как сделать

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
lalala5
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 17:12
Откуда: Темиртау

как сделать

Сообщение lalala5 »

как сделать задержку на включение компрессора 3 минуты от последнего включения, если прошло больше 3 минут от последнего включения компрессор должен включатся без задержки.?
Naladchik
Капитан
Сообщения: 908
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 19:10
Откуда: Новосибирск
Имя: Павел
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 22 раза

как сделать

Сообщение Naladchik »

Примерно так.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Win10-64. FLProg Portable.
Изображение
lalala5
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 17:12
Откуда: Темиртау

как сделать

Сообщение lalala5 »

спасибо
lalala5
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 17:12
Откуда: Темиртау

как сделать

Сообщение lalala5 »

не подойдет, будет циклить
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Pixima
Рядовой
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 11:51

как сделать

Сообщение Pixima »

Может вот так?

P.S. Извините, только сейчас Вашу схему посмотрел. Я повторился. Пост удалить можно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Pixima 26 июн 2016, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Pixima
Рядовой
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 11:51

как сделать

Сообщение Pixima »

Попробую реабилитироваться.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
lalala5
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 17:12
Откуда: Темиртау

как сделать

Сообщение lalala5 »

выход на компрессор с компаратора вкл и Отк как сделать задержку на включение компрессора 3 минуты от последнего включения, если прошло больше 3 минут от последнего включения компрессор должен включатся без задержки.?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 16:47
Контактная информация:

как сделать

Сообщение Олег »

На выход подключите это:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
lalala5
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 17:12
Откуда: Темиртау

как сделать

Сообщение lalala5 »

это получится всегда задержка 3 мин, нужно чтоб задержка была только если компрессор стоит менее 3 мин ( для ограничения количества пусков в час )  , если он стоит больше 3 мин то должен включатся сразу без задержки,
jet-belan
Рядовой
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 10:09

как сделать

Сообщение jet-belan »

как я понял, компрессор включается каждые семь минут, но если он понадобится раньше, то должен включиться хотя бы через три?

три минуты- это типа минимальный отдых, полагающийся компрессору?

Добавлено (27.06.2016, 07:25)
---------------------------------------------
короче т.з. такое:
цикл, каждые 7 минут, но по требованию 3 минуты?
Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 16:47
Контактная информация:

как сделать

Сообщение Олег »

Что-то в жару мозг клинит . Так будет работать по следующему алгоритму:
При появлении низкого кровня на входе Rtrig (после выключения компрессора), таймер включтся на 3 минуты и заблокирует выход. При прошествии 3-х минут выход свободен.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Гость

как сделать

Сообщение Гость »

Эта схема будет работать только на разрешение пуска, а если пуск будет кратковременным и в течении 3 минут после предыдущего пуска, то пуск уже произойдет возможно через 3+2.999999 минуты. А если постоянно будут некие кратковременные пуски , то компрессор не включится вовсе.
Последний раз редактировалось Гость 27 июн 2016, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 16:47
Контактная информация:

как сделать

Сообщение Олег »

В ТЗ про кратковременные пуски ничего не сказано, если такие существуют, то можно сделать так:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
lalala5
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 17:12
Откуда: Темиртау

как сделать

Сообщение lalala5 »

спасибо всем . работать будет.

Добавлено (27.06.2016, 13:00)
---------------------------------------------
вопрос по таймеру он что будет прибавлять по 3 минуты? или просто с 0  считать 3 мин, если на входе таймера несколько раз 1. ?
Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 16:47
Контактная информация:

как сделать

Сообщение Олег »

По последней схеме три минуты будут отсчитываться после того как на выходе появится ноль. Независимо от того что будет происходить на входе Компрессор, выход разблокируется через три минуты.
CraCk
Лейтенант
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

как сделать

Сообщение CraCk »

Здравствуйте
Подскажите как реализовать задержку 60 сек. Есть датчик угарного газа MQ-7. При первом включение происходит прогрев датчика которое длится около минуты. В это время на датчике присутствует высокий потенциал и срабатывает бузер. После прогрева высокий потенциал пропадает.
Нужно чтоб во время прогрева датчика бузер не издавал звук. А после прогрева бузер должен срабатывать уже без минутной задержки. То есть задержка нужна только один раз при старте Ардуины.
Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 5725
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 222 раза
Контактная информация:

как сделать

Сообщение Rovki »

Вот так 
ТР сработает один раз при включении питания
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Rovki 04 дек 2017, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Электронщик до мозга костей и не только
Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 14 май 2016, 17:12
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

как сделать

Сообщение nalnik »

Может так?
TON = 60 секунд
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось nalnik 04 дек 2017, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.
CraCk
Лейтенант
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:51
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

как сделать

Сообщение CraCk »

Все так просто.  
А я уже начал ужасные дела творить.
Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 5725
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 17:25
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 222 раза
Контактная информация:

как сделать

Сообщение Rovki »

nalnik писал(а):Может так?TON = 60 секунд
Так проще ..
Электронщик до мозга костей и не только
Ответить

Вернуться в «Спросить у знатоков»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость