Страница 1 из 1

Работа с шилдом W5100 modbus TCP

Добавлено: 25 авг 2016, 16:01
garry
Прикручиваю ардуинку к скаде по Modbus TCP. Долго мучался с обрывом связи (передачей значений переменных, причем шилд пингуется), когда через 2-3 сек, когда через 1 мин, безсистемно в общем. Все это время в шилде W5100 торчала карточка и я не обращал на нее внимания- ну торчит и торчит. Весь переплевался из-за этих обрывов и хотел было уже забросить это дело и соединиться по 485-ому. Жена в это время искала флешку для фотоаппарата, я выдернул и о ЧУДО!!! всё завелось. Пошерстив интернет нашел данные, что нужно пинами 4 и 10 выбирать с чем мы хотим работать с sd или ethernet. Посмотрев сгенерированный код, я этого не нашел, видимо карточка мусорила в шину. Думаю стоит обратить на это внимание, что-б не наступить на такие-же грабли.

Работа с шилдом W5100 modbus TCP

Добавлено: 03 сен 2016, 16:55
support
Спасибо за уточнение. Обязательно проверю. Я честно говоря не знал об этом.