Терморегулятор муфельной печи

Обсуждение и помощь в разработке различных проектов форумчан, например автоматика для теплицы, автоматика для котельной и т.д.
Дончанин
Рядовой
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 11:31
Откуда: Донецк

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение Дончанин »

А можно под кнопки задействовать аналоговые входы/выходы. А то все на цифровых, а аналоговые тогда зачем?
Аватара пользователя
Dev1
Майор
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 18:04
Откуда: Гондурас
Поблагодарили: 3 раза

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение Dev1 »

Дончанин писал(а):А можно под кнопки задействовать аналоговые входы/выходы.
LCD-KEYPAD-Shield
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Win10-64 FLProg v8.2.3 Portable IDE 1.8.19, 2,x,x :shok:
holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
Благодарил (а): 1 раз

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение holodaleksey »

Дончанин писал(а):А можно под кнопки задействовать аналоговые входы
нужно.
Дончанин
Рядовой
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 11:31
Откуда: Донецк

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение Дончанин »

Уже заделал. Вибрал цифровой из аналового.
Аватара пользователя
garikb
Сержант
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 19:52
Откуда: Славянск
Имя: Игорь
Поблагодарили: 2 раза

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение garikb »

Дончанин писал(а):А можно под кнопки задействовать аналоговые входы
Не советую, так как со временем  будет меняться сопротивление на кнопках (при нажатии не 0 Ом а какое то сопротивление) от активной среды в воздухе при обжиге и будут не правильно обрабатываться. Для цифровых входов это не критично.
Ну или прибор выносить в чистое, сухое помещение, тогда можно и на аналоговый вход кидать.
Странно, изображения не вставляются ((

Вот

Вот так выглядит прибор после нескольких лет использования в одном помещении с печью.
Последний раз редактировалось garikb 14 ноя 2017, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
Благодарил (а): 1 раз

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение holodaleksey »

если мы программно переназначаем входа как цифровые - какие и причем "не 0 Ом"?
Аватара пользователя
garikb
Сержант
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 19:52
Откуда: Славянск
Имя: Игорь
Поблагодарили: 2 раза

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение garikb »

holodaleksey писал(а):если мы программно переназначаем входа как цифровые - какие и причем "не 0 Ом"?
Посмотрите внимательно:

Дончанин
А можно под кнопки задействовать аналоговые входы/выходы. А то все на цифровых, а аналоговые тогда зачем?

следом:

Dev1

LCD-KEYPAD-Shield

с аналоговыми кнопками

вот отсюда и мой пост
holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
Благодарил (а): 1 раз

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение holodaleksey »

Тогда приношу извинения, при таком прочтении - я не прав.
Дончанин
Рядовой
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 11:31
Откуда: Донецк

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение Дончанин »

Люди ПОМОГИТЕ. Никак не могу понять логики инверсий, почему не получается. Хочу сделать все тоже, но на генераторе и на счетчике, это будет удобно при подключении дисплея. (Вот так надо)
1. Канал должен выключаться после заданного времени.
2. Канал должен включаться после заденного времени.
Много посмотрел видео в т.ч. и ув. Грачика, но не могу вдуплиться.
Дайте, пожалуйста готовый пример. дальше разберусь сам.
Очень прошу!!!

Делаю в 2.5.4
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Дончанин 14 ноя 2017, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение pan »

а что там понимать, инверсия она и в африке инверсия. меняет 0 на 1 и наоборот....
Дончанин писал(а):1. Канал должен выключаться после заданного времени.2. Канал должен включаться после заденного времени.
а для чего вся эта куча блоков. по сути нужно два таймера с задержкой. на вкл и на откл
holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
Благодарил (а): 1 раз

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение holodaleksey »

pan писал(а):по сути нужно два таймера с задержкой. на вкл и на откл
прошу прощения, до компа еще не добрался, прошу напомнить: А с блоков тон/тоф можно вывести время, которое осталось до конца сработки?
Дончанин
Рядовой
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 11:31
Откуда: Донецк

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение Дончанин »

Можно. Именно такая схема сейчас. Она рабочая. Но надо так. Чтобы снимать текущие показания и передавать на дисплей. Как снимать текущие данные с таймера я не знаю.
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение pan »

holodaleksey писал(а):А с блоков тон/тоф можно вывести время
нет

Добавлено (14.11.2017, 22:08)
---------------------------------------------
Дончанин писал(а):Чтобы снимать текущие показания
это не было сказано тут
Дончанин писал(а):1. Канал должен выключаться после заданного времени.2. Канал должен включаться после заденного времени.
Дончанин
Рядовой
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 11:31
Откуда: Донецк

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение Дончанин »

Пардон. Все верно написано выше. С таймеров время снимать наверное нельзя. А с генератора можно.
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение pan »

Канал должен выключаться после заданного времени.2. Канал должен включаться после заденного времени.

это про два канала или про один.

 у вас три входа и три выхода. можете подробнее описать алгоритм. я что то ни фига не пойму
Последний раз редактировалось pan 14 ноя 2017, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Dev1
Майор
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 18:04
Откуда: Гондурас
Поблагодарили: 3 раза

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение Dev1 »

pan писал(а):это про два канала или про один
8 страниц уже...
Win10-64 FLProg v8.2.3 Portable IDE 1.8.19, 2,x,x :shok:
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 11:57
Имя: noname

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение pan »

Dev1 писал(а):8 страниц уже..
это только начало ))
бывало и хуже
holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
Благодарил (а): 1 раз

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение holodaleksey »

а вот не загнобили бы чьи то желания денег на шару зарботать - и не было бы этой писанины)) или была бы) только с другим героем))

Добавлено (15.11.2017, 00:13)
---------------------------------------------
Дончанин, посмотрел ваши скетчи. наверное стоит начать все сначала. с чистого листа. забыв как вы это рисовали в первый раз.
holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
Благодарил (а): 1 раз

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение holodaleksey »

Дончанин писал(а):от, вроде бы первая ласточка
ну вот моя первая ворона. делал по-быстрому, можно оптимизировать. проверяйте.

добавлено:
Дончанин, сейчас понял что написал неправильно: у меня время до переключения задается от момента нажатия кнопки старт, то есть уставки надо давать Т1+Т2+Т3+Т4, а не Т1/Т2/Т3/Т4.
и в уставках время в секундах.

попозже поправлю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось holodaleksey 15 ноя 2017, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Дончанин
Рядовой
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 11:31
Откуда: Донецк

Терморегулятор муфельной печи

Сообщение Дончанин »

Все ребят. Домучил. Все отлично работает, как надо. Осталось кнопки меню присвоить. Но уже игрался-проверял. Теперь украшательства, дошлифую и буду собирать.

Всем огромное спасибо за помощь!!!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Проекты различных устройств на Ардуино»

Кто сейчас на конференции