Идея "Фикс". Незнайки
Идея "Фикс". Незнайки
Олег хотя вы и не правы относительно испарителей-конденсаторов, но я понял что вы хотели сказать. В конечном счёте решать будет cooldwork что ему делать, но повторюсь что слишком много внешних факторов влияющих на работу хо. Не поверите, даже перепад атмосферного давления отрицательно сказывается на его работу, не говоря уж о непрерывном, систематическом нарушении правил его эксплуатации со стороны персонала. Да, можно диагностировать критические неисправности, но они итак на лицо и без контроллера. Другое дело прикрутить ардуинку к контроллеру ЦХМ по модбасу и к контроллерам мебели как в вышеописанных фирменных системах, но полной картины мы всё равно не получим.
Вот простой пример. Замёрз испаритель на регале (холодильная "горка"). Мы видим повышение температуры в "объёме", понижение температуры на испарителе, видим уменьшение перегрева газа и вентиляторы конденсатора включаются реже что бы компенсировать переохлаждение. Что мы можем сделать дистанционно. Это принудительно включить оттайку, изменить длительность и продолжительность её и периодичность, но чем вызвано замерзание может установить только холодильщик на месте. То ли сгорел-примёрз-заклинил вентилятор испарителя(три ветки вероятностей), то ли загрузили влажный товар, то ли вообще повышенна влажность в помещение или идут проливные дожди, забился слив конденсата, направили кондиционер в строну горки, чучундрам холодно и они открыли входные двери чтоб погреться...
Это покажет нам контроллер? Сколько у него должно быть датчиков?
Вот простой пример. Замёрз испаритель на регале (холодильная "горка"). Мы видим повышение температуры в "объёме", понижение температуры на испарителе, видим уменьшение перегрева газа и вентиляторы конденсатора включаются реже что бы компенсировать переохлаждение. Что мы можем сделать дистанционно. Это принудительно включить оттайку, изменить длительность и продолжительность её и периодичность, но чем вызвано замерзание может установить только холодильщик на месте. То ли сгорел-примёрз-заклинил вентилятор испарителя(три ветки вероятностей), то ли загрузили влажный товар, то ли вообще повышенна влажность в помещение или идут проливные дожди, забился слив конденсата, направили кондиционер в строну горки, чучундрам холодно и они открыли входные двери чтоб погреться...
Это покажет нам контроллер? Сколько у него должно быть датчиков?
Идея "Фикс". Незнайки
Мой нижний пример тоже показывает, что полностью человека не заменить, но мне кажется что лучше передать часть рутинной работы технике, там где это возможно.
krom23, можно будет с вами в личке пообщаться по поводу холодильного оборудования, когда со времнем по-свободнее будет?
krom23, можно будет с вами в личке пообщаться по поводу холодильного оборудования, когда со времнем по-свободнее будет?
Идея "Фикс". Незнайки
Какая прелесть )))
Я хоть и не холодильщик, но сталкиваюсь часто, и рад, что вы тут есть )))
И раз уж вы все тут собрались, у меня вопрос- у кого нибудь есть описание на протокол Eliwell Televis ?
А конкретно мне нужно выдергивать данные из контроллера температуры по компорту, в который модуль копирования втыкается )
Я хоть и не холодильщик, но сталкиваюсь часто, и рад, что вы тут есть )))
И раз уж вы все тут собрались, у меня вопрос- у кого нибудь есть описание на протокол Eliwell Televis ?
А конкретно мне нужно выдергивать данные из контроллера температуры по компорту, в который модуль копирования втыкается )
Идея "Фикс". Незнайки
Как "открыватель" "холодильной" темы не думал что такое бурное обсуждение начнется ...
по поводу автоматика и холодильщик....я сам начинал с сервисного инженера по вентиляции и кондиционированию
и торгово-полупромышленным холодом я тоже промышлял ...
и могу сказать только то что когда у тебя есть все основные контрольные точки то работать на много легче...
по поводу ГЛОБАЛЬЩИНЫ....глобальных планов о том что ардуина сможет сама продиагностировать и устранить неисправность речи и не шло....
