Страница 3 из 3
д. температуры и реле
Добавлено: 19 июл 2019, 11:06
Rovki
Sancho писал(а): 19 июл 2019, 10:29
rw6cm писал(а): 19 июл 2019, 09:48
Включается реле от 0 до 31С
Нет. Просьба проанализировать схему.
Первый раз включится, если больше 27. Переменная режим изменится, далее по гистерезису 27-31.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
rw6cm писал(а): 19 июл 2019, 09:48
Rovki, В последнем верно и проще ))
Умываю руки. У всех разные понятия простоты.
Схемы регуляторов с гистерезисом на одной логике не построить ...
д. температуры и реле
Добавлено: 19 июл 2019, 11:07
Sancho
Уловил. реле инверсное, в сетапе инициализируется 0.
Так тогда. И дело в шляпе.[spoiler]
2019-07-19_11-07-42.png
[/spoiler]
д. температуры и реле
Добавлено: 19 июл 2019, 11:13
Rovki
rw6cm писал(а): 19 июл 2019, 10:12
[ref=#ff8000]Rovki[/ref],
Единственный не понятный нюанс в ТЗ ТС если температура пойдет в обратку не с 31 а скажем с 30С должно реле выключаться?
Как я понял из описания должно, поэтому усложнил в своем проекте алгоритм.
Не важно куда пойдет ,внутри диапазона - увеличение с 27 включиться ,при больше 31 выключится . если недошло до 31 и стало уменьшаться ,то остается включенным до 27 ...
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Sancho писал(а): 19 июл 2019, 11:07
Уловил. реле инверсное, в сетапе инициализируется 0.
Так тогда. И дело в шляпе.[spoiler]2019-07-19_11-07-42.png[/spoiler]
Так вы и сделали RS триггер на элементах "И-НЕ"

д. температуры и реле
Добавлено: 19 июл 2019, 11:25
Sancho
Rovki писал(а): 19 июл 2019, 11:13
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Sancho писал(а): ↑17 минут назад
Уловил. реле инверсное, в сетапе инициализируется 0.
Так тогда. И дело в шляпе.
Спойлер
Показать
Так вы и сделали RS триггер на элементах "И-НЕ"
Анатолий, отличие от предыдущего - только на первой плате, управление выходом реле.
д. температуры и реле
Добавлено: 19 июл 2019, 11:37
Rovki
Я свой вариант проверил
схема.png
д. температуры и реле
Добавлено: 19 июл 2019, 12:03
rw6cm
Rovki писал(а): 19 июл 2019, 11:13
Не важно куда пойдет ,внутри диапазона - увеличение с 27 включиться ,при больше 31 выключится
olegs писал(а): 18 июл 2019, 17:57
нагрузка должна включаться только при
повышении температуры в зоне 27-31градус, в обратку и в любую другую температуру выключено!
Здесь не сказано что она обязательно должна достичь 31С, так что вопрос пока открыт.
Sancho писал(а): 19 июл 2019, 11:07
Так тогда. И дело в шляпе.
От перемены мест слагаемых сумма не изменилась )
д. температуры и реле
Добавлено: 19 июл 2019, 12:21
Rovki
rw6cm писал(а): 19 июл 2019, 12:03
Rovki писал(а): 19 июл 2019, 11:13
Не важно куда пойдет ,внутри диапазона - увеличение с 27 включиться ,при больше 31 выключится
olegs писал(а): 18 июл 2019, 17:57
нагрузка должна включаться только при
повышении температуры в зоне 27-31градус, в обратку и в любую другую температуру выключено!
Здесь не сказано что она обязательно должна достичь 31С, так что вопрос пока открыт.
Sancho писал(а): 19 июл 2019, 11:07
Так тогда. И дело в шляпе.
От перемены мест слагаемых сумма не изменилась )
В обратку после превышения 31 -выключено в любую сторону - правильно ,это же гистерезис , включаться только после превышения 27, потому то и стоит R триггер ,что бы нужный фронт (направление ) выловить,а не потенциал ,как у Александра
д. температуры и реле
Добавлено: 19 июл 2019, 13:03
Sancho
rw6cm писал(а): 19 июл 2019, 12:03
От перемены мест слагаемых сумма не изменилась )
Кто-то явно тупит. Надеюсь, не я.
Ок. На пальцах.[spoiler]
2019-07-19_11-07-42.png
[/spoiler]
Включаем. Реле, как выяснилось, инверсное, включается 0.
Первая плата работает, т.к. "Режим" = false.
Т не больше 27, выход компаратора 0, Режим =0, выход на реле инверт, 1.
Вторая плата мимо, т.к. Режим не равен true.
Стало более 27.
Первая плата - выход компаратора 1, выход на реле 0, Режим=1.
Начала работать вторая плата, всегда, по гистерезису, первая плата - до-свидания навсегда.
Где не так???
д. температуры и реле
Добавлено: 19 июл 2019, 13:08
Sancho
Злой я. Один недописал толком до конца, а другие мозг и нервы дёргают.
Может закрыть тему?
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
ТС был 25 минут назад, и ни слова. Тролит он нас!
д. температуры и реле
Добавлено: 19 июл 2019, 17:23
vovka1973
Sancho писал(а): 19 июл 2019, 13:08
ТС был 25 минут назад, и ни слова. Тролит он нас!
Ага ,ждет когда вы все здесь передерётесь

д. температуры и реле
Добавлено: 19 июл 2019, 17:39
Rovki
Вот это мне больше всего не нравится в ТС, зададут вопрос и пропадают на месяц ,ладно бы еще вопросы хорошо ставили

Для спецов это просто гимнастика ума

д. температуры и реле
Добавлено: 19 июл 2019, 17:49
Sancho
Rovki писал(а): 19 июл 2019, 17:39
Для спецов это просто гимнастика ума
И фантазии - додумай, что он там имел ввиду