ARDUINO Nano + HMI Samkoon SK-050AE (Modbus RTU)

Использование протокола Modbus
Ответить
portoleg
Рядовой
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 12:13
Откуда: Черновцы, Украина
Контактная информация:

ARDUINO Nano + HMI Samkoon SK-050AE (Modbus RTU)

Сообщение portoleg »

Предлагаю Вашему вниманию рабочий проект дозатора воды на ARDUINO Nano R3 ATmega 328 5V 16MHz (RobotDyn) и панель оператора Samkoon SK-050AE. Связь ардуино (slave) с панелью (master) по протоколу modbus rtu.
Использование ардуино первоначально было как временный вариант на замену вышедшему из строя программируемому реле Овен ПР114.
Возможно кому-нибудь пригодиться на похожий проект (связь ардуино и панель оператора).
Описание работы программы:
Счетчик литров - счетчик с импульсным выходом (1 литр/ имп).
Управление 2 клапанами с большей и меньшей пропускной способностью. Свыше 5 литров
подача двумя клапанами, меньше 5 литров включается один клапан.
Например, задано 7 литров, с 7 до 5, включено 2 клапана параллельно, с 5 до 1 включен один клапан с меньшей пропускной способностью. Принцип
работы позаимствован с автозаправочной станции.
В программе предусмотрен таймер. При нажатии на кнопку включается отсчёт до 70,
подача заданного количества води и обратный отсчёт.
В прикрепленных файлах:
счетчик воды.flp - использовалась FLPog 1.15.0
Rod_09.08.2016.shm - использовалась SK Workshop V5.0.2.55
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось portoleg 24 авг 2016, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 4891
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Контактная информация:

ARDUINO Nano + HMI Samkoon SK-050AE (Modbus RTU)

Сообщение Rovki »

portoleg писал(а):панель оператора Samkoon SK-050AE
Да ,это круто -контроллер за 150руб и панель за 15000руб (5",как на смартфоне).
Электронщик до мозга костей и не только
krom23
Лейтенант
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 15:18
Откуда: Калуга
Имя: Андрей

ARDUINO Nano + HMI Samkoon SK-050AE (Modbus RTU)

Сообщение krom23 »

Я так понимаю что данный проект можно прикрутить к каскаде по modbus?
portoleg
Рядовой
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 12:13
Откуда: Черновцы, Украина
Контактная информация:

ARDUINO Nano + HMI Samkoon SK-050AE (Modbus RTU)

Сообщение portoleg »

Думаю, будет работать без проблем. Пару часов настраивал стабильную работу, подбирая разную скорость скорость обмена, время опроса, таймауты в SK Workshop. А так связь установилась с первого раза. С Ардуино использовал трансивер  RS-485-max485.