Страница 2 из 3

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 15:05
nalnik
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 14:58 Как же вы термостат проводной комнатный к котлу подлючали? Не вскрывая при этом котел?
При осмотре котла конторой которая его обслуживает -- они сами подключили эти два контакта ---- так ка ДАТЧИК ВАЩЩЩЕ ни как не влияют на безопасность работы котла - при неисправности моего датчика или проводки - котел просто перестанет греть.
Читайте МАТЧАСТЬ - :smile113:

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 15:17
oleeg
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 13:12 датчик температуры подключив его к двум контактам котла.
схему то хоть открывали (для юзеров которая и :) )?:
-не датчик температуры термостата к котлу подключается!!!!!
-а контакты термостата (НО), которыми управляет датчик температуры в термостате!

К котлу непосредственно может подключается датчик НАРУЖНЕЙ тепературы! Для регулировки "кривой" температуры.

Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
[ref=#808080]nalnik[/ref],
шире нужно мыслить
у вас видимо магистральный газ, но все котлы способны работать и от баллонного.
ТС кстати ничего про это не указал.
Но вы сразу хотите меня посадить и расстрелять?
вот так юзеры пошли :)

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 15:18
nalnik
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 15:09 К котлу непосредственно может подключается датчик НАРУЖНЕЙ тепературы! Для регулировки "кривой" температуры.
Вы Пользователь не правы, можно подключить датчик 10к к котлу (датчик НАРУЖНЕЙ тепературы), а можно и контакты выносного датчика где как раз 220вольт, при подключении обоих -- котел не реагирует на контакты внешнего реле и работает с датчиком НАРУЖНой тепературы внося изменения в температуру теплоносителя, но это не хорошо - большие вылеты за уставку -
.

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 15:25
oleeg
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 15:17 При осмотре котла конторой которая его обслуживает -- они сами подключили эти два контакта
хочу вас огорчить, т.к.
nalnik писал(а): 30 янв 2021, 15:05При осмотре
такие работы не производятся.

Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 15:19 при подключении обоих -- котел не реагирует на контакты внешнего реле и работает с датчиком НАРУЖНой тепературы
это вам тоже при "осмотре" сообщили? :)

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 15:22 но это не хорошо - большие вылеты за уставку
ага пусть котел тактует нагревая до 80 при уличной +5.....зато вылетов нет :)

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 15:35
nalnik
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 15:19 такие работы не производятся.
Раз в года приходит мастер и осматривает котел, заключаем договор на обслуживание на год (вызивать могу когда мне надо).
Без договора мне бы его отрезали максимум через пол года.

А и где Вы живете?

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 15:22 это вам тоже при "осмотре" сообщили?
Договор просто надо Правильно "подписывать" с проверкой и тестами!

Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
nalnik писал(а): 30 янв 2021, 15:27 ага пусть котел тактует нагревая до 80 при уличной +5.....зато вылетов нет
Я таки больше 65 градусов и 85% мощности на теплоноситель за сем лет и не ставил.

Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
nalnik писал(а): 30 янв 2021, 15:18 можно подключить датчик 10к
К стати - датчики такие стоят в компьютерных блоках питания -- в магазинах для КОТЛОВ они стоят дорого.
Это если захотите проверить. :smile225:

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 15:41
oleeg
nalnik писал(а): 30 янв 2021, 15:27 вызивать могу когда мне надо

можете конечно, но только на осмотр! Не на ремонт! Не на замену! а просто приходят и смотрят. ну еще и нюхают. Мне предложили в последний раз холодильник передвигать - пришлось напомнить им кто кому платит :)

живу в рф. в доме. договор на обслуживание имеется. Никаких угроз "отрежу" - не было. Вас просто разводят и пугают.

Ну ок - вы не хотите проблем с ними: что мешает отключить два провода от котла к термостату перед их приходом?

Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
nalnik писал(а): 30 янв 2021, 15:35 датчики такие стоят в компьютерных блоках питания -- в магазинах для КОТЛОВ они стоят дорого
еще раз огорчу - у этих датчиков "неправильная" линейность. Но их можно подобрать с нужными параметрами.

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 15:42
nalnik
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 15:36 что мешает отключить два провода от котла
И поставить перемычку - Вы забыли написать :yes:

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 15:43
oleeg
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 15:41 Без договора мне бы его отрезали максимум
так что отрезали бы? датчик? газ?

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 15:44
Fuji1604
Вернемся к делу. Какая модель котла?

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 15:45
nalnik
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 15:41 еще раз огорчу - у этих датчиков "неправильная" линейность. Но их можно подобрать с нужными параметрами.
Да не делайте Мне мозг 1% - проверено :D

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 15:46
oleeg
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 15:43 поставить перемычку
пусть ищут почему не работает котел те, кому платим за обслуживание :) Интересно - найдут? Думаю скажут: вези к нам на ремонт :) т.к. никто ничего не будет делать при ОСМОТРЕ.
Проверьте в следующий раз.

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 15:48
nalnik
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 15:46 Проверьте в следующий раз.
По моему я Вам сказал все что хотел.
Вы начинаете доставать, прощаюсь.

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 15:51
oleeg
nalnik писал(а): 30 янв 2021, 15:48 . Какая модель котла
да вот ждем ТС-а....
уже и придумали все за него, и посадили, и расстреляли даже кого-то :)

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 15:57
nalnik
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 15:51
nalnik писал(а): 30 янв 2021, 15:48 . Какая модель котла
да вот ждем ТС-а....
уже и придумали все за него, и посадили, и расстреляли даже кого-то :)
Вы не правильно отправляете скопированные сообщения - посмотрите внимательно ...
Это ни я спрашивал!!!

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 16:03
oleeg
[ref=#808080]nalnik[/ref],
это форум так себя ведет, когда с телефона пишешь.
Так что мимо :).
идите, вы уже попрощались.

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 16:16
nalnik
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 16:03 Так что мимо идите, вы уже попрощались.
Здрасте -
Не надо меня посылать :smile171:

....... Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются. .....

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 16:45
oleeg
nalnik писал(а): 30 янв 2021, 15:25прощаюсь
Serg_Grn писал(а): 30 янв 2021, 13:52 посему откланиваюсь
сами же ушли, теперь минусят :) Вроде взрослые люди.
Вы там определитесь уже.

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 16:53
Serg_Grn
Уважаемый, Вам я минус поставил за хамство, там ведь написано.
А обсуждать с Вами автоматизацию желание отпало, ибо ваша компетентность ставит в тупик :) Я пошёл изучать матчасть :D

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 16:58
oleeg
[ref]Serg_Grn[/ref],
зашли, ничего не предложили, раскритиковали, не аргументировали, попрощались, обиделись и заминусили :)

А зачем вообще заходили?

Если критикуете-предлагайте! Иначе это все пустое.

можно ли управлять газовым котлом Navien

Добавлено: 30 янв 2021, 17:03
Serg_Grn
oleeg писал(а): 30 янв 2021, 16:58 Если критикуете-предлагайте!
Вы издеваетесь? :D
Вы ж сами выдвинули теорию про управление от обратки, я попытался вам детально объяснить почему это ерунда, т.к. часто сталкивался с подобным заблуждением.
Но вижу что Вы сами всё знаете и можете научить кого угодно :yes: Поэтому в добрый путь :)