »

По размерам поменьше будет если поставить конденсатор что нить 0.047 МКФ паралельно ему резюк для разряда и на вторую линию ещё резюк . резюки можно будет и 0.25-0.5 вата поставить. Уж больно большой размер выходит с мощными резюками. Ну а дальше оптопара. На выход у неё лучше ёмкость ещё поставить
Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение Boroda »

vlad, 68k*2wt будет по размеру меньше, чем 0,1uF*630. Да и резистор надежнее и безопаснее для светодиода оптопары. Конденсатор через год-полтооа вскроется.
vlad
Лейтенант
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 11:50
Откуда: Казань

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение vlad »

Boroda, по надежности может быть. я делал с двумя резюками но чет не очень мне понравилось( может готовить не умею ) но потом сделал на конденсаторе и это больше всего понравилось. не греется совершенно . я ставлю 0.047 он поменьше будет. да и проживет пленочный конденсатор значительно всетаки больше чем год полтора.
Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение Boroda »

Кондеры просто через год вскрываются или светодиоды сгорают от ВЧ помех в сети. Каждый год сигнальные лампы TDM AD22 меняли на шкафах, пока резисторы на 68кОм не стали впаивать вместо кондера. На одном из объектов четвертый год стоят - ни одна не сгорела. У них конструкция: 1k*1Wt + 0,1uF*250v + светодиод с диодным мостом под силиконом.
tooshka99
Рядовой
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 17:27
Откуда: Нижний Новгород

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение tooshka99 »

А вы для интереса температуру на 2 ватных резисторах проверьте. 5 ватные и то греются прилично.
Последний раз редактировалось tooshka99 16 фев 2017, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Boroda
Капитан
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 01 май 2016, 01:04
Откуда: Коломна
Имя: Станислав
Контактная информация:

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение Boroda »

33к*5w через диодный мост на один светодиод - еле теплый. А я 68к предлагаю и через 1 диод (полуволн в 2 раза меньше).
Последний раз редактировалось Boroda 16 фев 2017, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 20:27
Откуда: Нижний Новгород

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение trak »

Boroda писал(а):Резистор на 68кОм*2Вт, диод 4007 и оптрон 817. Транзисторный выход оптрона на землю и на вход ардуины с подтяжкой к плюсу. Ну и блок TOF на 100 милисекунд. На входе блока инверсия.
Здравствуйте ! Объясните поподробней по схеме .Я так понял это именно смотреть напряжение в сети.Давно хочу мониторить напряжение в сети .Спасибо.
Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 3120
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 15:38
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 232 раза
Поблагодарили: 112 раз

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение Phazz »

Примерно так
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
tooshka99
Рядовой
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 17:27
Откуда: Нижний Новгород

Как лучше считать 220В ардуиной

Сообщение tooshka99 »

Все же два по 68К многовато))) оптрон не  засветится, тогда уж два по 33К.