Страница 2 из 3

remote XY

Добавлено: 10 янв 2017, 08:13
support
Ошибку нашол. Исправлю. А пока такое решение. В блоке REmoteXY  СНАЧАЛА выберите любой UART (не важно какой), а ПОТОМ вставляйте описание.  Падать не будет.

remote XY

Добавлено: 10 янв 2017, 09:26
support
Ну и судя по описанию, вы использовали порт 3. В какой контроллер Вы его пытались загрузить? если у него такого порта нет, то тогда возникает эта ошибка. В следующей версии она будет перехватываться (выдаваться сообщение), а пока лучше всего смените порт в проекте на сайте RemoteXY на свободный и существующий в Вашем проекте в FLProg. Тогда настройка порта произодёт автоматом

remote XY

Добавлено: 10 янв 2017, 20:44
WZV
support писал(а):Ошибку нашол. Исправлю. А пока такое решение. В блоке REmoteXY  СНАЧАЛА выберите любой UART (не важно какой), а ПОТОМ вставляйте описание.  Падать не будет.
По этому совету всё вставилось, СПАСИБО!!! Проект на Arduino MEGA 2560.

remote XY

Добавлено: 15 янв 2017, 18:36
sega_nnov
новый глюк с remote xy, сегодня появился. описание строки стало через //, а было /*. из-за этого не грузится описание, программа вылетает. в ручную меняю, все работает.

remote XY

Добавлено: 16 янв 2017, 08:53
kostjan10
не загружается описание remotexy. подсажите что делать? выдаёт ошибку и после на ошибке нажатия готово программа закрывается.

remote XY

Добавлено: 16 янв 2017, 19:03
sega_nnov
когда получаешь исходный код в ху, описание строки поменяй с // на /*........*/. я так  победил.

remote XY

Добавлено: 16 янв 2017, 19:59
UMC
блин, а я мучался... чё оно вылетает.
Теперь не вылетает, но и не дает возможности выбрать UART....там просто пусто

remote XY

Добавлено: 16 янв 2017, 20:16
kostjan10
sega_nnov писал(а):когда получаешь исходный код в ху, описание строки поменяй с // на /*........*/. я так п
спасибо попробую

Добавлено (16.01.2017, 20:16)
---------------------------------------------
sega_nnov писал(а):когда получаешь исходный код в ху, описание строки поменяй с // на /*........*/.
спасибо, получилось (пробовал на одной кнопке, чтобы меньше исправлять), теперь попробую добавить элементов

remote XY

Добавлено: 23 янв 2017, 20:42
WZV
Подскажите,   FLProg  поддерживает Enternet шилд W5100 в связке с RemoteXY?  Вставил код в блок RemoteXY в FLProg, программа пишет "некорректный блок".

remote XY

Добавлено: 10 фев 2017, 14:49
Naladchik
panarin писал(а):в связке с RemoteXY при выборе устройства у меня нет W5100
Разработчик по этому поводу писал, что есть косяк в библиотеке RemoteXY с присвоением MAC адреса шилду W5100, из за этого поддержка данной связки со стороны FLProg оставлена на потом, до исправления этого косяка.

remote XY

Добавлено: 27 фев 2017, 21:03
brig62
Кто нибудь на этой проге сделал более-менее весомый проект? Третий день с ней нервы мотаю. Было сделано процентов 75 от задуманного. Все работало. Душа радовалась. Но датчик температуры начал периодически на 2-3 секунды терять показания. (-0,06) Стал разбираться. Перевел блютуз с Софт порта на стандартный. Падения прекратились. Но датчик на экране смартфона стал показывать только дробную часть числа. Вернуть к прежней индикации не получилось. Даже с возвратом на софтовый порт. Плюнул и начал писать проект заново. Сделал процентов 50. Из всех входов теперь только температура и отображается. Остальные данные нет. Контролирую дисплеем 1602. На нем все ок. Стоит дальше бороться? Хотелось сделать устройство без физических кнопок и дисплея.

remote XY

Добавлено: 28 фев 2017, 09:25
starshoy81
brig62, мой проект из 3 датчиков дс18б20 сделанный в флпроге и загруженный в есп, нормально работает на андроиде и глючит на айфоне. На айфоне три поля температуры пишутся в одно и только от последнего подключенного датчика. 

Если у Вас на 1604 все нормально, смотрите, что Вы шлете в уарт.

remote XY

Добавлено: 01 мар 2017, 08:51
brig62
Так я дисплеем и смотрю, что туда идет. По другому не умею.

remote XY

Добавлено: 01 мар 2017, 09:13
starshoy81
brig62, я имел ввиду смотреть по программе, какой тип данных и вообще он идет ли  в нужный уарт

remote XY

Добавлено: 01 мар 2017, 10:05
brig62
Так если физический дисплей , подключенный в той же точке, показывает нужные данные, это не значит , что они же передаются через уарт и блютуз? Я понимаю если бы совсем никакие данные не проходили. Но показания датчика то проходят. До этого было с точностью до наоборот. Все проходило кроме датчиков. Вернее их целой части. Показывало только то, что после запятой. Это бред какой то. Впечатление такое, что при каком то критическом объеме принимаемой-передаваемой информации Ремоти начинает глючить.

remote XY

Добавлено: 01 мар 2017, 22:30
starshoy81
brig62, дисплей у Вас показывает то, что идет до блока Remote, а что происходит в нем - ?

Попробуйте сделать какой нибудь простой проект с remote. Может это в программной части глюки.

Можно отредактировать сам код, там довольно простые сопоставления переменных надо сделать. Создайте в редакторе remote, нужный интерфейс просто для ардуино. И скопируйте код. А свой проект в флпроге скомпилируйте без блока remote, привязав ко входам выходам переменные. И затем соедините два кода, сделав сопоставление переменных.

ЗЫ Когда отвечаете на сообщение пользователя, нажимайте на ник этого пользователя, иначе он не получит уведомление об ответе.

remote XY

Добавлено: 02 мар 2017, 10:01
brig62
starshoy81 писал(а):Попробуйте сделать какой нибудь простой проект с remote
Так в том то и дело, что совсем простой работает без проблем. Пробовал несколько раз. Потом, по мере увеличения подключаемых к блоку Remote данных, начинает ломаться то, что уже работало.
starshoy81 писал(а):И затем соедините два кода, сделав сопоставление переменных.
И что это даст? Какие то танцы с бубнами получаются.
Честно говоря, некоторая неприязнь к этой проге возникла. После трех дней глюков. Купил Каскаду. Сейчас ее осваиваю. К Remote может и вернусь в каких то проектах. Но не сейчас.
Спасибо за советы.

remote XY

Добавлено: 02 мар 2017, 15:49
Naladchik
brig62 писал(а):Потом, по мере увеличения подключаемых к блоку Remote данных, начинает ломаться то, что уже работало.
С год назад довольно много времени убил на эту прогу, да и сейчас ей пользуюсь периодически. Самая большая проблема у RemoteXY это вывод текстовой информации, особенно кириллицы. Попробуйте перевести свои сообщения на латиницу и сократить до минимума. С выводом числовой информации у меня проблем не было.

remote XY

Добавлено: 02 мар 2017, 16:08
brig62
Naladchik, Да у меня одни цифры там и были. Показания датчиков. И индикаторы. Которые тоже перестали включаться.

remote XY

Добавлено: 02 мар 2017, 16:58
Naladchik
Тогда, как вариант, сократить имена входов/выходов до 2-5 цифр/букв, само собой только латиница. На сколько я помню это тоже давало результат.
У меня сейчас такой блок, проблем нет.