Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов
Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов
Доброго дня!!!
Стоит задача отключить реле, при температуре 99 градусов и при падение температуры, что бы реле не включалось!!
Имеем датчик температуры 18b20. дисплей на TM 1637. ну и реле. Все работает, температура поднялась до 99 градусов, SSR выключилось, но стоит упасть хоть на градус, SSR снова включается. а надо, чтоб выключилось и более не включалось!!!
Проект прилагаю!
Заранее благодарен!!!
Стоит задача отключить реле, при температуре 99 градусов и при падение температуры, что бы реле не включалось!!
Имеем датчик температуры 18b20. дисплей на TM 1637. ну и реле. Все работает, температура поднялась до 99 градусов, SSR выключилось, но стоит упасть хоть на градус, SSR снова включается. а надо, чтоб выключилось и более не включалось!!!
Проект прилагаю!
Заранее благодарен!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов
[ref]Di100[/ref], надо выход подключить через триггер.
Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов
Благодарю Вас!!!
Отправлено спустя 11 минут 2 секунды:
К сожалению не сработало((
Если Вас не затруднит, какой именно триггер надо поставить и что в нем прописать, если это необходимоЙ
Отправлено спустя 11 минут 2 секунды:
К сожалению не сработало((
Если Вас не затруднит, какой именно триггер надо поставить и что в нем прописать, если это необходимоЙ
-
- Капитан
- Сообщения: 708
- Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
- Откуда: Ярославль
- Имя: Сергей
Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов
[ref]Di100[/ref], а если так?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов
[ref]Di100[/ref], попробуйте
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Лейтенант
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 26 фев 2018, 21:27
- Откуда: Haifa
- Имя: Alex
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов
[ref]Di100[/ref], посмотрите проект Бойлера,включается выключателем на телефоне а отключается при достижении температуры.
Ели температура падает ,влючения больше не происходит,пока выключатель SWITCH не вернете в положние OFF ,и потом опять ON.
Вся логика расположенна на первой плате,если хотите загрузить и проверить с телефона,введите свой токен REMOTEXY,SSID и PASSWORD в блоке REMOTEXY.
Работает на нескольких устройствах более 2 лет без нареканий. Если используется только выключатель,можете удалить блок REMOTEXY и подключить его к переменной
SWITCH.
Ели температура падает ,влючения больше не происходит,пока выключатель SWITCH не вернете в положние OFF ,и потом опять ON.
Вся логика расположенна на первой плате,если хотите загрузить и проверить с телефона,введите свой токен REMOTEXY,SSID и PASSWORD в блоке REMOTEXY.
Работает на нескольких устройствах более 2 лет без нареканий. Если используется только выключатель,можете удалить блок REMOTEXY и подключить его к переменной
SWITCH.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов
[ref]Di100[/ref], сделал блок сравнения
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Cancertanly
- Сержант
- Сообщения: 214
- Зарегистрирован: 06 апр 2016, 19:59
- Откуда: bish
- Имя: Антон
- Поблагодарили: 1 раз
Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов
[ref]Di100[/ref], вот, будет отключать при 99 градусов и выше, а отпустит реле пока не перезагрузишь контроллер. Так надо?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
FLProg_ru
https://t.me/flrog_ru ...................................................FLProg_v7.3.4
https://t.me/soft_duino
https://t.me/flrog_ru ...................................................FLProg_v7.3.4
https://t.me/soft_duino
Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов
Доброго дня!!
Огромное спасибо господа за помощь! Правда в моих кривых рученках, ни один вариант не сработал
Вариант уважаемого Cancertanly еще не пробовал!!!
Огромное спасибо господа за помощь! Правда в моих кривых рученках, ни один вариант не сработал

Вариант уважаемого Cancertanly еще не пробовал!!!
-
- Капитан
- Сообщения: 708
- Зарегистрирован: 06 фев 2016, 11:01
- Откуда: Ярославль
- Имя: Сергей
Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов
У Вас что на выходе, светодиод, мосфет, симистор, реле? Если реле, то наверняка китайское, а для китайского выход инвертировать надо.Di100 писал(а): 20 июл 2020, 15:37 Доброго дня!!
Огромное спасибо господа за помощь! Правда в моих кривых рученках, ни один вариант не сработал![]()
Вариант уважаемого Cancertanly еще не пробовал!!!
Кто сейчас на конференции