Про помехозащищенность ардуино, большая и сложная и очень нужная тема!
Все бы хорошо, НО хотелось бы управлять контакторами мощной нагрузкой (помпы, бойлеры(380в).
Собрал я этот контроль с дисплеем, все дела, но помехи в конечном итоге убили дисплей и сводили ардуино с ума! Помогло введение RC фильтров в цепи питания нагрузки, все вроде начало ровно работать, но все же сбои наблюдались. Помогите кто шарит? Какой блок питания (импульсный, трансформаторный)
нужно ставить? Какие фильтра (x,y или что нибудь ) вводить? Ведь по опыту говоря заводские платы на таких контроллерах работают и никто их не экранирует. (Про лифт на ардуино, читал, но все же незаконченный проект там вышел)
Аватара пользователя
slavas
Лейтенант
Сообщения: 596
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 22:29
Откуда: Санкт-Петербург

Помехозащищенность Ардуино

Сообщение slavas »

Схемку принципиальную киньте
Evgesha
Лейтенант
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 09:57
Откуда: Kazakhstan
Имя: Evgesha

Помехозащищенность Ардуино

Сообщение Evgesha »

Можно еще проверить это. Мне помогло.

http://forum.flprogwiki.ru/viewtopic.php?f=18&t=1057
ПОМОЩЬ ПРОЕКТУ FLPROG:
http://flprog.ru/pomoshh-proektu/
arisov77
Рядовой
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 11 июн 2016, 12:42
Откуда: Инза

Помехозащищенность Ардуино

Сообщение arisov77 »

Lagresse писал(а):...Какой блок питания (импульсный, трансформаторный)...
Импульсный, за счёт меньшей межобмоточной емкости трансформатора - менее чувствителен к помехам из сети. А гальваническая развязка входов/выходов есть?
Последний раз редактировалось arisov77 14 авг 2016, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Слимпер
Майор
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 16:56
Откуда: Новосибирск

Помехозащищенность Ардуино

Сообщение Слимпер »

Процитирую Skull из темы nRF24L01+ пользовательский блока на Си

Цитата DerAlex (Изображение)
В самое неподходящее время зависает

Skull

Не надо на железо так )) При правильном питании  работает рядом с импульсным генератором, от которого дохнут мыши, паяльные станции и даже счетчик электроэнергии из вачдога не вылазит )))
Цитата Max А тут, так же поподробней!

 Skull
Да пожалуйста )) Все неиспользуемые ноги подтянуты к корпусу через 1к. Плата Ардуины расположена между двумя пластинами заземленной фольги. Резет подтянут через 1к, и конденсатор 0.1 Ввод питания через двузвенный LC фильтр, причем емкость ближнего к плате набрана из 2200, 220 - электролиты, 1.0, 0.1, 1н-неполярки в параллель.. В общем- по правилам экранирования ВЧ устройств.
Аватара пользователя
Tehnics
Рядовой
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 11:18
Откуда: Нововоронеж
Имя: Константин

Помехозащищенность Ардуино

Сообщение Tehnics »

Фото устройства бы, для понимания устройства.
Стоит ли опторазвязка реле и дуинки, какие реле, длина проводов?
Питание реле и ардуинки от одного источника?
Ферритовые кольца помогают. Все провода от ардуинки в кольцо, провода силовые в кольцо, питание дуинки в кольцо.  Примерно так.
Немного инфы : питание МК , защита от помехи еще немного
Последний раз редактировалось Tehnics 15 авг 2016, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
portoleg
Рядовой
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 12:13
Откуда: Черновцы, Украина
Контактная информация:

Помехозащищенность Ардуино

Сообщение portoleg »

Сталкивался с нестабильной работой Ардуины вероятнее всего от помех. Были проведены следующие меры: Входные дискретные провода скрученые и минимальной длинны. Разположение Ардуино подальше от силовой проводки. Питание от отдельного трансформаторного источника с большими емкостями и LM317. Гальваническая изоляция (реле) всех входов и выходов. Аналоговые не использовались. Работа стала стабильной.