самое главное контрольные точки:
-перегрев
-переохлаждение
-разности температур на испарителе
-разности температур на конденсаторе
для чего это всё....лазить по установке с термометром и манометрической станцией-вообще влом...
и больно это мучительный и долгий процесс...особенно когда конденсатор в одном месте, испаритель в другом, а компрессорная в третьем....
вот и все... пришел в компрессорную и все данные с конденсатора и испарителя получил....перепады Т. тоже здесь...
вот теперь можно щупать, нюхать и всё остальное....
вот для чего мой "тестер" а не для полной и глобальной замены холодильщика....
по поводу автоматика и холодильщик....я сам начинал с сервисного инженера по вентиляции и кондиционированию
и торгово-полупромышленным холодом я тоже промышлял ...
и могу сказать только то что когда у тебя есть все основные контрольные точки то работать на много легче...
по поводу ГЛОБАЛЬЩИНЫ....глобальных планов о том что ардуина сможет сама продиагностировать и устранить неисправность речи и не шло....
самое главное контрольные точки:
-перегрев
-переохлаждение
-разности температур на испарителе
-разности температур на конденсаторе
для чего это всё....лазить по установке с термометром и манометрической станцией-вообще влом...
и больно это мучительный и долгий процесс...особенно когда конденсатор в одном месте, испаритель в другом, а компрессорная в третьем....
вот и все... пришел в компрессорную и все данные с конденсатора и испарителя получил....перепады Т. тоже здесь...
вот теперь можно щупать, нюхать и всё остальное....
вот для чего мой "тестер" а не для полной и глобальной замены холодильщика....
Идея "Фикс". Незнайки
На днях заскочу на объект, может у них что и осталось, но скорее не описание протокола а софт. Пойдёт?Skull писал(а):у кого нибудь есть описание на протокол Eliwell Televis ?
Вы хотите установить такие гаргарушки на все объекты или на каждом вызове прикручивать одну(то обратно придётся лазить)?cooldwork писал(а):для чего это всё....лазить по установке с термометром и манометрической станцией-вообще влом...
Кстати сейчас буду рисовать блочёк на эливелловские датчики давления(питание 8-10 Вольт, выход 0.5-4.5 Вольт)
Рутинную работу и так уже выполняет контроллер ЦХМ(центральная холодильная машина), все параметры выводятся на дисплей, а для мелких агрегатов это и не надо-всё под рукой. За холодилку пообщаться всегда пожалуйста, буду рад помочь.Олег писал(а):Мой нижний пример тоже показывает, что полностью человека не заменить, но мне кажется что лучше передать часть рутинной работы технике, там где это возможно. krom23, можно будет с вами в личке пообщаться по поводу холодильного оборудования, когда со времнем по-свободнее будет?
Добавлено (24.05.2016, 00:23)
---------------------------------------------
Прошу прощения, не внимательно прочитал. Нет. Но есть прога ParamManag и более новая DeviceManag для РС, правда жадные они.Skull писал(а):А конкретно мне нужно выдергивать данные из контроллера температуры по компорту, в который модуль копирования втыкается )
Последний раз редактировалось krom23 24 май 2016, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
Идея "Фикс". Незнайки
Скорее да. Возможно удастся соснифить протокол анализаторомkrom23 писал(а):Пойдёт?C
Добавлено (24.05.2016, 08:06)
---------------------------------------------
Мне текущие температуры выдергивать надо, не копировать настройки, вот в чем штукаkrom23 писал(а):Но есть прога ParamManag и более новая DeviceManag для РС, правда жадные они.
Идея "Фикс". Незнайки
хочу на одну....krom23 писал(а):Вы хотите установить такие гаргарушки на все объекты или на каждом вызове прикручивать одну(то обратно придётся лазить)?Кстати сейчас буду рисовать блочёк на эливелловские датчики давления(питание 8-10 Вольт, выход 0.5-4.5 Вольт)
это личный "эКсКРимент" а не благотворительная компания
у инженеров зарплаты маленькие-на все установки не хватит....
а про датчик это интересно.... на какой то конкретно?
