Страница 2 из 2
					
				YF-S401
				Добавлено: 14 май 2016, 16:28
				 vlad
				keeper1978 писал(а):даже не думал а в чем преимущество
про перекись прочитал еще где то год назад. даже канистру прикупил но все как то не решался. думал если все пойдет не так как пишут то у меня есть определенные проблемы по утилизации воды . в сети он называется Таировский метод. у мня у меня стоит станция дозации хлора по RX. и вот после того как у меня залило подвал и отрубило все жизнеобеспечение басса я остался без хлора и когда я это обнаружил вода уже начала сильно мутнеть ну и как бы выбора не было вылил перекись на следующий день- вода зеркало. это  было всего три недели назад  .  пока впечатления только положительные . вода без запаха и в этом помещении воздух становится совершенно другим. но в том методе заливают раз в 1-2 месяца дозу в бассейн. ну и думаю что лучше было б не один раз в 1-2 месяца а каждый день но по чуть чуть.
 
			
					
				YF-S401
				Добавлено: 14 май 2016, 22:35
				 keeper1978
				пор поводу пергидрольи почитал, и пришел к выводу что мне это не подходит так как у меня общественный бассейн
			 
			
					
				YF-S401
				Добавлено: 16 май 2016, 00:18
				 vlad
				Я вот ещё что подумал :у вас же стоит дозирующий насос на хлор, и вы знаете кол-во хлора которое вам необходимо, тогда зачем вам расходомер? Регулируйте подачу хлора временем работы дозирующего насоса.
			 
			
					
				YF-S401
				Добавлено: 16 май 2016, 11:39
				 keeper1978
				Я хочу более точно подов ать хлор в зависимости от температуры
ведь очень много факторов влияет на производительность насоса (мощность блока питания например, напряжения в сети)
			 
			
					
				YF-S401
				Добавлено: 16 май 2016, 12:33
				 Rovki
				keeper1978 писал(а):Я хочу более точно подов ать хлор в зависимости от температуры
вычислите нужную дозу от температуры и управляйте таймером через внешний вход задания уставки .
 
			
					
				YF-S401
				Добавлено: 17 май 2016, 00:39
				 Skull
				Вот кусочек кода для подсчета расхода и литража
			 
			
					
				YF-S401
				Добавлено: 26 мар 2019, 23:38
				 bearserg
				Если вдруг вопрос еще актуален  
 
Для этого датчика и датчика YF-S201 есть два метода подсчета скорости потока.
1. Подсчет количества импульсов и далее расчет скорости потока по формуле: 
Q = F / 7,5, где Q - скорость потока в л/мин., F - количество импульсов за 1сек. Недостатком этого метода являются пропуск импульсов и возможность подключения только к выводам с внешним прерыванием.
2.Подсчет длительности импульса и далее расчет скорости потока по формуле 
Q = 1 / 15L (л/мин), где Q - скорость потока в л/мин., L - длительность импульса в секундах. Соответственно для милисекунд формула будет выглядеть так: 
Q = 1000 / 15L. Недостатком этого метода является то, что потребуется приостанавливать выполнение скетча на время измерения длительности импульса (паузы).
Скетч для расчета скорости потока по первому методу:
Датчик расхода воды YF-S201.flp