электропривод с концевиками
электропривод с концевиками
Здравствуйте Гуру.
Имеется некий электропривод с концевиками в крайних положениях.
И две кнопки управления: А - открыть и В - закрыть.
И все замечательно работает, но... если из полностью закрытого положения включить открытие,
то в момент размыкания концевика по закрытию наблюдается еле заметное "подтормаживание" привода.
То же самое и при закрытии...
На столе это практически не заметно... а на изделии кошмар просто...
Объясните пожалуйста из-за чего так?
Имеется некий электропривод с концевиками в крайних положениях.
И две кнопки управления: А - открыть и В - закрыть.
И все замечательно работает, но... если из полностью закрытого положения включить открытие,
то в момент размыкания концевика по закрытию наблюдается еле заметное "подтормаживание" привода.
То же самое и при закрытии...
На столе это практически не заметно... а на изделии кошмар просто...
Объясните пожалуйста из-за чего так?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 530
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 23:30
- Откуда: Санкт-Петербург
- Имя: Илья
электропривод с концевиками
Если Вы про антидребегз в конфигурации входов - то он включен...
Тут немного другое.. при включении привода отслеживается концевик для отключения, а влияние оказывает концевик, который не задействован...
Схема упрощенная, приведена для понимания...
На самом деле открытие и закрытие разнесены по разным платам и платы работают по условию... если открытие то плата закрытия не работает. И наоборот.
Тут немного другое.. при включении привода отслеживается концевик для отключения, а влияние оказывает концевик, который не задействован...
Схема упрощенная, приведена для понимания...
На самом деле открытие и закрытие разнесены по разным платам и платы работают по условию... если открытие то плата закрытия не работает. И наоборот.
- Dryundel
- Полковник
- Сообщения: 2457
- Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
- Откуда: Ярославль
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 31 раз
электропривод с концевиками
[ref]evgen123[/ref], вот на кнопках Вы вероятно подтяжку сделали, а на концевиках есть? Это ведь та же кнопка.
Антидребезг это конечно правильно Вам советуют, но кроме него существуют еще и помехи, а провода вероятно еще и длинные.
Почитайте здесь для начала viewtopic.php?f=72&t=7019#p98946
Кроме этого, для обеспечения дополнительной помехоустойчивости можно сконфигурировать все свободные пины как выходы.
Антидребезг это конечно правильно Вам советуют, но кроме него существуют еще и помехи, а провода вероятно еще и длинные.
Почитайте здесь для начала viewtopic.php?f=72&t=7019#p98946
Кроме этого, для обеспечения дополнительной помехоустойчивости можно сконфигурировать все свободные пины как выходы.
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
электропривод с концевиками
Возможно влияние помех, возникающих в моменты коммутации привода.evgen123 писал(а): 19 янв 2021, 16:36 Тут немного другое.. при включении привода отслеживается концевик для отключения, а влияние оказывает концевик, который не задействован...
Тип привода не указан, поэтому конкретного совета не будет.
Варианты:
опторазвязка
"нагрузка" входов микроконтроллера
установка фильтров (емкости, феррит)
комбинирование способов.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
антидребезг в указанной схеме необязателен наверное (триггеры).
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
электропривод с концевиками
на концевиках есть.. физическая подтяжка, на 10к резисторах... поэтому на схеме без инверсииDryundel писал(а): 19 янв 2021, 17:19 evgen123, вот на кнопках Вы вероятно подтяжку сделали, а на концевиках есть?
дело в том, что этот косяк наблюдается и на готовом изделии, и на столе..
фактически в программе две платы - на открытие и на закрытие... например, при открытии
плата закрытия не выполняется по условию... а концевик, из невыполняемой платы, вызывает кратковременное
подтормаживание привода в момент срабатывания этого концевика..
я даже набросал примитивное управление (см. первый пост) - и на этом примитиве тот же эффект...
поэтому и спрашиваю.. понять хочу..
на столе привод имитирует обычный мотор-редуктор на 12 вольт.. на готовом изделии однофазный моторчик с червячной передачей,
управляется обычными релюшками..
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
завтра принесу с работы осциллограф.... гляну.. результат выложу..
- Dryundel
- Полковник
- Сообщения: 2457
- Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
- Откуда: Ярославль
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 31 раз
электропривод с концевиками
Очень странно. Что за контроллер? Какие релюшки? Провода длинные?
На вскидку:
- LC выброс на длинных проводах при размыкании концевика.
- Помехи от неудачно расположенных релюх.
Сконфигурируйте свободные (не задействованные) пины как выходы.
Отправлено спустя 6 часов 59 минут 39 секунд:
Еще это может быть банальная просадка по питанию при срабатывании релюх. У Вас реле как запитаны?
На вскидку:
- LC выброс на длинных проводах при размыкании концевика.
- Помехи от неудачно расположенных релюх.
Сконфигурируйте свободные (не задействованные) пины как выходы.
Отправлено спустя 6 часов 59 минут 39 секунд:
Еще это может быть банальная просадка по питанию при срабатывании релюх. У Вас реле как запитаны?
электропривод с концевиками
контроллер не важен.. это и на 328, и на 2560 происходит..
релюшки обычные.. на 12 вольт..
провода около 5 метров... Но косяк воспроизводится на столе, с 12 вольтовым мотор-редуктором без релюшек
цепь следующая: контроллер - модуль L298N - мотор-редуктор, концевики, подтяжка 10к.. на столе.. и не важно, какая длина проводов, есть релюшки или нет.. затык происходит в момент отщелкивания сработавшего концевика..
-
- Полковник
- Сообщения: 1928
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 22:47
- Откуда: Ленобласть
- Имя: Игорь
- Поблагодарили: 2 раза
электропривод с концевиками
evgen123 писал(а): 19 янв 2021, 16:06 то в момент размыкания концевика по закрытию наблюдается еле заметное "подтормаживание" привода.
Проект в студию.evgen123 писал(а): 19 янв 2021, 16:36 На самом деле открытие и закрытие разнесены по разным платам и платы работают по условию...
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.
- Dryundel
- Полковник
- Сообщения: 2457
- Зарегистрирован: 22 май 2017, 23:15
- Откуда: Ярославль
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 31 раз
электропривод с концевиками
см. первый пост... эта схема воспроизводит проблему..
соберите на столе и проверьте...
я видео с проблемой снял, но выложить не получается.. 50мб это много..
Отправлено спустя 22 секунды:
Отправлено спустя 46 секунд:evgen123 писал(а): 20 янв 2021, 10:07 цепь следующая: контроллер - модуль L298N - мотор-редуктор, концевики, подтяжка 10к..
вечером посмотрю осциллографом.. скрины выложу..
электропривод с концевиками
ну, собственно, выкладывать нечего... все чисто.. это что касается скринов.
а с косяком разобрался.. причина - люфты в приводах + пружинный лепесток, который на концевике, в моем случае дало такой эффект..
всем спасибо за участие)
а с косяком разобрался.. причина - люфты в приводах + пружинный лепесток, который на концевике, в моем случае дало такой эффект..
всем спасибо за участие)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя