				не правильная работа таймера
				Добавлено: 25 май 2016, 09:59
				 superlyga
				дело в том, что когда таймер выставишь на 20-30 сек. то он работает, а как только выставишь больше 30 сек. то перестаёт работать.
 в моём проекте  требуется чтобы таймер работал от 10 мин и больше времени.
			 
			
					
				не правильная работа таймера
				Добавлено: 25 май 2016, 10:22
				 Олег
				Похоже, что это издержки LD в данной реализации. В описании блока не написано, но я так понимаю, что задержка задается в милисекундах, если вид данных integer то больше 32 секунд не постваить.
Так что вопрос надо адресовать разработчику, чтобы можно было использовать long integer.
			 
			
					
				не правильная работа таймера
				Добавлено: 25 май 2016, 10:32
				 rw6cm
				superlyga писал(а):требуется чтобы таймер работал от 10 мин и больше
Тип AC1 перевести в Long integer, в настройках счетчика поставить "считать до 4294967295"
 
			 
			
					
				не правильная работа таймера
				Добавлено: 25 май 2016, 10:58
				 superlyga
				спасибо, я всё понял
			 
			
					
				не правильная работа таймера
				Добавлено: 25 май 2016, 12:15
				 Олег
				rw6cm писал(а):Тип AC1 перевести в Long integer
Все настройки посмотрел, а туда заглянуть не догадался, а в описании соединителя про это ничего нет.
 
			 
			
					
				не правильная работа таймера
				Добавлено: 27 май 2016, 00:48
				 support
				Олег писал(а):Все настройки посмотрел, а туда заглянуть не догадался, а в описании соединителя про это ничего нет
В окне задания константы есть подсказка для выбранного типа данных