Страница 3 из 4

INA226

Добавлено: 15 фев 2020, 10:33
Sancho
stigmat1996 писал(а): 14 фев 2020, 20:54 но он расплавился и ничего адекватного не показывал
Наверно из-за того, что конструкция рассчитана на 50Гц....

INA226

Добавлено: 07 апр 2020, 09:48
nikolyalomaev
Отправлено спустя 11 часов 22 минуты 6 секунд:
Sancho писал(а): 12 сен 2019, 11:25
vlad1451 писал(а): 12 сен 2019, 11:06 но в редакторе нет доступа к функциям блока
Нажми на интересующую тебя функцию - и да откроется перед глазами сущность их :)
Исправил ошибку.
Добрый день! Какой ток можно измерять с помощью 226го версии с 0.1 и с 0.01 шунтом (резистором)?

INA226

Добавлено: 07 апр 2020, 10:04
Sancho
nikolyalomaev писал(а): 07 апр 2020, 09:48 Добрый день! Какой ток можно измерять с помощью 226го версии с 0.1 и с 0.01 шунтом (резистором)?
Исходите из - входной сигнал +-80мв, далее - закон Ома.

INA226

Добавлено: 07 апр 2020, 13:07
nikolyalomaev
Sancho писал(а): 07 апр 2020, 10:04
nikolyalomaev писал(а): 07 апр 2020, 09:48 Добрый день! Какой ток можно измерять с помощью 226го версии с 0.1 и с 0.01 шунтом (резистором)?
Исходите из - входной сигнал +-80мв, далее - закон Ома.
Все ясно, спасибо, а сопротивление тоже можно свое (своего шунта) указывать на входе у вашего блока? К примеру есть шунт на 0.05 ом то есть задавать 500?

INA226

Добавлено: 07 апр 2020, 14:00
Sancho
nikolyalomaev писал(а): 07 апр 2020, 13:07
Sancho писал(а): 07 апр 2020, 10:04 Исходите из - входной сигнал +-80мв, далее - закон Ома.
Все ясно, спасибо, а сопротивление тоже можно свое (своего шунта) указывать на входе у вашего блока? К примеру есть шунт на 0.05 ом то есть задавать 500?
Тут

INA226

Добавлено: 07 апр 2020, 14:22
nikolyalomaev
Sancho писал(а): 07 апр 2020, 14:00
nikolyalomaev писал(а): 07 апр 2020, 13:07
Все ясно, спасибо, а сопротивление тоже можно свое (своего шунта) указывать на входе у вашего блока? К примеру есть шунт на 0.05 ом то есть задавать 500?
Тут
Ага читал, но сначала не понял что за значение 4 фигурировало в сообщении, сейчас все стало ясно, благодарю!

INA226

Добавлено: 21 май 2020, 21:11
CraCk
Будет не простая задача. Но хорошо бы перенести в flprog толковый код с возможностью калибровки и настройкой под разные шунты.

https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3308671

INA226

Добавлено: 01 июн 2020, 19:22
nikolyalomaev
[ref=#ff8000]Sancho[/ref],
Добрый вечер, есть не большой вопрос по отображению показаний тока, почему в отсутствии нагрузки перед показаниями стоит минус? Можно ли как-то это победить?
[spoiler]
IMG_20200601_184442.jpg
IMG_20200601_184432.jpg
[/spoiler]

При нагрузке все норм
[spoiler]
IMG_20200601_184504.jpg
[/spoiler]

INA226

Добавлено: 02 июн 2020, 10:41
Sancho
[ref]nikolyalomaev[/ref], Попробуйте так. Может вообще не работать. Нет возможности потестить.

INA226

Добавлено: 02 июн 2020, 13:54
nikolyalomaev
Sancho писал(а): 02 июн 2020, 10:41 [ref]nikolyalomaev[/ref], Попробуйте так. Может вообще не работать. Нет возможности потестить.
Работает, но отрицательное значение так и присутствует без нагрузки
[spoiler]
IMG_20200602_145226.jpg
[/spoiler]

INA226

Добавлено: 02 июн 2020, 14:07
Ardudue
Sancho писал(а): 22 янв 2019, 16:29 Наткнулся на блочок с данной микрухой на али. Заказал для тестов.
Посмотрел, сравнил параметры - отлично.
Друг давно просит сделать датчик в машину для аккумулятора, типа скока при пуске, при заведёной и т.д. Надо уважить.
удалось уважить ? Какие результаты при эксплуатации?

INA226

Добавлено: 02 июн 2020, 16:06
Sancho
nikolyalomaev писал(а): 02 июн 2020, 13:54 Работает, но отрицательное значение так и присутствует без нагрузки
Какое следующее значение после -0? (Если взять переменник как нагрузку и уменьшать)
Ardudue писал(а): 02 июн 2020, 14:07 Какие результаты при эксплуатации?
Пока никак. В прошлом году не сложилось, в этом - "васька дома, маньки нет" - типа того :)

INA226

Добавлено: 02 июн 2020, 16:51
Ardudue
Sancho писал(а): 02 июн 2020, 16:06 Пока никак. В прошлом году не сложилось, в этом - "васька дома, маньки нет" - типа того
а у меня почта россии уже два заказа от китайцев стырили, с декабря никак не доходят посылки.

INA226

Добавлено: 02 июн 2020, 16:57
nikolyalomaev
nikolyalomaev писал(а): 07 апр 2020, 09:48 Какое следующее значение после -0? (Если взять переменник как нагрузку и уменьшать)


Вешаю резюк на 10к отрицательное пропадает, я так уже пробовал, но это не есть гуд
[spoiler]
IMG_20200602_175444.jpg
[/spoiler]

INA226

Добавлено: 02 июн 2020, 21:26
Sancho
[ref]nikolyalomaev[/ref], Наверняка, это ошибка АЦП 226й, т.к. в минус. Всё имеет конечную точность и тип float также. Можно или снаружи компенсировать, или в блок вставить.

INA226

Добавлено: 02 июн 2020, 21:34
nikolyalomaev
nikolyalomaev писал(а): 02 июн 2020, 13:54 или в блок вставить.
А это как? Просто да, минус мне только визуально мешает, на показания это не влияет, как то можно его скрыть в блоке? При нулевом значении

INA226

Добавлено: 02 июн 2020, 21:56
Sancho
[ref]nikolyalomaev[/ref], Выведите значение на дисплей. Что будет при -0 и при 10ком на выходе?

INA226

Добавлено: 02 июн 2020, 22:42
Pratak
nikolyalomaev писал(а): 02 июн 2020, 13:54 А это как? Просто да, минус мне только визуально мешает, на показания это не влияет, как то можно его скрыть в блоке? При нулевом значении
При отрицательном значении умножайте на -1.

INA226

Добавлено: 03 июн 2020, 08:24
nikolyalomaev
Sancho писал(а): 02 июн 2020, 21:56 [ref]nikolyalomaev[/ref], Выведите значение на дисплей. Что будет при -0 и при 10ком на выходе?
Ошибка в строке " test_157185551_2 = value; " при компиляции

Отправлено спустя 11 минут 11 секунд:
Pratak писал(а): 02 июн 2020, 22:42 При отрицательном значении умножайте на -1
это не тот случай, у меня -0.000 без нагрузки, умножая на -1, минусовое значение появляется при нагрузке :D :D

INA226

Добавлено: 03 июн 2020, 08:44
Sancho
nikolyalomaev писал(а): 03 июн 2020, 08:24 Ошибка в строке " test_157185551_2 = value; " при компиляции
обновил выше. vallue нужно было... :)