Сообщение denniskin »

Есть такая схема. В емкости стоят два датчика уровня ВЕРХ, НИЗ и рядом два крана СЛИВ, НАЛИВ. При достижении верхнего уровня кран налив должен перекрываться. При падении уровня ниже нижнего датчика должен открываться кран СЛИВ на 15 мин, потом открываться кран НАЛИВ и через 1 мин закрываться кран СЛИВ. При достижении верхнего уровня должен закрываться кран НАЛИВ. Далее все по кругу. Датчики при касании их воды выдают 1.
При отключении питания и подаче снова, если уровень воды находится выше нижнего датчика и ниже верхнего, то происходит просто долив воды, а нужно что бы сначала происходил слив ну и далее по цепочке.
Задача такая, как сделать однократный импульс при подаче питания, то ли сброс какой нибудь, что бы начать со слива?
Безымянный.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
AlexCrane
Капитан
Сообщения: 903
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 13:22
Откуда: Ульяновск
Имя: Александр
Поблагодарили: 12 раз

как сделать сброс или 1 при первом включении.

Сообщение AlexCrane »

[ref]denniskin[/ref], Поставь Rtrig, его вход инвертируй, на его выходе при перезагрузке будет 1 на один цикл
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....
denniskin
Рядовой
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 23:27
Имя: Денис

как сделать сброс или 1 при первом включении.

Сообщение denniskin »

Блин, всю голову сломал. Хотел уже через конденсатор единицу делать. А оказывается так просто.
Спасибо.