Страница 1 из 2
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 03 янв 2017, 15:32
Vitez
Всех с наступившим!!
Есть идея, вести мониторинг расхода эл.энергии опираясь на данные эл. счетчика.
В счетчике есть импульсное выходное устройство, реализованное на транзисторе с открытым коллектором и предназначенное для коммутации напряжения постоянного тока.
Коммутация на этом выходе = индикации светодиода на счетчике, то есть 3200 импульсов равно 1 кВа. Ну соответственно, тут большой простор для творчества - можно мерить паузы между импульсами, можно подсчитать количество импульсов, и тд.
Вопрос встал в схемотехнике. Я подключил счетчик, согласно схеме см ниже. Напряжение питания 12В. Тестером, ловлю мгновенную просадку напряжения синхронно с миганием светодиода на счетчике до 11.5В. Понятно, что быстродействия мультиметра не хватает. Встал вопрос, как корректно подключить данную схему к Ардуино.
Если кто поможет, буду очень благодарен.

Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 03 янв 2017, 15:57
Сергей
Может по МодБасу будет проще? Какой у Вас счетчик?
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 03 янв 2017, 16:03
Vitez
Нет там МодБаса. Это первое, на что я надеялся.
Энергомера 102 CE
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 03 янв 2017, 16:39
OlegAn1962
А если через делитель на скоростной счетчик с инверсией?
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 03 янв 2017, 19:12
Прохожий
А может оптрон засандалить? Заодно и развязка железобетонная
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 03 янв 2017, 20:19
Boroda
Схема и блок пользователя есть с текущей мощностью и кВтЧасами нарастающим итогом. Завтра-послезавтра выложу, сейчас времени нет. Ничего развязывать не надо, в счетчике оптрон стоит.
Выход гальванически изолирован от сетевых цепей счетчика, пробивное среднеквадратичное напряжение – не менее 4кВ.
Сейчас работает с одним резистором на входе ардуины и проводом 10 метров. Выдает данные в модбас.
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 04 янв 2017, 12:35
Vitez
Ок. Жду.
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 04 янв 2017, 15:39
Прохожий
Оптическая развязка и 4кВ это хорошо! Приятно когда разрабы оборудования о людях думают
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 04 янв 2017, 19:35
eugeneb
Прохожий писал(а):Оптическая развязка и 4кВ это хорошо! Приятно когда разрабы оборудования о людях думают smile
Разрабы счётчиков электроэнергии обложены десятками ГОСТов.
Там просто "бешенство" стандартизации.
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 05 янв 2017, 17:26
Boroda
Вот блок, как и обещал. Оптронный выход вешается на +5в и на вход ардуины. И этот вход подтягивается к земле через 1..10кОм.
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 05 янв 2017, 18:51
Boroda
Добавлено (05.01.2017, 18:51)
---------------------------------------------
eugeneb писал(а):обложены десятками ГОСТов
Только почему-то в Меркуриях 201 до сих пор ставят китайские коричневые кондеры на 630 вольт в питании, которые через 2-3 года вскрываются и делают БАХ всему счетчику (хорошо, что без пожара). Могли же ведь Х2-конденсаторы ставить, которые дороже в 2..3 раза, но намного надежнее. И если умирают, то тихо.
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 05 янв 2017, 19:51
trak
Добрый вечер ! Я давненько заинтересовался мониторингом и сбором данных с электросчётчика.На мой взгляд самый простой вариант я вычитал в этой статье
https://geektimes.ru/post/277358/ .Но у меня уже дома стоит скада система.
Добавлено (05.01.2017, 19:51)
---------------------------------------------
Т.е поставить после основного счётчика .Я думаю вопросов у электриков не должно возникнуть.
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 05 янв 2017, 20:11
Boroda
trak писал(а):поставить после основного счётчика
Так-то оно так, только ценник в несколько раз увеличивается. Да и каждый раз к текущему значению домашнего счетчика надо прибавлять старое значение с подъездного счетчика (которое уже набежало до этого). И потом в квиточек забить цифры с правильного счетчика.
Добавлено (05.01.2017, 20:11)
---------------------------------------------
А так-то оно круто: архивы во многих 485 счетчиках есть, и многие модбас понимают.
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 05 янв 2017, 20:48
trak
Можно и к меркурию прикрутить преоброзователь , только вряд ли разрешат сетевики , клеммы то под пломбой.Я уже тоже разные варианты пересмотрел.Но у меня задача мониторить напряжение и построение графика .
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 05 янв 2017, 23:20
Boroda
trak писал(а):клеммы то под пломбой
Я, когда счетчик менял, сразу провод для телеметрии в квартиру кинул от счетчика на всякий случай. Вот этот случай и наступил. Всего в нашей жизни не предугадаешь!
Опломбировка в Моск.обл. 800 рублей, что дешевле доп. счетчика с RS485, но дороже счетчика с импульсным выходом.
Добавлено (05.01.2017, 23:20)
---------------------------------------------
Хотя, слышал истории, когда приходит бабушка-опломбировщик, говорит "убирайте все лишние проводки" и только после демонтажа опломбирует! Про телеметрию оно никогда не слышала. Не положено и точка!
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 06 янв 2017, 01:35
trak
Boroda писал(а):Не положено и точка!
Вот именно про этот случай я и говорил
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 06 янв 2017, 07:31
Vitez
Boroda, Спасибо, буду пробовать.
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 07 янв 2017, 00:11
Mihail_K
Vitez писал(а):Вопрос встал в схемотехнике. Я подключил счетчик, согласно схеме см ниже. Напряжение питания 12В.
Для напряжения 12в резистор ставите 1кОм (R=(U-2)/0.01).
Количество импульсов равное 1кВт указано на счетчике. Выход со счетчика подключаете к счетчику импульсов контроллера (у меня работает не на ардуине). При пропадании электричества нужно предусмотреть или резервное питание или запись значений в память. У меня все вычисления происходят на сервере. Можно получать общую мощность, "мгновенную мощность". На основании "мгновенной мощности" можно контролировать работоспособность нагрузки, или несанкционированное подключение. Считает достаточно точно. Мощность в 3 Вт определяет.
Образец и то что выдает.
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 07 янв 2017, 01:21
Mihail_K
НовыйUser писал(а):мониторинга 200
У этого счетчика CAN или RS485 в зависимости от модели. Опломбировать будет дешевле, чем поставить второй счетчик 200 модели.
Тема про счетчик с импульсным выходом
Вопрос по схемотехнике
Добавлено: 07 янв 2017, 01:41
trak
Mihail_K писал(а):для этого можно воспользоваться вторым меркурием..... smile воткнутым после опломбированного и снимать со второго показания...
Я писал ранее на предыдущей странице .Если ставить ещё один счётчик то лучше
Eastron SDM220-Modbus тут уже всё реализованно и ни каких преобразователей не надо .Снимай показания с модбаса и всё.