Есть такая схема. В емкости стоят два датчика уровня ВЕРХ, НИЗ и рядом два крана СЛИВ, НАЛИВ. При достижении верхнего уровня кран налив должен перекрываться. При падении уровня ниже нижнего датчика должен открываться кран СЛИВ на 15 мин, потом открываться кран НАЛИВ и через 1 мин закрываться кран СЛИВ. При достижении верхнего уровня должен закрываться кран НАЛИВ. Далее все по кругу. Датчики при касании их воды выдают 1.
При отключении питания и подаче снова, если уровень воды находится выше нижнего датчика и ниже верхнего, то происходит просто долив воды, а нужно что бы сначала происходил слив ну и далее по цепочке.
Задача такая, как сделать однократный импульс при подаче питания, то ли сброс какой нибудь, что бы начать со слива?
как сделать сброс или 1 при первом включении.
как сделать сброс или 1 при первом включении.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- AlexCrane
- Капитан
- Сообщения: 903
- Зарегистрирован: 20 окт 2017, 13:22
- Откуда: Ульяновск
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 12 раз
как сделать сброс или 1 при первом включении.
[ref]denniskin[/ref], Поставь Rtrig, его вход инвертируй, на его выходе при перезагрузке будет 1 на один цикл
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
как сделать сброс или 1 при первом включении.
Блин, всю голову сломал. Хотел уже через конденсатор единицу делать. А оказывается так просто.
Спасибо.