Страница 1 из 1

В чем проблема?

Добавлено: 25 янв 2017, 11:35
chmak2007
Заметил такое что если отравляешь информацию в переменную, а одинаковых переменных на плате больше одной то проект прошивки работает некорректно как в 1 варианте, а если если оставить одну переменную и соединить все через блок "OR" как в варианте 2 все работает отлично. В чем проблема предыдущих версиях такого не был? Это баг или специфика настройки программы?

В чем проблема?

Добавлено: 25 янв 2017, 11:45
Dev1
Нужно было изначально сделать вход на генераторе а не константу. И на вход уже подавать с мультиплексора длину импульса. При разных длинах импульса и паузы ставится 2 мультиплексора в параллель и 2 входа на генераторе(несимметричном).

добавил проект

В чем проблема?

Добавлено: 25 янв 2017, 12:05
chmak2007
Dev1 писал(а):Нужно было изначально сделать вход на генераторе а не константу. И на вход уже подавать с мультиплексора длину импульса. При разных длинах импульса и паузы ставится 2 мультиплексора в параллель и 2 входа на генераторе(несимметричном).
Это пример! Такое тоже происходит даже когда генераторов нет.

Добавлено (25.01.2017, 12:05)
---------------------------------------------
Генераторы вообще друг другу не мешают работать.

В чем проблема?

Добавлено: 25 янв 2017, 12:23
Dev1
Цитата chmak2007 () 200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');">Генераторы вообще друг другу не мешают работать.Как это не мешают? В 1 варианте как раз мешают. Один генератор работает, выдает 1 или 0 с какой то периадичностью, а 3 другие посылают 0. Тогда уже вместе с включением генератора используйте Вход разрешения записи на переменной.


В чем проблема?

Добавлено: 25 янв 2017, 16:21
chmak2007
Dev1 спасибо за разъяснение.