Идея "Фикс". Незнайки
Если быстро то вот ссылка Eliwell на загрузки, если подождёте то сделаю копию диска с объекта, но боюсь что это Вам ничего не даст так как их протокол закрытый а для соединения с компом они используют преобразователи протокола и на комп приходят уже обработанные данные.Skull писал(а):Мне текущие температуры выдергивать надо, не копировать настройки, вот в чем штука
Eliwell и Dixell они идентичны, что для высокого, что для низкого давления. В принципе и Carel туда же. У нас имеется выход 0.5-4.5 в, вставляем их в блок Scale и готово.cooldwork писал(а):а про датчик это интересно.... на какой то конкретно?
-
- Лейтенант
- Сообщения: 595
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
- Благодарил (а): 1 раз
Идея "Фикс". Незнайки
Данфосс, куда ж без него... Проблема не датчик припаять и блоке скале, проблема с малой разрядности ацп... Глюки провалы и всплески.( оверсемплинг и девиация это по сути подлог. Жду поддержку дуе.krom23 писал(а):Eliwell и Dixell они идентичны, что для высокого, что для низкого давления. В принципе и Carel туда же. У нас имеется выход 0.5-4.5 в, вставляем их в блок Scale и готово.
Добавлено (25.05.2016, 00:47)
---------------------------------------------
напомните завтра в личку, могу забыть. Позвоню Танаеву вдруг получится...Skull писал(а):уж вы все тут собрались, у меня вопрос- у кого нибудь есть описание на протокол Eliwell Televis ? А конкретно мне нужно выдергивать данные из контроллера температуры по компорту, в который модуль копирования втыкается )
Идея "Фикс". Незнайки
Он же не шифрован )) Значит можно снифером снять )) И станет открытым ))krom23 писал(а):их протокол закрытый
Последний раз редактировалось Skull 25 май 2016, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Идея "Фикс". Незнайки
Я в этом не не спец, так что вам карты в руку .Skull писал(а):Он же не шифрован )) Значит можно снифером снять )) И станет открытым ))
Идея "Фикс". Незнайки
я тоже хотел собрать контроллер холодильной установки пока для меня сложно слишком много взаимосвязей, выкладываю контроллер компрессора обкатанный не до конца ( нет датчика тока)
который включает защита по току, защита по низкому и высокому давлению, включение вентилятора конденсатора по температуре, включение тэна компрессора и впрыска в компрессора по температуре компрессора.
схема в diptrace,
Добавлено (18.06.2016, 19:04)
---------------------------------------------
контроллер компрессора
Добавлено (18.06.2016, 19:08)
---------------------------------------------
контроллер компрессора https://yadi.sk/d/LVCMW4VLsbkAA
который включает защита по току, защита по низкому и высокому давлению, включение вентилятора конденсатора по температуре, включение тэна компрессора и впрыска в компрессора по температуре компрессора.
схема в diptrace,
Добавлено (18.06.2016, 19:04)
---------------------------------------------
контроллер компрессора
Добавлено (18.06.2016, 19:08)
---------------------------------------------
контроллер компрессора https://yadi.sk/d/LVCMW4VLsbkAA
Последний раз редактировалось lalala5 18 июн 2016, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 595
- Зарегистрирован: 10 янв 2016, 13:47
- Благодарил (а): 1 раз
Идея "Фикс". Незнайки
Если управлять будете плюсом- полевичок не нужен, т.к. Ардуина глючит только со схемами, управляемыми нулем.
На клавиатуру добавьте обязательно резисторы подтяжки- при пуске компрессора будете ловить все что угодно, включая резет. Точно так же на датчики 2к
Стабилизатор обязательно неполярками тоже шунтировать, иначе может уйти в возбуд.
На клавиатуру добавьте обязательно резисторы подтяжки- при пуске компрессора будете ловить все что угодно, включая резет. Точно так же на датчики 2к
Стабилизатор обязательно неполярками тоже шунтировать, иначе может уйти в возбуд.
Последний раз редактировалось Skull 19 июн 2016, 23:47, всего редактировалось 1 раз.