Страница 1 из 1
modbus tcp
Добавлено: 02 июл 2016, 00:17
keeper1978
Помогите с модбас тсп
по идее вроде должен видеть но выдает ошибку в чем проблема подскажите
modbus tcp
Добавлено: 02 июл 2016, 11:16
support
Программа Moddbus Poll пытается одним запросом прочитать сразу 10 адресов. Поскольку адресов с 1 по 9 не существует - контроллер возвращает ошибку адреса. Где то в программе Moddbus Poll есть настройка сколько читать адресов (сейчас не помню где), ти там можно настроить сколько адресов запрашивать
modbus tcp
Добавлено: 02 июл 2016, 11:25
keeper1978
Всё разобрался
modbus tcp
Добавлено: 20 сен 2016, 23:27
trak
Добрый вечер ! Не могу пока темы создавать , спрошу здесь.Настроил modbus TCP подключил к scada ,всё прекрасно работает до поры , до времени
пока машина со скадой не зависнет , т.е как прекращается обращение к контроллеру он зависает и всё .Помогает только reset. Подскажите, что можно сделать
чтобы контроллер не зависал.
modbus tcp
Добавлено: 23 сен 2016, 22:38
confiden
Подскажите насчет двух стороннего обмена по RS-485. как это реализуется?
modbus tcp
Добавлено: 24 сен 2016, 01:14
starshoy81
confiden, между арлуинами с помощью двух микросхем мах485, по одной у каждой. На ардуине подключается к rxtx. Между собой ав и земля.
modbus tcp
Добавлено: 15 май 2017, 22:04
JonyBest
Что бы не плодить темы спрошу здесь.
Есть интересный проект
Web интерфейс с Modbus TCP и шлюзом на RTU RS-485
Настроил работу проекта с Modbus Universal MasterOPC сервером по примеру уважаемого
Sancho, но хочется большего. Чтобы устройство работало через местную сеть ВИФИ. Попробовал прошил ESP8266 в а
Modbus TCP RTU RS-485, но проект с ходу не завелся. Куда дальше копать знаний не хватает. прошу пнуть в нужную сторону
modbus tcp
Добавлено: 17 май 2017, 09:15
Sancho
JonyBest писал(а):но проект с ходу не завелся
1. ВСЕ резисторы подтяжки обязательны.
2. Ёмкости нужно вешать макимально близко к выводам питания.
3. Качество источника питания
Если проект рабочий - где-то ошибки, начинаем с обвязки.
Что значит
JonyBest писал(а):через местную сеть ВИФИ
Какая esp?
modbus tcp
Добавлено: 17 май 2017, 09:42
JonyBest
ESP8266 ESP-12е Собирал по схеме - 2, tx-Debug не использовал. Подскажите правильные настройки модуля
modbus tcp
Добавлено: 17 май 2017, 12:57
Sancho
По стандарту Modbus всегда 11 бит символ. При отключенном parity, должно быть 2 стоп бита. Но все пользуются 1 стоп бит без parity. По тому так и вышло в конфиге... Типа "не стандарт"
pvvx, 10 фев 2016
Попробуй поставь на слэйве два стоп бита или поменяй parity если у тебя 8N1
modbus tcp
Добавлено: 17 май 2017, 13:46
JonyBest
Не вижу где задается скорость ком порта? На контроллере какую скорость ставить - 9600?
modbus tcp
Добавлено: 17 май 2017, 14:05
Sancho
Настройки 8266_TCP-RTU В контролере такая-же - Baud