Страница 1 из 1

Блок нелинейное масштабирование.

Добавлено: 06 янв 2017, 14:52
Брат
Прошу помощи в использовании блока  «Нелинейное масштабирование».Если задать точки перегиба непосредственно в блоке, к примеру: 1) 0-0; 2)10-10; 3) 20-40, все работает очень хорошо!Для точки перегиба 10-10 подаем значение 10 с входа P13 или PQ3, получаем выходные значения, не понятной величины. А после 10 импульсов на выходе имеем
значения в соответствие с графиком блока! Тоже получаем если на входы P13 и PQ3 задать значение точек перегиба со стороны! Может, есть особенности при использовании
внешних точек перегиба? Спасибо!

Блок нелинейное масштабирование.

Добавлено: 06 янв 2017, 15:19
Dev1
По вашей картинке нету входа PI3, в параметрах блока точка 3 , входное значение. А если нету входной точки перегиба то непонятно что на выходе получиться. У меня задействовано 9 точек, 1 из блока и 8 внешние. Внешние берут значения из меню. В работе тестил на протейсе и на макетке, работало замечательно. 

Блок нелинейное масштабирование.

Добавлено: 06 янв 2017, 15:58
Брат
Задавал я поразному, если задать значение точек внутри блока все хорошо, а если из вне то
все очень плохо! Проверял на двух ПК, программа обновлена до версии 2.2.0!

Блок нелинейное масштабирование.

Добавлено: 06 янв 2017, 16:08
Dev1
А вы смотрите на график в параметрах который показывает или получаете данные с ардуино?

Блок нелинейное масштабирование.

Добавлено: 06 янв 2017, 16:17
Брат
На графике блока, внешние точки перегиба, даже если они задаются как константа, вообще не отражаются! Конечно смотрю получаемые данные с Arduino nano!

Блок нелинейное масштабирование.

Добавлено: 06 янв 2017, 16:40
Boroda
Брат, скачайте v2.3.0 там вроде все нормально с полигоном

Блок нелинейное масштабирование.

Добавлено: 06 янв 2017, 16:45
Брат
Разобрался! Если необходимо выставлять точки перегиба из вне, то их нельзя выставлять вперемешку,
или внутри, или снаружи! Правда, непонятно почему выходные данные начинаются с
-1, а, как бы по смыслу, должны с 1! Дальше нормально! 2.3.0 уже скачал, сейчас проверю!

Блок нелинейное масштабирование.

Добавлено: 06 янв 2017, 16:56
Boroda
Хотя тоже глючит! Вход PIx не появляется после нескольких изменений конфигурации блока. А если его поставить ан плату, все сразу задать и нажать готово, то нормально.



И выходы иногда пропадают.


И при изменении конфигурации блока внутри все точки перемешиваются. Жесть.

Добавлено (06.01.2017, 16:56)
---------------------------------------------
Модераторы, просьба перенести тему в баг-трекер.

Блок нелинейное масштабирование.

Добавлено: 06 янв 2017, 17:33
Брат
В 2.3.0 похоже закрался глюк! Попытался соединить выход сумматора с P12 полигона, а он соединился с чем-то в левом верхнем углу, по факту соединение есть, а на
схеме с чем-то! Может все снести и заново поставить? Остальное как и было!

Добавлено (06.01.2017, 17:33)
---------------------------------------------
А если преобразовать соединение в текст, то соединяется правильно!

Блок нелинейное масштабирование.

Добавлено: 06 янв 2017, 19:16
Dev1
Вспомнил, было такое, во время освоения программы, списал на магнитные бури.   Если точки крутить по разному с входов на константу и обратно, то пропадал на блоке вход. Просто удалял точку и писал новую.