Страница 1 из 2

как сделать

Добавлено: 25 июн 2016, 19:44
lalala5
как сделать задержку на включение компрессора 3 минуты от последнего включения, если прошло больше 3 минут от последнего включения компрессор должен включатся без задержки.?

как сделать

Добавлено: 25 июн 2016, 20:45
Naladchik
Примерно так.

как сделать

Добавлено: 26 июн 2016, 11:00
lalala5
спасибо

как сделать

Добавлено: 26 июн 2016, 13:20
lalala5
не подойдет, будет циклить

как сделать

Добавлено: 26 июн 2016, 13:38
Pixima
Может вот так?

P.S. Извините, только сейчас Вашу схему посмотрел. Я повторился. Пост удалить можно.

как сделать

Добавлено: 26 июн 2016, 14:09
Pixima
Попробую реабилитироваться.

как сделать

Добавлено: 26 июн 2016, 19:03
lalala5
выход на компрессор с компаратора вкл и Отк как сделать задержку на включение компрессора 3 минуты от последнего включения, если прошло больше 3 минут от последнего включения компрессор должен включатся без задержки.?

как сделать

Добавлено: 26 июн 2016, 22:34
Олег
На выход подключите это:

как сделать

Добавлено: 27 июн 2016, 06:47
lalala5
это получится всегда задержка 3 мин, нужно чтоб задержка была только если компрессор стоит менее 3 мин ( для ограничения количества пусков в час )  , если он стоит больше 3 мин то должен включатся сразу без задержки,

как сделать

Добавлено: 27 июн 2016, 07:25
jet-belan
как я понял, компрессор включается каждые семь минут, но если он понадобится раньше, то должен включиться хотя бы через три?

три минуты- это типа минимальный отдых, полагающийся компрессору?

Добавлено (27.06.2016, 07:25)
---------------------------------------------
короче т.з. такое:
цикл, каждые 7 минут, но по требованию 3 минуты?

как сделать

Добавлено: 27 июн 2016, 08:08
Олег
Что-то в жару мозг клинит . Так будет работать по следующему алгоритму:
При появлении низкого кровня на входе Rtrig (после выключения компрессора), таймер включтся на 3 минуты и заблокирует выход. При прошествии 3-х минут выход свободен.

как сделать

Добавлено: 27 июн 2016, 10:24
Гость
Эта схема будет работать только на разрешение пуска, а если пуск будет кратковременным и в течении 3 минут после предыдущего пуска, то пуск уже произойдет возможно через 3+2.999999 минуты. А если постоянно будут некие кратковременные пуски , то компрессор не включится вовсе.

как сделать

Добавлено: 27 июн 2016, 12:51
Олег
В ТЗ про кратковременные пуски ничего не сказано, если такие существуют, то можно сделать так:

как сделать

Добавлено: 27 июн 2016, 13:00
lalala5
спасибо всем . работать будет.

Добавлено (27.06.2016, 13:00)
---------------------------------------------
вопрос по таймеру он что будет прибавлять по 3 минуты? или просто с 0  считать 3 мин, если на входе таймера несколько раз 1. ?

как сделать

Добавлено: 27 июн 2016, 14:04
Олег
По последней схеме три минуты будут отсчитываться после того как на выходе появится ноль. Независимо от того что будет происходить на входе Компрессор, выход разблокируется через три минуты.

как сделать

Добавлено: 04 дек 2017, 21:05
CraCk
Здравствуйте
Подскажите как реализовать задержку 60 сек. Есть датчик угарного газа MQ-7. При первом включение происходит прогрев датчика которое длится около минуты. В это время на датчике присутствует высокий потенциал и срабатывает бузер. После прогрева высокий потенциал пропадает.
Нужно чтоб во время прогрева датчика бузер не издавал звук. А после прогрева бузер должен срабатывать уже без минутной задержки. То есть задержка нужна только один раз при старте Ардуины.

как сделать

Добавлено: 04 дек 2017, 21:27
Rovki
Вот так 
ТР сработает один раз при включении питания

как сделать

Добавлено: 04 дек 2017, 21:39
nalnik
Может так?
TON = 60 секунд

как сделать

Добавлено: 04 дек 2017, 21:49
CraCk
Все так просто.  
А я уже начал ужасные дела творить.

как сделать

Добавлено: 04 дек 2017, 22:28
Rovki
nalnik писал(а):Может так?TON = 60 секунд
Так проще ..