шим работает как включатель почему то

Ответить
Аватара пользователя
Di123
Капитан
Сообщения: 828
Зарегистрирован: 03 ноя 2018, 19:38
Имя: Дмитрий

шим работает как включатель почему то

Сообщение Di123 »

шим + температура.flp
выход такой
2020-04-14_125758.png
при включении на 1% нагрузка сразу же включается на максимум
меряю напряжение на входе оптрона там оно при регулировании 1-100% плавно изменяется от 0 - 1,15в

симистор бта41 думал тяжеловат он в управлении для оптрона и поставил бт139 но тоже самое работает как включатель

ардуине не хватает мощей сформировать шим здесь ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 17:32
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

шим работает как включатель почему то

Сообщение Sancho »

[ref]Di123[/ref], Читайте об управлении нагрузки ШИМ и Фазном. Это Немного разные вещи...
Шим используют в основном на постоянном токе с транзисторами, а для тиристоров только медленные шим, для ТЭНов.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.
Аватара пользователя
Di123
Капитан
Сообщения: 828
Зарегистрирован: 03 ноя 2018, 19:38
Имя: Дмитрий

шим работает как включатель почему то

Сообщение Di123 »

в общем проблема в оптронах
поставил из старых запасов мок3083 всё работает идеально как надо
ставлю новые купленые мок3083 они работают как выключатель

хз что с ними делать

Отправлено спустя 3 часа 15 минут 44 секунды:
в общем на радиофоруме разобрались что новым оптронам не хватает реакции времени на закрытие даже при минимальном шиме
в итоге всё решилось стороним блоком и выставлением частоты шима в 30,5гц
всё работает как и на старых оптронах теперь

только там говорят что частоту надо намного меньше ставить в раёне 1гц
SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

шим работает как включатель почему то

Сообщение SSSergeich »

Di123 писал(а): 22 июл 2020, 15:35 только там говорят что частоту надо намного меньше ставить в раёне 1гц
Sancho писал(а): 22 июл 2020, 11:09 а для тиристоров только медленные шим, для ТЭНов.
Аватара пользователя
Di123
Капитан
Сообщения: 828
Зарегистрирован: 03 ноя 2018, 19:38
Имя: Дмитрий

шим работает как включатель почему то

Сообщение Di123 »

а какая у ардуино в флпрог по умолчанию частота на шим ?
то что она меньше 31250 это понятно ибо на этой перестают вентиляторы пищать
и явно она больше чем 30,5
Ответить