Про помехозащищенность ардуино, большая и сложная и очень нужная тема!
Все бы хорошо, НО хотелось бы управлять контакторами мощной нагрузкой (помпы, бойлеры(380в).
Собрал я этот контроль с дисплеем, все дела, но помехи в конечном итоге убили дисплей и сводили ардуино с ума! Помогло введение RC фильтров в цепи питания нагрузки, все вроде начало ровно работать, но все же сбои наблюдались. Помогите кто шарит? Какой блок питания (импульсный, трансформаторный)
нужно ставить? Какие фильтра (x,y или что нибудь ) вводить? Ведь по опыту говоря заводские платы на таких контроллерах работают и никто их не экранирует. (Про лифт на ардуино, читал, но все же незаконченный проект там вышел)
Помехозащищенность Ардуино
Помехозащищенность Ардуино
Схемку принципиальную киньте
-
- Лейтенант
- Сообщения: 525
- Зарегистрирован: 29 окт 2015, 09:57
- Откуда: Kazakhstan
- Имя: Evgesha
Помехозащищенность Ардуино
ПОМОЩЬ ПРОЕКТУ FLPROG:
http://flprog.ru/pomoshh-proektu/
http://flprog.ru/pomoshh-proektu/
Помехозащищенность Ардуино
Импульсный, за счёт меньшей межобмоточной емкости трансформатора - менее чувствителен к помехам из сети. А гальваническая развязка входов/выходов есть?Lagresse писал(а):...Какой блок питания (импульсный, трансформаторный)...
Последний раз редактировалось arisov77 14 авг 2016, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Помехозащищенность Ардуино
Процитирую Skull из темы nRF24L01+ пользовательский блока на Си
Цитата DerAlex ()
В самое неподходящее время зависает
Skull,
Skull
Цитата DerAlex ()
В самое неподходящее время зависает
Skull,
Цитата Max А тут, так же поподробней!Не надо на железо так )) При правильном питании работает рядом с импульсным генератором, от которого дохнут мыши, паяльные станции и даже счетчик электроэнергии из вачдога не вылазит )))
Skull
Да пожалуйста )) Все неиспользуемые ноги подтянуты к корпусу через 1к. Плата Ардуины расположена между двумя пластинами заземленной фольги. Резет подтянут через 1к, и конденсатор 0.1 Ввод питания через двузвенный LC фильтр, причем емкость ближнего к плате набрана из 2200, 220 - электролиты, 1.0, 0.1, 1н-неполярки в параллель.. В общем- по правилам экранирования ВЧ устройств.
- Tehnics
- Рядовой
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 06 сен 2015, 11:18
- Откуда: Нововоронеж
- Имя: Константин
Помехозащищенность Ардуино
Фото устройства бы, для понимания устройства.
Стоит ли опторазвязка реле и дуинки, какие реле, длина проводов?
Питание реле и ардуинки от одного источника?
Ферритовые кольца помогают. Все провода от ардуинки в кольцо, провода силовые в кольцо, питание дуинки в кольцо. Примерно так.
Немного инфы : питание МК , защита от помех, и еще немного
Стоит ли опторазвязка реле и дуинки, какие реле, длина проводов?
Питание реле и ардуинки от одного источника?
Ферритовые кольца помогают. Все провода от ардуинки в кольцо, провода силовые в кольцо, питание дуинки в кольцо. Примерно так.
Немного инфы : питание МК , защита от помех, и еще немного
Последний раз редактировалось Tehnics 15 авг 2016, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
-
- Рядовой
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 12:13
- Откуда: Черновцы, Украина
- Контактная информация:
Помехозащищенность Ардуино
Сталкивался с нестабильной работой Ардуины вероятнее всего от помех. Были проведены следующие меры: Входные дискретные провода скрученые и минимальной длинны. Разположение Ардуино подальше от силовой проводки. Питание от отдельного трансформаторного источника с большими емкостями и LM317. Гальваническая изоляция (реле) всех входов и выходов. Аналоговые не использовались. Работа стала стабильной.
Кто сейчас на конференции