Страница 2 из 2

сигнализация при потере данных с датчика

Добавлено: 30 мар 2018, 17:14
Олег
Можно использовать все DS18b20, а влажность исзмерять психрометрическим методом.

сигнализация при потере данных с датчика

Добавлено: 30 мар 2018, 17:44
brig62
kallash писал(а): 30 мар 2018, 16:42DHT не катит)
Чем не угодил?

сигнализация при потере данных с датчика

Добавлено: 30 мар 2018, 18:02
nalnik
Помню как то тут "джоник" просил, я сделал блок и выкладывал его для "психрометрического измерения"
тока нафиг он не кому не нужен.

А датчики DHT врут (врут это ласково).
Я подключал одновременно три штуки -- к уне и меги-- разброс
температура 23 - 24.5 - 25,5
влажность 43 - 57 - 85

сигнализация при потере данных с датчика

Добавлено: 30 мар 2018, 19:28
Brand2
При неисправности датчика он шлет вообще значения далекие от темпрературы,вот и ставте еще два компаратора ,со значениями ,далекими от температуры,например 10 и 100,и на пищалку, но уже с другой частотой,что бы отличать неисправность датчика от выхода температуры за ее пределы.

сигнализация при потере данных с датчика

Добавлено: 30 мар 2018, 21:25
slon-genia
DHT не рекомендую использовать в инкубаторах. Врут они. Температуру и влажность в помещении еще так себе. Самый оптимальный вариант для инкубатора это HTU21 (цена качество). В разы повысит надёжность. Но вот что делать если контроллер повесится?))) Я тут тему создавал недавно по этому вопросу. Танцевал с бубном вокруг своего инкубатора. Еле поборол проблему, и то ещё до конца не уверен что поборол. Моё мнение- если инкубатор серьёзный ( на 500-1000 яиц), то лучше не пожалеть и поставить дублирующий- аварийный терморегулятор с отдельным датчиком температуры.

сигнализация при потере данных с датчика

Добавлено: 30 мар 2018, 22:57
Олег
slon-genia писал(а): 30 мар 2018, 21:25 Но вот что делать если контроллер повесится?
watch dog ставить.

сигнализация при потере данных с датчика

Добавлено: 31 мар 2018, 07:48
Anydy
Действительно, ставьте DS18b20, можно два, если нет коннекта с датчиком то показания идут типа -85 ...отловить легко.
А от влажности яйца не сдохнут если датчик откажет...успеете починить...
И поставьте на телефон программку для контроля если так все критично.

Отправлено спустя 21 минуту 16 секунд:
Добавлю....а чем вы обогреваете?
Я для себя нашел интересный вариант - пленка для теплого пола. Сделал йогуртницу из кусочка пленки размером 50х25см, завернул цилиндром, трех литровая банка ровно входит внутрь. Кисломолочные продукты теперь свои!
Для обогрева инкубатора думаю самое то.

сигнализация при потере данных с датчика

Добавлено: 31 мар 2018, 09:42
kallash
brig62 писал(а): 30 мар 2018, 17:44
kallash писал(а): 30 мар 2018, 16:42DHT не катит)
Чем не угодил?
dht хлам в сравнении с SHT 21. сейчас уже SHT 30 и 31 есть, они точнее. минус с том что sht подключается по I2c , а адрес у них один (40).
И ПИД регулятор оперативнее реагирует на изменение температуры с SHT.

сигнализация при потере данных с датчика

Добавлено: 31 мар 2018, 09:49
Sancho
kallash писал(а): 31 мар 2018, 09:42минус с том что sht подключается по I2c , а адрес у них один (40).
TCA9548A в помощь. Можно набрать 64( 8х8) одинаковых адресов(датчиков).

сигнализация при потере данных с датчика

Добавлено: 31 мар 2018, 09:54
kallash
slon-genia писал(а): 30 мар 2018, 21:25Но вот что делать если контроллер повесится?))) Я тут тему создавал недавно по этому вопросу. Танцевал с бубном вокруг своего инкубатора. Еле поборол проблему, и то ещё до конца не уверен что поборол. Моё мнение- если инкубатор серьёзный ( на 500-1000 яиц), то лучше не пожалеть и поставить дублирующий- аварийный терморегулятор с отдельным датчиком температуры.
про watch dog лучшие статьи: https://geektimes.ru/post/255800/ и вот https://it4it.club/topic/19-pereproshiv ... gruzchika/
если у вас не работает, то нужно перепрошивать загрузчик. для себя нашел самый простой вариант:[spoiler]По умолчанию в среде разработки имеются файлы загрузчика optiboot и скачивать ничего не нужно. Достаточно выбрать плату Arduino UNO и перезаписать загрузчик. Но в этом случае Ваше детище станет определяться именно как UNO, даже если на самом деле это NANO, Pro Mini или еще что-то.[/spoiler]
для аварийного отключения использую w1209. он не виснет, а точность здесь не важна.

Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Anydy писал(а): 31 мар 2018, 07:48Действительно, ставьте DS18b20, можно два, если нет коннекта с датчиком то показания идут типа -85 ...отловить легко.
А от влажности яйца не сдохнут если датчик откажет...успеете починить...
И поставьте на телефон программку для контроля если так все критично.

Отправлено спустя 21 минуту 16 секунд:
Добавлю....а чем вы обогреваете?
Я для себя нашел интересный вариант - пленка для теплого пола. Сделал йогуртницу из кусочка пленки размером 50х25см, завернул цилиндром, трех литровая банка ровно входит внутрь. Кисломолочные продукты теперь свои!
Для обогрева инкубатора думаю самое то.
Обогреваю углеволоконным кабелем.
По поводу пленки в инкубаторе, не совсем понимаю где снимать температуру , так как она греет не воздух а предметы.

Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Sancho писал(а): 31 мар 2018, 09:49TCA9548A
спасибо. догадывался что есть решения этого вопроса. буду разбираться. FLProg не поддерживает эту плату расширения?

сигнализация при потере данных с датчика

Добавлено: 31 мар 2018, 10:15
Anydy
kallash писал(а): 31 мар 2018, 09:54По поводу пленки в инкубаторе, не совсем понимаю где снимать температуру , так как она греет не воздух а предметы.
Этот вопрос мне пока не понятен....пишут что пленка излучает ИК, как проверить я не знаю, приборов нет.
Но сама пленка нагревается градусов до 45-50 ...и обогревает скорее за счет нагрева самой пленки...ведь ее кладут под линолеум или ламинат, ИК излучение ведь не проходит сквозь предметы)))
Потребление - 220 ватт на кв.м. минимальный кусок - 25Х50см

сигнализация при потере данных с датчика

Добавлено: 31 мар 2018, 11:16
Sancho
kallash писал(а): 31 мар 2018, 09:54FLProg не поддерживает эту плату расширения?
Это вообще элементарно. Одним блочком от [ref=#ff8000]pan[/ref] здесь
После перехода на I2C отслеживать потерю датчика становится вообще просто - есть ответ/нет ответа.